Простите, что завожу подобную тему... Я так смотрю сдесь таких оч много!!!
Но всё же!!! Помогите необходим 3-х фаз. счётчик с выходным сигналом 0-10 В для диспетчеризации. Подскажите марку!!! И вот вопрос как подобрать трансформаторы тока для расширения пределов измерения??? Какой разброс должен быть, что бы не было большой погрешности!!! |
|
|
![]() |
10.5.2007, 14:44
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Сам счетчик с телеметрическим (импульсным) выходом ничего "наружу" не выдает. Фактически имеет одну, иногда две пары дополнительных контактов, коммутируемых внутренним электронным ключом.
"На пальцах" работает все это работает так: нормально контакты разомкнуты, в нужные моменты времени (с частотой, пропорциональной мощности) контакты кратковременно замыкаются - получается импульс. Напряжение 0...10В на дополнительные контакты счетчика (фактически до 25В, как правило постоянное) подается от внешнего источника (в данном случае от любого устройства, умеющего считать количество импульсов). Т.е. величина напряжения здесь не имеет принципиального значения. |
|
|
Севва Опять про учёт 7.5.2007, 11:08
Oleg_n Практически любой электронный счетчик с импульсным... 7.5.2007, 11:59
Flash ЦитатаПомогите необходим 3-х фаз. счётчик с выходн... 7.5.2007, 17:36
gomed12 По-моему, необходим дешевый счетчик с телеметричес... 7.5.2007, 18:13
Севва Надо именно 0-10В 10.5.2007, 9:31
Севва Уважаемые подскажите марку подходящего 3х фазного ... 11.5.2007, 9:20
Flash ЦитатаУдобный с динреечным креплением, но он не се... 11.5.2007, 9:29
Oleg_n Цитата(Севва)Уважаемые подскажите марку подходящег... 11.5.2007, 15:37![]() ![]() ![]() |
|