Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Почему не срабатывает УЗО

Alex.ib
сообщение 11.3.2013, 14:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 11.3.2013
Пользователь №: 31474



Поставил на вход в квартиру УЗО ABB 40А 30мА.
Стиралка стоит на кухне возле батареии отопления и если взятся за барабан стиралки и батарею бьет током, замерял тестером порядка 120 вольт.
Вопрос должно ли УЗО отключать в таких случаях ? Пробывал проводом на барабан и на батарею - искрит а УЗО не отключается.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 12.3.2013, 11:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(protector)
А чем отличается фильтр телека от фильтра компа? В отечественных 2,2 нФ, в современных 4,7 нФ. Не вериться, что в стиралке и компе будет больше. Схемы нету жаль.
А схема и не нужна.
Примите в фильтре номиналы конденсаторов по 0,05 или даже 0,1 мкф, затем считаем и видим, что УЗО и не должно сработать....

PS: Всегда поражают разговоры о СУП и УЗО.
Насколько могу заметить, то мой земляк и коллега "Roman D" постоянно талдычит о том, что может случиться в определённой ситуации так, что током скажем в 20 ма "прихватит", а оторваться не будет возможности. УЗО может и не сработать, а висеть под этим безопасным током можно до тех пор, пока дышать перестанет человек.
Ну нельзя полностью полагаться на УЗО - нельзя!....

Сообщение отредактировал Rezo - 12.3.2013, 11:39


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 12.3.2013, 20:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 8:36) *
Тот, кто пломбирует счетчик, обязан проверить, что фаза подключена, куда надо.

Блин, я всё о чём толкую: вот отсоединил я счётчик, поставил новый. Фазный от стояка я найду. А вот пометить "старый" фазный, который шёл от счётчика в квартиру - забыл. И под болт Lвых ставлю тот провод, который пол-часа назад был нулевым в квартире.

Вот про что я имел ввиду!!! И вот тут-то, и всплывут все перемычки в розетках и вилках!
Цитата(Topmo3 @ 12.3.2013, 10:09) *
Просто и доходчиво нарисовано - пользуйтесь.

Что же я Вам такого плохого сделал, что Вы мне смерти от молотка клиента желаете? Если я признался, что счётчики ранее не менял ни разу, то это не значит, что я правильных схем не знаю. Которые, кстати, тоже в первых рядах в поисковиках стоят.
Цитата(Rezo @ 12.3.2013, 12:38) *
током скажем в 20 ма "прихватит", а оторваться не будет возможности. УЗО может и не сработать, а висеть под этим безопасным током можно до тех пор, пока дышать перестанет человек.
Ну нельзя полностью полагаться на УЗО - нельзя!....

Полностью присоединяюсь. На Бога надейся, но сам - не плошай. УЗО может оказаться и неисправным, иль дифтока не хватит для его отработки. И последствия, быть может, окажутся плачевными... А может оказаться исправным, и отработать! Вспоминаю, когда в младших классах учился, перед каникулами, как обычно, "инструктаж". Встаёт Дима Буленков:
- Автобус надо обходить спереди!
- Почему?
- Потому, что водитель может быть пьяным, и назад поехать!
Блин, и не поспоришь! Логика железная!



Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 12.3.2013, 20:45


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.3.2013, 21:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 20:44) *
- Автобус надо обходить спереди!
- Почему?
- Потому, что водитель может быть пьяным, и назад поехать!
Это можно в "подпись" брать icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex.ib   Почему не срабатывает УЗО   11.3.2013, 14:41
- - savelij®   Если СМ исправна, то есть, утечка с корпуса на бат...   11.3.2013, 14:46
|- - Из России   'savelij®' УЗО сработает при возникновени...   11.3.2013, 16:44
|- - savelij®   Цитата(Из России @ 11.3.2013, 17:44) Вы, ...   11.3.2013, 17:56
- - Alex.ib   А как можно замерять тестером этот ток утечки ?   11.3.2013, 15:04
- - savelij®   В режиме измерения переменного тока, например.   11.3.2013, 15:18
- - uvk2   УЗО срабатывает при нажатии кнопки "Тест...   11.3.2013, 16:25
- - Rezo   Цитата(savelij®)УЗО сработает при возникновении оп...   11.3.2013, 16:58
- - Alex.ib   УЗО срабатывает при нажатии ТЕСТ Замерял тестером ...   11.3.2013, 18:46
- - savelij®   Можно предположить, что утечка 1,7 мА за счёт филь...   11.3.2013, 18:50
- - Alex.ib   как можно вообще проверить узо кроме кнопки тест ?...   11.3.2013, 18:54
|- - Roman D   Цитата(Alex.ib @ 11.3.2013, 17:54) когда ...   11.3.2013, 19:02
|- - Alex.ib   Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 20:02) А зазе...   11.3.2013, 19:11
- - savelij®   Лампочкой накаливания между нулём и батареей при в...   11.3.2013, 18:58
- - Rezo   Цитата(Alex.ib)Замерял тестером (модель Ц4353 совд...   11.3.2013, 19:05
|- - Alex.ib   Цитата(Rezo @ 11.3.2013, 20:05) Как видим...   11.3.2013, 19:58
- - protector   1,7 это многовато для фильтра на мой взгляд. Что-т...   11.3.2013, 19:12
- - Roman D   Вот Вы почувствовали, как бьются 1,7 мА. УЗО откл...   11.3.2013, 20:19
|- - Alex.ib   Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 21:19) Вот Вы...   11.3.2013, 20:35
||- - зелёный желторотик   Цитата(Alex.ib @ 11.3.2013, 21:35) исходя...   11.3.2013, 20:40
||- - Alex.ib   Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 21...   11.3.2013, 20:54
||- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 19...   11.3.2013, 21:08
||- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 22:08) И вот ...   11.3.2013, 21:24
||- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 20...   11.3.2013, 21:37
||- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 22:37) Там бы...   11.3.2013, 22:08
|- - protector   Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 21:19) Ток со...   11.3.2013, 22:20
|- - protector   Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 21:19) А вот ...   11.3.2013, 23:21
- - Volt380   ноль на землю через лампу может и не сработать. ту...   11.3.2013, 21:05
- - Alex.ib   Большое спасибо Вам за ответы и ваше внимание.   11.3.2013, 21:55
- - Roman D   Ну да ладно, лень искать ссылку. Я всё к тому, ч...   11.3.2013, 22:35
|- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 23:35) УЗО та...   11.3.2013, 23:03
||- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 22...   11.3.2013, 23:33
|||- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 0:33) Блин, ...   11.3.2013, 23:38
||- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 22...   11.3.2013, 23:37
||- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 0:37) Не верю...   12.3.2013, 0:02
||- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 23...   12.3.2013, 7:36
||- - Topmo3   Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 0...   12.3.2013, 9:09
||- - Roman D   Цитата(Topmo3 @ 12.3.2013, 8:09) Просто и...   12.3.2013, 9:23
|- - protector   Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 23:35) Компью...   11.3.2013, 23:36
|- - Roman D   Цитата(protector @ 11.3.2013, 22:36) Со с...   11.3.2013, 23:41
|- - protector   Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 0:41) Чем отл...   12.3.2013, 0:35
- - savelij®   1. Вообще-то вполне может и 15 нФ стоять в фильтре...   11.3.2013, 22:35
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 11.3.2013, 21:35) 2. Чт...   11.3.2013, 22:55
- - Rezo   Цитата(protector)А чем отличается фильтр телека от...   12.3.2013, 11:38
|- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 8:36) Тот, кт...   12.3.2013, 20:44
|- - haramamburu   Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 20...   12.3.2013, 21:53
|- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 19...   12.3.2013, 22:19
|- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 23:19) фазный...   12.3.2013, 22:43
||- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 21...   12.3.2013, 23:54
||- - savelij®   Цитата(Roman D @ 13.3.2013, 0:54) А если ...   13.3.2013, 0:15
||- - Roman D   Цитата(savelij® @ 12.3.2013, 23:15) А при...   13.3.2013, 0:26
||- - savelij®   Цитата(Roman D @ 13.3.2013, 1:26) ...Откл...   13.3.2013, 8:15
||- - Roman D   Цитата(savelij® @ 13.3.2013, 7:15) А у хо...   13.3.2013, 9:12
|- - Гость_123_*   Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 22:19) А что,...   13.3.2013, 11:51
- - Сергей Г   1. К фото http://www.electrik.org/forum/index.php?...   12.3.2013, 14:32
- - зелёный желторотик   220В / 50кОм = 4,4мА. Значит, всей группой можно б...   13.3.2013, 8:01
- - savelij®   ЦитатаУстановка УЗО в данном случае не является до...   13.3.2013, 9:37
- - Rezo   Цитата(зелёный желторот...)А человек, всё-таки, по...   13.3.2013, 10:44
- - Shurek   Добрый вечер.Имеется дифференциальный выключатель ...   13.3.2013, 18:45
|- - зелёный желторотик   Цитата(Shurek @ 13.3.2013, 19:45) При зам...   14.3.2013, 13:14
- - Rezo   ЦитатаНеисправность в УЗО? Нет! В Вашем пример...   13.3.2013, 20:07
- - Shurek   Спасибо,понял.   13.3.2013, 20:10
- - Alex.ib   Вспомнил такую вещь, наш дом, который хрущовка, же...   13.3.2013, 20:52
- - Rezo   Цитата(Alex.ib)Возможно ли что арматура дома зазем...   13.3.2013, 21:06
- - Shurek   Нули разделены до автомата.Коротил нуль и PE после...   14.3.2013, 18:12