Нагрузка трансформатора

Alexsandr K
сообщение 24.4.2007, 11:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2007
Пользователь №: 8587



Существуют ли нормативные документы регламентирующие правила присоединения нагрузки к трансформатору?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 8.5.2007, 23:25
Сообщение #2





Гости






Цитата(VELZEVUL)
Для газовой защиты выбирается только тип реле, которое монтрируется непосредственно на трансформаторе

Верно. Есть только пару моментов, это можно указать в пояснительной записке в конце раздела про газовую защиту: при монтаже газового реле для беспрепятственного прохода газов в сторону расширителя, а именно в само ГР, должен быть этакий уклон: не менее 1% у крышки Т и не менее 2% у маслопровода. Т.е. этим обеспечивается накапливание ВСЕГО газа в ГР. Второй момент - действие газ.защиты на отключение Т необходимо выполнять с самоудерживанием, дабы обеспечить отключение Т при кратковременном замыкании или вибрации нижнего контакта ГР (необходимо проработать устройство ГР), которые могут возникнуть от толчков потоков масла при бурном (аки турбулентном-icon_smile.gif) газообразовании, т.е. когда Т делает типа буль-буль. А для диплома достаточно выбрать тип реле, как посоветовал VELZEVUL, а то что я предложил просто знай при защите.
P.S. у меня в РЭС используются газовые реле BF-80/Q и BF-50/10.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexsandr K   Нагрузка трансформатора   24.4.2007, 11:28
- - МЭИ   Уточните пожалйусто вопрос... как понять правила п...   24.4.2007, 13:08
- - Alexsandr K   Какой мощности нагрузку нужно подключать к трансфо...   24.4.2007, 13:36
- - Flash   оптимально 75 % от мощности тр-ра, а вообще более ...   24.4.2007, 13:47
- - Alexsandr K   Цитата(Flash)оптимально 75 % от мощности тр-ра, а ...   24.4.2007, 14:24
- - Flash   Извини, не могу бумажку подсказать... В букваре ...   24.4.2007, 14:36
- - Евгений   Встречал такую фразу "перегрузочная способнос...   24.4.2007, 15:42
- - Тор   подскажите пожалуйста какя защита должна быть у т...   24.4.2007, 20:18
- - Тор   еще вопрос на засыпку. ТТ с высокой стороны 35кВ -...   24.4.2007, 20:24
- - МЭИ   Недогруз трансформаторв так же нужен при выводе од...   25.4.2007, 11:43
- - Лёха   Цитатаподскажите пожалуйста какя защита должна быт...   25.4.2007, 13:47
- - Тор   Спасибо! я просто диплом пишу и всё гораздо проще....   25.4.2007, 18:16
- - Евгений   ТО через трансформатор не почувствует КЗ - отсечка...   26.4.2007, 7:10
- - Лёха   ЦитатаТО через трансформатор не почувствует КЗ - о...   26.4.2007, 14:33
- - Тор   Еще раз спасибо! да, ТО у меня защищает отходящие ...   4.5.2007, 21:50
- - Y_001   [quote=Тор] проблемы с высокой 35кВ. чем проще тем...   7.5.2007, 21:03
- - Тор   Понятно, спасибо, а газовую защиту мы просто прин...   8.5.2007, 19:23
- - VELZEVUL   Для газовой защиты выбирается только тип реле, кот...   8.5.2007, 20:27
- - Гость   Цитата(VELZEVUL)Для газовой защиты выбирается толь...   8.5.2007, 23:25
- - Y_001   Цитата(VELZEVUL)Для газовой защиты выбирается толь...   8.5.2007, 23:28
- - VELZEVUL   А как насчет РГТ-50 и РГТ-80? Есть какой-нибудь оп...   9.5.2007, 18:51
- - Лёха   ЦитатаДля газовой защиты выбирается только тип рел...   16.5.2007, 16:26