Почему не срабатывает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему не срабатывает УЗО |
11.3.2013, 14:41
Сообщение
#1
|
|||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 31474 |
Поставил на вход в квартиру УЗО ABB 40А 30мА.
Стиралка стоит на кухне возле батареии отопления и если взятся за барабан стиралки и батарею бьет током, замерял тестером порядка 120 вольт. Вопрос должно ли УЗО отключать в таких случаях ? Пробывал проводом на барабан и на батарею - искрит а УЗО не отключается. |
||
|
|||
![]() |
11.3.2013, 22:35
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну да ладно, лень искать ссылку.
Я всё к тому, что если электроустановка здания создана при действии 5-го ПУЭ, мы не имеем права применять защитные устройства, которые ТАМ не применялись. УЗО там не было предусмотрено, а значицца как минимум, бесполезно. А точнее, опасно. ИМХО. Насчет запрещенного в квартире PENa - так там его и нет (кстати, кто его запретил?). Закон, а в данном случае ПУЭ, обратной силы не имеет. Кстати, где запрещено занулять корпуса электрооборудования на занулённый корпус этажного щитка? В розетке - ясный перец - (при наличии УЗО ноль рвётся) кагбэ стрёмно соединять защитный контакт с нулём. Насчет обрыва (отгорания) нуля я писал выше. Проводка в здании и подвод заменены. Электрик, путающий фазу и ноль при замене счетчика - мифический персонаж. Не бывает. Вот и я о том. Откуда в фильтре 50нФ? Там максимум 3нФ. Компьютерные БП, как правило, 15 нФ. Сообщение отредактировал Roman D - 11.3.2013, 22:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.3.2013, 23:03
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
УЗО там не было предусмотрено, а значицца как минимум, бесполезно. А точнее, опасно. ИМХО. Вот так я представляю работу УЗО в TN-C. Чего в нём опасного, понять не могу. Про СП-31-110, приложение А, даже и не заикаюсь: в той теме, ez81, русским языком мне сказал, дескать, СП нам - не авторитет, ПУЭ рулит (№41)! кстати, кто его запретил? Помню, что низзя. В ПУЭ прямого запрета не нашёл. Но особо и не искал. Косвенно: 1.7.131 - большие сомнения, что в розетку приходят 10-ка меди или 16 кв алюминия. Электрик, путающий фазу и ноль при замене счетчика - мифический персонаж. Не бывает. Имелись ввиду провода, которые из счётчика в квартиру идут. Оба - в одинаковой серо-коричневой-пыльной изоляции. Перепутать, и подать фазу туда, где ноль недавно был - как два пальца. И самое интересное, что усё будет работать! Вот и я о том. Откуда в фильтре 50нФ? Там максимум 3нФ. Следовательно и ток должон быть меньше. Если бы он был бы настолько меньше, то тогда вообще не щипало бы. Ан нет, щипется! Я столько видел ... что не верю на слово, что так низзя У Вас - своё имхо, у меня - своё. Я уже писал: я столько раз батарейки языком "пробовал", но ... что-то не хоцца розетку лизать. Нельзя туда УЗО втыкать без полной переделки квартирной проводки (и домовой) Я даже не буду Вас напрягать просьбой дать ссылку))) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 11.3.2013, 23:11 -------------------- |
|
|
11.3.2013, 23:37
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11224 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Перепутать, и подать фазу туда, где ноль недавно был - как два пальца. Личный опыт? Не верю. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.3.2013, 0:02
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
-------------------- |
|
|
Alex.ib Почему не срабатывает УЗО 11.3.2013, 14:41
savelij® Если СМ исправна, то есть, утечка с корпуса на бат... 11.3.2013, 14:46
Из России 'savelij®'
УЗО сработает при возникновени... 11.3.2013, 16:44
savelij® Цитата(Из России @ 11.3.2013, 17:44) Вы, ... 11.3.2013, 17:56
Alex.ib А как можно замерять тестером этот ток утечки ? 11.3.2013, 15:04
savelij® В режиме измерения переменного тока, например. 11.3.2013, 15:18
uvk2 УЗО срабатывает при нажатии кнопки "Тест... 11.3.2013, 16:25
Rezo Цитата(savelij®)УЗО сработает при возникновении оп... 11.3.2013, 16:58
Alex.ib УЗО срабатывает при нажатии ТЕСТ
Замерял тестером ... 11.3.2013, 18:46
savelij® Можно предположить, что утечка 1,7 мА за счёт филь... 11.3.2013, 18:50
Alex.ib как можно вообще проверить узо кроме кнопки тест ?... 11.3.2013, 18:54
Roman D Цитата(Alex.ib @ 11.3.2013, 17:54) когда ... 11.3.2013, 19:02
Alex.ib Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 20:02) А зазе... 11.3.2013, 19:11
savelij® Лампочкой накаливания между нулём и батареей при в... 11.3.2013, 18:58
Rezo Цитата(Alex.ib)Замерял тестером (модель Ц4353 совд... 11.3.2013, 19:05
Alex.ib Цитата(Rezo @ 11.3.2013, 20:05) Как видим... 11.3.2013, 19:58
protector 1,7 это многовато для фильтра на мой взгляд. Что-т... 11.3.2013, 19:12
Roman D Вот Вы почувствовали, как бьются 1,7 мА.
УЗО откл... 11.3.2013, 20:19
Alex.ib Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 21:19) Вот Вы... 11.3.2013, 20:35

зелёный желторотик Цитата(Alex.ib @ 11.3.2013, 21:35) исходя... 11.3.2013, 20:40

Alex.ib Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 21... 11.3.2013, 20:54

Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 19... 11.3.2013, 21:08

зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 22:08) И вот ... 11.3.2013, 21:24

Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 20... 11.3.2013, 21:37

зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 22:37) Там бы... 11.3.2013, 22:08
protector Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 21:19) Ток со... 11.3.2013, 22:20
protector Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 21:19) А вот ... 11.3.2013, 23:21
Volt380 ноль на землю через лампу может и не сработать. ту... 11.3.2013, 21:05
Alex.ib Большое спасибо Вам за ответы и ваше внимание. 11.3.2013, 21:55

Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 22... 11.3.2013, 23:33


зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 0:33) Блин, ... 11.3.2013, 23:38

Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 23... 12.3.2013, 7:36

Topmo3 Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 0... 12.3.2013, 9:09

Roman D Цитата(Topmo3 @ 12.3.2013, 8:09) Просто и... 12.3.2013, 9:23
protector Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 23:35) Компью... 11.3.2013, 23:36
Roman D Цитата(protector @ 11.3.2013, 22:36) Со с... 11.3.2013, 23:41
protector Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 0:41) Чем отл... 12.3.2013, 0:35
savelij® 1. Вообще-то вполне может и 15 нФ стоять в фильтре... 11.3.2013, 22:35
Roman D Цитата(savelij® @ 11.3.2013, 21:35) 2. Чт... 11.3.2013, 22:55
Rezo Цитата(protector)А чем отличается фильтр телека от... 12.3.2013, 11:38
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 8:36) Тот, кт... 12.3.2013, 20:44
haramamburu Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 20... 12.3.2013, 21:53
Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 19... 12.3.2013, 22:19
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 23:19) фазный... 12.3.2013, 22:43

Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 21... 12.3.2013, 23:54

savelij® Цитата(Roman D @ 13.3.2013, 0:54) А если ... 13.3.2013, 0:15

Roman D Цитата(savelij® @ 12.3.2013, 23:15) А при... 13.3.2013, 0:26

savelij® Цитата(Roman D @ 13.3.2013, 1:26) ...Откл... 13.3.2013, 8:15

Roman D Цитата(savelij® @ 13.3.2013, 7:15) А у хо... 13.3.2013, 9:12
Гость_123_* Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 22:19) А что,... 13.3.2013, 11:51
Сергей Г 1. К фото http://www.electrik.org/forum/index.php?... 12.3.2013, 14:32
зелёный желторотик 220В / 50кОм = 4,4мА. Значит, всей группой можно б... 13.3.2013, 8:01
savelij® ЦитатаУстановка УЗО в данном случае не является до... 13.3.2013, 9:37
Rezo Цитата(зелёный желторот...)А человек, всё-таки, по... 13.3.2013, 10:44
Shurek Добрый вечер.Имеется дифференциальный выключатель ... 13.3.2013, 18:45
зелёный желторотик Цитата(Shurek @ 13.3.2013, 19:45) При зам... 14.3.2013, 13:14
Rezo ЦитатаНеисправность в УЗО? Нет!
В Вашем пример... 13.3.2013, 20:07
Shurek Спасибо,понял. 13.3.2013, 20:10
Alex.ib Вспомнил такую вещь, наш дом, который хрущовка, же... 13.3.2013, 20:52
Rezo Цитата(Alex.ib)Возможно ли что арматура дома зазем... 13.3.2013, 21:06
Shurek Нули разделены до автомата.Коротил нуль и PE после... 14.3.2013, 18:12![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 6:11 |
|
|
|
|