Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Почему не срабатывает УЗО

Alex.ib
сообщение 11.3.2013, 14:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 11.3.2013
Пользователь №: 31474



Поставил на вход в квартиру УЗО ABB 40А 30мА.
Стиралка стоит на кухне возле батареии отопления и если взятся за барабан стиралки и батарею бьет током, замерял тестером порядка 120 вольт.
Вопрос должно ли УЗО отключать в таких случаях ? Пробывал проводом на барабан и на батарею - искрит а УЗО не отключается.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 11.3.2013, 20:19
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Вот Вы почувствовали, как бьются 1,7 мА.
УЗО отключится, если ток утечки будет 15...30 мА.
Корпус не заземлён, стоит машинка на изолированном полу, и ток утечки пока никуда не течёт.
Протекать он начнет, когда Вы возьметесь за корпус и заземленный предмет (водопровод, батарея).
И протекать он будет... Да, да, через Ваше тело. И пока не достигнет он указанных величин, УЗО не отключится.


Цитата(protector @ 11.3.2013, 18:12) *
1,7 это многовато для фильтра на мой взгляд. Что-то текёть. Может тэн.

Ток соответствует емкости 50 нФ.

Цитата(Alex.ib @ 11.3.2013, 18:11) *
а зануление по ПЭУ делать запрещено в наших домах.

<голосом Сталина> А вот это неверное заявление.
Правила устройства электроустановок обязывают заземлять или занулять те проводящие части (корпуса, например) электроустановок, на которых в случае повреждения изоляции может оказаться опасное напряжение.

В нашем несовершенном мире боятся зануления, поскольку за последние полста лет электропроводку жилсектора довели до ручки; и так называемое "отгорание нуля" автоматом подаёт на занулённые корпуса электроприёмников фазу.

Но в нашем случае это не угрожает, поскольку
Цитата
недавно поменяли подводку к дому и провода в подъездых щитках

Удивлён отговоркой монтажников. Видать, лень было землю тащить - или в смете не было.

Сообщение отредактировал Roman D - 11.3.2013, 21:01


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex.ib
сообщение 11.3.2013, 20:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 11.3.2013
Пользователь №: 31474



Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 21:19) *
Вот Вы почувствовали, как бьются 1,7 мА.
УЗО отключится, если ток утечки будет 15...30 мА.
Корпус не заземлён, стоит машинка на изолированном полу, и ток утечки пока никуда не течёт.
Протекать он начнет, когда Вы возьметесь за корпус и заземленный предмет (водопровод, батарея).
И протекать он будет... Да, да, через Ваше тело. И пока не достигнет он указанных величин, УЗО не отключится.



Ток соответствует емкости 50 нФ.

исходя из моей схемы, можно ли занулить стиралку в розетке куда она подключена, не будет ли опасно это для остальных приборов бойлера, гидромассажной ванны ? нуль тянуть от щитка до узо нет возможности или найти в стиралке проблему и ничего с проводкой не делать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 11.3.2013, 20:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Alex.ib @ 11.3.2013, 21:35) *
исходя из моей схемы, можно ли занулить стиралку в розетке куда она подключена

С технической точки зрения (воплощения идеи в жизнь) - конечно, можно. Например, перемычкой в розетке.

С точки зрения электробезопасности - такое делать нельзя категорически!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.3.2013, 21:08
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 19:40) *
С точки зрения электробезопасности - такое делать нельзя категорически!

И вот сейчас - ссылка на соответствующий пункт НТД!

Сообщение отредактировал Roman D - 11.3.2013, 21:13


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 11.3.2013, 21:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 22:08) *
И вот сейчас - ссылка на соответствующий пункт НТД!

Это - прикол? Или, Вы от меня обоснование желаете? Что нельзя N на корпус цеплять? Чесслово, не пойму интонации...
Цитата(Alex.ib @ 11.3.2013, 21:54) *
про узо мне писали проверить через нуль на батарею

Через фазный - однозначно обязано отработать.
Через нулевой ... ну, х.з. Скорее всего, току было проще "слиться" через магистраль в стояке, чем через крашенную батарею. Если ещё было чему сливаться.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.3.2013, 21:37
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 20:24) *
Это - прикол? Или, Вы от меня обоснование желаете? Что нельзя N на корпус цеплять?

Не N, а PEN, если выражаться языком 7-го ПУЭ. А поскольку хрушшоба построена во времена ПУЭ как минимум 5-го, то в этот монастырь нечего соваться с TN-C-Sами и прочими терминологиями. Там было написано: заземлению (занулению) подлежат: ......корпуса.....

Так что ссылку, пожалуйста. Без обид и косяков. А то: категорически, категорически...

А насчет срабатывания УЗО - при включении искусственной утечки на ноль узошка отключается при наличии тока нагрузки.
Как-то раз подключают, значить, фирмачи сварочник к нашему генератору. Лампочки загораются, ящик жужжит. Сварщик зажигает дугу - узо отваливается.
Разбираю вилку (5-и контактную) - и точно: кабель 4хпроводный, перемычка между N и PE.

Сообщение отредактировал Roman D - 11.3.2013, 22:01


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex.ib   Почему не срабатывает УЗО   11.3.2013, 14:41
- - savelij®   Если СМ исправна, то есть, утечка с корпуса на бат...   11.3.2013, 14:46
|- - Из России   'savelij®' УЗО сработает при возникновени...   11.3.2013, 16:44
|- - savelij®   Цитата(Из России @ 11.3.2013, 17:44) Вы, ...   11.3.2013, 17:56
- - Alex.ib   А как можно замерять тестером этот ток утечки ?   11.3.2013, 15:04
- - savelij®   В режиме измерения переменного тока, например.   11.3.2013, 15:18
- - uvk2   УЗО срабатывает при нажатии кнопки "Тест...   11.3.2013, 16:25
- - Rezo   Цитата(savelij®)УЗО сработает при возникновении оп...   11.3.2013, 16:58
- - Alex.ib   УЗО срабатывает при нажатии ТЕСТ Замерял тестером ...   11.3.2013, 18:46
- - savelij®   Можно предположить, что утечка 1,7 мА за счёт филь...   11.3.2013, 18:50
- - Alex.ib   как можно вообще проверить узо кроме кнопки тест ?...   11.3.2013, 18:54
|- - Roman D   Цитата(Alex.ib @ 11.3.2013, 17:54) когда ...   11.3.2013, 19:02
|- - Alex.ib   Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 20:02) А зазе...   11.3.2013, 19:11
- - savelij®   Лампочкой накаливания между нулём и батареей при в...   11.3.2013, 18:58
- - Rezo   Цитата(Alex.ib)Замерял тестером (модель Ц4353 совд...   11.3.2013, 19:05
|- - Alex.ib   Цитата(Rezo @ 11.3.2013, 20:05) Как видим...   11.3.2013, 19:58
- - protector   1,7 это многовато для фильтра на мой взгляд. Что-т...   11.3.2013, 19:12
- - Roman D   Вот Вы почувствовали, как бьются 1,7 мА. УЗО откл...   11.3.2013, 20:19
|- - Alex.ib   Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 21:19) Вот Вы...   11.3.2013, 20:35
||- - зелёный желторотик   Цитата(Alex.ib @ 11.3.2013, 21:35) исходя...   11.3.2013, 20:40
||- - Alex.ib   Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 21...   11.3.2013, 20:54
||- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 19...   11.3.2013, 21:08
||- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 22:08) И вот ...   11.3.2013, 21:24
||- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 20...   11.3.2013, 21:37
||- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 22:37) Там бы...   11.3.2013, 22:08
|- - protector   Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 21:19) Ток со...   11.3.2013, 22:20
|- - protector   Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 21:19) А вот ...   11.3.2013, 23:21
- - Volt380   ноль на землю через лампу может и не сработать. ту...   11.3.2013, 21:05
- - Alex.ib   Большое спасибо Вам за ответы и ваше внимание.   11.3.2013, 21:55
- - Roman D   Ну да ладно, лень искать ссылку. Я всё к тому, ч...   11.3.2013, 22:35
|- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 23:35) УЗО та...   11.3.2013, 23:03
||- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 22...   11.3.2013, 23:33
|||- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 0:33) Блин, ...   11.3.2013, 23:38
||- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 22...   11.3.2013, 23:37
||- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 0:37) Не верю...   12.3.2013, 0:02
||- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 23...   12.3.2013, 7:36
||- - Topmo3   Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 0...   12.3.2013, 9:09
||- - Roman D   Цитата(Topmo3 @ 12.3.2013, 8:09) Просто и...   12.3.2013, 9:23
|- - protector   Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 23:35) Компью...   11.3.2013, 23:36
|- - Roman D   Цитата(protector @ 11.3.2013, 22:36) Со с...   11.3.2013, 23:41
|- - protector   Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 0:41) Чем отл...   12.3.2013, 0:35
- - savelij®   1. Вообще-то вполне может и 15 нФ стоять в фильтре...   11.3.2013, 22:35
|- - Roman D   Цитата(savelij® @ 11.3.2013, 21:35) 2. Чт...   11.3.2013, 22:55
- - Rezo   Цитата(protector)А чем отличается фильтр телека от...   12.3.2013, 11:38
|- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 8:36) Тот, кт...   12.3.2013, 20:44
|- - haramamburu   Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 20...   12.3.2013, 21:53
|- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 19...   12.3.2013, 22:19
|- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 23:19) фазный...   12.3.2013, 22:43
||- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 21...   12.3.2013, 23:54
||- - savelij®   Цитата(Roman D @ 13.3.2013, 0:54) А если ...   13.3.2013, 0:15
||- - Roman D   Цитата(savelij® @ 12.3.2013, 23:15) А при...   13.3.2013, 0:26
||- - savelij®   Цитата(Roman D @ 13.3.2013, 1:26) ...Откл...   13.3.2013, 8:15
||- - Roman D   Цитата(savelij® @ 13.3.2013, 7:15) А у хо...   13.3.2013, 9:12
|- - Гость_123_*   Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 22:19) А что,...   13.3.2013, 11:51
- - Сергей Г   1. К фото http://www.electrik.org/forum/index.php?...   12.3.2013, 14:32
- - зелёный желторотик   220В / 50кОм = 4,4мА. Значит, всей группой можно б...   13.3.2013, 8:01
- - savelij®   ЦитатаУстановка УЗО в данном случае не является до...   13.3.2013, 9:37
- - Rezo   Цитата(зелёный желторот...)А человек, всё-таки, по...   13.3.2013, 10:44
- - Shurek   Добрый вечер.Имеется дифференциальный выключатель ...   13.3.2013, 18:45
|- - зелёный желторотик   Цитата(Shurek @ 13.3.2013, 19:45) При зам...   14.3.2013, 13:14
- - Rezo   ЦитатаНеисправность в УЗО? Нет! В Вашем пример...   13.3.2013, 20:07
- - Shurek   Спасибо,понял.   13.3.2013, 20:10
- - Alex.ib   Вспомнил такую вещь, наш дом, который хрущовка, же...   13.3.2013, 20:52
- - Rezo   Цитата(Alex.ib)Возможно ли что арматура дома зазем...   13.3.2013, 21:06
- - Shurek   Нули разделены до автомата.Коротил нуль и PE после...   14.3.2013, 18:12


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 1:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены