Поставил на вход в квартиру УЗО ABB 40А 30мА.
Стиралка стоит на кухне возле батареии отопления и если взятся за барабан стиралки и батарею бьет током, замерял тестером порядка 120 вольт. Вопрос должно ли УЗО отключать в таких случаях ? Пробывал проводом на барабан и на батарею - искрит а УЗО не отключается. |
||
|
|||
![]() |
11.3.2013, 20:19
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот Вы почувствовали, как бьются 1,7 мА.
УЗО отключится, если ток утечки будет 15...30 мА. Корпус не заземлён, стоит машинка на изолированном полу, и ток утечки пока никуда не течёт. Протекать он начнет, когда Вы возьметесь за корпус и заземленный предмет (водопровод, батарея). И протекать он будет... Да, да, через Ваше тело. И пока не достигнет он указанных величин, УЗО не отключится. 1,7 это многовато для фильтра на мой взгляд. Что-то текёть. Может тэн. Ток соответствует емкости 50 нФ. а зануление по ПЭУ делать запрещено в наших домах. <голосом Сталина> А вот это неверное заявление. Правила устройства электроустановок обязывают заземлять или занулять те проводящие части (корпуса, например) электроустановок, на которых в случае повреждения изоляции может оказаться опасное напряжение. В нашем несовершенном мире боятся зануления, поскольку за последние полста лет электропроводку жилсектора довели до ручки; и так называемое "отгорание нуля" автоматом подаёт на занулённые корпуса электроприёмников фазу. Но в нашем случае это не угрожает, поскольку Цитата недавно поменяли подводку к дому и провода в подъездых щитках Удивлён отговоркой монтажников. Видать, лень было землю тащить - или в смете не было. Сообщение отредактировал Roman D - 11.3.2013, 21:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.3.2013, 20:35
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2013 Пользователь №: 31474 |
Вот Вы почувствовали, как бьются 1,7 мА. УЗО отключится, если ток утечки будет 15...30 мА. Корпус не заземлён, стоит машинка на изолированном полу, и ток утечки пока никуда не течёт. Протекать он начнет, когда Вы возьметесь за корпус и заземленный предмет (водопровод, батарея). И протекать он будет... Да, да, через Ваше тело. И пока не достигнет он указанных величин, УЗО не отключится. Ток соответствует емкости 50 нФ. исходя из моей схемы, можно ли занулить стиралку в розетке куда она подключена, не будет ли опасно это для остальных приборов бойлера, гидромассажной ванны ? нуль тянуть от щитка до узо нет возможности или найти в стиралке проблему и ничего с проводкой не делать ? |
|
|
11.3.2013, 20:40
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
исходя из моей схемы, можно ли занулить стиралку в розетке куда она подключена С технической точки зрения (воплощения идеи в жизнь) - конечно, можно. Например, перемычкой в розетке. С точки зрения электробезопасности - такое делать нельзя категорически! -------------------- |
|
|
11.3.2013, 21:08
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
С точки зрения электробезопасности - такое делать нельзя категорически! И вот сейчас - ссылка на соответствующий пункт НТД!
Сообщение отредактировал Roman D - 11.3.2013, 21:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.3.2013, 21:24
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
И вот сейчас - ссылка на соответствующий пункт НТД! ![]() Это - прикол? Или, Вы от меня обоснование желаете? Что нельзя N на корпус цеплять? Чесслово, не пойму интонации... про узо мне писали проверить через нуль на батарею Через фазный - однозначно обязано отработать. Через нулевой ... ну, х.з. Скорее всего, току было проще "слиться" через магистраль в стояке, чем через крашенную батарею. Если ещё было чему сливаться. -------------------- |
|
|
11.3.2013, 21:37
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это - прикол? Или, Вы от меня обоснование желаете? Что нельзя N на корпус цеплять? Не N, а PEN, если выражаться языком 7-го ПУЭ. А поскольку хрушшоба построена во времена ПУЭ как минимум 5-го, то в этот монастырь нечего соваться с TN-C-Sами и прочими терминологиями. Там было написано: заземлению (занулению) подлежат: ......корпуса..... Так что ссылку, пожалуйста. Без обид и косяков. А то: категорически, категорически... ![]() А насчет срабатывания УЗО - при включении искусственной утечки на ноль узошка отключается при наличии тока нагрузки. Как-то раз подключают, значить, фирмачи сварочник к нашему генератору. Лампочки загораются, ящик жужжит. Сварщик зажигает дугу - узо отваливается. Разбираю вилку (5-и контактную) - и точно: кабель 4хпроводный, перемычка между N и PE. Сообщение отредактировал Roman D - 11.3.2013, 22:01 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Alex.ib Почему не срабатывает УЗО 11.3.2013, 14:41
savelij® Если СМ исправна, то есть, утечка с корпуса на бат... 11.3.2013, 14:46
Из России 'savelij®'
УЗО сработает при возникновени... 11.3.2013, 16:44
savelij® Цитата(Из России @ 11.3.2013, 17:44) Вы, ... 11.3.2013, 17:56
Alex.ib А как можно замерять тестером этот ток утечки ? 11.3.2013, 15:04
savelij® В режиме измерения переменного тока, например. 11.3.2013, 15:18
uvk2 УЗО срабатывает при нажатии кнопки "Тест... 11.3.2013, 16:25
Rezo Цитата(savelij®)УЗО сработает при возникновении оп... 11.3.2013, 16:58
Alex.ib УЗО срабатывает при нажатии ТЕСТ
Замерял тестером ... 11.3.2013, 18:46
savelij® Можно предположить, что утечка 1,7 мА за счёт филь... 11.3.2013, 18:50
Alex.ib как можно вообще проверить узо кроме кнопки тест ?... 11.3.2013, 18:54
Roman D Цитата(Alex.ib @ 11.3.2013, 17:54) когда ... 11.3.2013, 19:02
Alex.ib Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 20:02) А зазе... 11.3.2013, 19:11
savelij® Лампочкой накаливания между нулём и батареей при в... 11.3.2013, 18:58
Rezo Цитата(Alex.ib)Замерял тестером (модель Ц4353 совд... 11.3.2013, 19:05
Alex.ib Цитата(Rezo @ 11.3.2013, 20:05) Как видим... 11.3.2013, 19:58
protector 1,7 это многовато для фильтра на мой взгляд. Что-т... 11.3.2013, 19:12

Alex.ib Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 21... 11.3.2013, 20:54

зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 22:37) Там бы... 11.3.2013, 22:08
protector Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 21:19) Ток со... 11.3.2013, 22:20
protector Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 21:19) А вот ... 11.3.2013, 23:21
Volt380 ноль на землю через лампу может и не сработать. ту... 11.3.2013, 21:05
Alex.ib Большое спасибо Вам за ответы и ваше внимание. 11.3.2013, 21:55
Roman D Ну да ладно, лень искать ссылку.
Я всё к тому, ч... 11.3.2013, 22:35
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 23:35) УЗО та... 11.3.2013, 23:03

Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 22... 11.3.2013, 23:33


зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 0:33) Блин, ... 11.3.2013, 23:38

Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 22... 11.3.2013, 23:37

зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 0:37) Не верю... 12.3.2013, 0:02

Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 11.3.2013, 23... 12.3.2013, 7:36

Topmo3 Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 0... 12.3.2013, 9:09

Roman D Цитата(Topmo3 @ 12.3.2013, 8:09) Просто и... 12.3.2013, 9:23
protector Цитата(Roman D @ 11.3.2013, 23:35) Компью... 11.3.2013, 23:36
Roman D Цитата(protector @ 11.3.2013, 22:36) Со с... 11.3.2013, 23:41
protector Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 0:41) Чем отл... 12.3.2013, 0:35
savelij® 1. Вообще-то вполне может и 15 нФ стоять в фильтре... 11.3.2013, 22:35
Roman D Цитата(savelij® @ 11.3.2013, 21:35) 2. Чт... 11.3.2013, 22:55
Rezo Цитата(protector)А чем отличается фильтр телека от... 12.3.2013, 11:38
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 8:36) Тот, кт... 12.3.2013, 20:44
haramamburu Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 20... 12.3.2013, 21:53
Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 19... 12.3.2013, 22:19
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 23:19) фазный... 12.3.2013, 22:43

Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 12.3.2013, 21... 12.3.2013, 23:54

savelij® Цитата(Roman D @ 13.3.2013, 0:54) А если ... 13.3.2013, 0:15

Roman D Цитата(savelij® @ 12.3.2013, 23:15) А при... 13.3.2013, 0:26

savelij® Цитата(Roman D @ 13.3.2013, 1:26) ...Откл... 13.3.2013, 8:15

Roman D Цитата(savelij® @ 13.3.2013, 7:15) А у хо... 13.3.2013, 9:12
Гость_123_* Цитата(Roman D @ 12.3.2013, 22:19) А что,... 13.3.2013, 11:51
Сергей Г 1. К фото http://www.electrik.org/forum/index.php?... 12.3.2013, 14:32
зелёный желторотик 220В / 50кОм = 4,4мА. Значит, всей группой можно б... 13.3.2013, 8:01
savelij® ЦитатаУстановка УЗО в данном случае не является до... 13.3.2013, 9:37
Rezo Цитата(зелёный желторот...)А человек, всё-таки, по... 13.3.2013, 10:44
Shurek Добрый вечер.Имеется дифференциальный выключатель ... 13.3.2013, 18:45
зелёный желторотик Цитата(Shurek @ 13.3.2013, 19:45) При зам... 14.3.2013, 13:14
Rezo ЦитатаНеисправность в УЗО? Нет!
В Вашем пример... 13.3.2013, 20:07
Shurek Спасибо,понял. 13.3.2013, 20:10
Alex.ib Вспомнил такую вещь, наш дом, который хрущовка, же... 13.3.2013, 20:52
Rezo Цитата(Alex.ib)Возможно ли что арматура дома зазем... 13.3.2013, 21:06
Shurek Нули разделены до автомата.Коротил нуль и PE после... 14.3.2013, 18:12![]() ![]() ![]() |
|