Разводка в щитке , Диаметр провода?

push
сообщение 11.3.2013, 10:51
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Коллеги, помогите ссылку найти, ПУЭ на несколько раз перелистал и ГОСТы. Точно помню что в щитке разводка от стояка до автоматов медные жилы не менее 4мм2. Где читал не могу найти. По таб. 7.1.1 получается что можно 2,5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 11.3.2013, 14:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Сечение проводников внутри щитов смотри ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51778-2001, ГОСТ Р 51732-2001


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©