Коллеги, помогите ссылку найти, ПУЭ на несколько раз перелистал и ГОСТы. Точно помню что в щитке разводка от стояка до автоматов медные жилы не менее 4мм2. Где читал не могу найти. По таб. 7.1.1 получается что можно 2,5.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Сечение проводников внутри щитов смотри ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51778-2001, ГОСТ Р 51732-2001