11.3.2013, 10:51
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Коллеги, помогите ссылку найти, ПУЭ на несколько раз перелистал и ГОСТы. Точно помню что в щитке разводка от стояка до автоматов медные жилы не менее 4мм2. Где читал не могу найти. По таб. 7.1.1 получается что можно 2,5.
|
|
|
![]() |
11.3.2013, 11:03
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Раздел 7.
Электрооборудование специальных установок Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий Электропроводки и кабельные линии 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2. В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки. В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1. |
|
|
push Разводка в щитке 11.3.2013, 10:51
push Хе, эт я и без Вас понял. Мну интересует внутри эт... 11.3.2013, 11:35
shpinel СП 31 смотрели? Вроде бы там такой пункт был. 11.3.2013, 13:52
savelij® Сечение проводников внутри щитов смотри ГОСТ Р 516... 11.3.2013, 14:38
push Имелось ввиду СП 31-110-2003? Нашел только вот это... 12.3.2013, 5:02
push да нет, даже если по токам посмотреть обычно стоят... 12.3.2013, 11:34
elvlad Цитата(push @ 12.3.2013, 13:34) да нет, д... 12.3.2013, 18:07
push Ну правильно, если по СП на плиту 6мм2 плюс развод... 13.3.2013, 5:41![]() ![]() ![]() |
|