Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

розеточная сеть

Гость_Евгений-нов_*
сообщение 4.5.2007, 10:57
Сообщение #1





Гости






Для расчета электрической нагрузки линии , питающей розетки в общественных зданиях СП 31-110-2003 предлагает принять в качестве установленной мощности розетки ( в том числе для подключения оргтехники) 0,06 кВт (всего 60 ватт). Не маловато ли? Особенно в офисных зданиях, где 80-90% работающих с компами...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Victor195002
сообщение 8.5.2007, 7:12
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Очевидно, Вы имеете ввиду п. 6.4. указанного документа. Если так, то там идет речь о розеточной сети общежитий коридорного типа, и только при этом формула и работает. В Вашем случае идет речь об офисе, т.е. имеется производственное помещение, в котором формально подключение производственной техники (в данном случае - компьютеров) производится через розетки бытового типа. Естественно, что в данном случае расчет, по моему, должен идти не от условно выделенной мощности на одну розетку, а от режима работы всего офиса (т.е. производственного подразделения) с использованием методик именно для производственного помещения и соответствующих коэффициентов спроса и одновременности для средств вычислительной техники.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений-нов   розеточная сеть   4.5.2007, 10:57
- - Victor195002   Очевидно, Вы имеете ввиду п. 6.4. указанного докум...   8.5.2007, 7:12
- - Евгений-нов   Спасибо за отклик . Но речь идет не о производстве...   8.5.2007, 13:11
- - Victor195002   Вы не совсем поняли, о чем я хотел сказать. В таки...   8.5.2007, 15:59
- - Евгений-нов   розеточная сеть   10.5.2007, 10:26
- - Victor195002   To Евгений-нов: Сделано.   10.5.2007, 10:58
- - Гость_Константин_*   Цитата(Евгений-нов @ 4.5.2007, 10:57...   30.11.2007, 11:45
- - olgat   Очень нужны "Справочные данные по расчетным к...   4.2.2008, 14:23
- - Victor195002   Добрый день. Материал отправлен.   5.2.2008, 9:37
- - savelij   2 Victor195002 А может быть Вам пополнить библиоте...   5.2.2008, 10:23
- - Victor195002   Добрый день. Да кто-то (к сожалению не помню кто) ...   5.2.2008, 10:58
- - Victor195002   Добрый вечер. Вспомнил! User004 выложил все эт...   6.2.2008, 21:46
- - Гость   Кто применял на практике ГОСТ Р 51778-2001 (ЩИТКИ ...   21.2.2008, 9:08
- - bogan07   подскажите выложены ли где-нибудь "Справочны...   14.1.2009, 12:48
- - savelij   Цитата(bogan07 @ 14.1.2009, 12:48) ... ес...   14.1.2009, 14:12