Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нагрузка трансформатора

Alexsandr K
сообщение 24.4.2007, 11:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2007
Пользователь №: 8587



Существуют ли нормативные документы регламентирующие правила присоединения нагрузки к трансформатору?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Y_001
сообщение 7.5.2007, 21:03
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.5.2007
Из: Республика Коми
Пользователь №: 8670



[quote=Тор] проблемы с высокой 35кВ. чем проще тем лучше.[list]
В выборе защит трансформатора слово "проще" нужно воспринимать только к исполнению самой защиты. А принимать нужно те защиты, которые оговорены правилами. Газовая защита обязательна, т.к. только ОНА может защитить Т от внутренних повреждений, таких как межвитковое КЗ, пожар стали магнитопровода, понижение уровня масла и.т.д., т.е. те повреждения при которых токи КЗ малы, или вообще отсутствуют (ТТ их не чувствуют), но при этом сам факт наличия дефекта присутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexsandr K   Нагрузка трансформатора   24.4.2007, 11:28
- - МЭИ   Уточните пожалйусто вопрос... как понять правила п...   24.4.2007, 13:08
- - Alexsandr K   Какой мощности нагрузку нужно подключать к трансфо...   24.4.2007, 13:36
- - Flash   оптимально 75 % от мощности тр-ра, а вообще более ...   24.4.2007, 13:47
- - Alexsandr K   Цитата(Flash)оптимально 75 % от мощности тр-ра, а ...   24.4.2007, 14:24
- - Flash   Извини, не могу бумажку подсказать... В букваре ...   24.4.2007, 14:36
- - Евгений   Встречал такую фразу "перегрузочная способнос...   24.4.2007, 15:42
- - Тор   подскажите пожалуйста какя защита должна быть у т...   24.4.2007, 20:18
- - Тор   еще вопрос на засыпку. ТТ с высокой стороны 35кВ -...   24.4.2007, 20:24
- - МЭИ   Недогруз трансформаторв так же нужен при выводе од...   25.4.2007, 11:43
- - Лёха   Цитатаподскажите пожалуйста какя защита должна быт...   25.4.2007, 13:47
- - Тор   Спасибо! я просто диплом пишу и всё гораздо проще....   25.4.2007, 18:16
- - Евгений   ТО через трансформатор не почувствует КЗ - отсечка...   26.4.2007, 7:10
- - Лёха   ЦитатаТО через трансформатор не почувствует КЗ - о...   26.4.2007, 14:33
- - Тор   Еще раз спасибо! да, ТО у меня защищает отходящие ...   4.5.2007, 21:50
- - Y_001   [quote=Тор] проблемы с высокой 35кВ. чем проще тем...   7.5.2007, 21:03
- - Тор   Понятно, спасибо, а газовую защиту мы просто прин...   8.5.2007, 19:23
- - VELZEVUL   Для газовой защиты выбирается только тип реле, кот...   8.5.2007, 20:27
- - Гость   Цитата(VELZEVUL)Для газовой защиты выбирается толь...   8.5.2007, 23:25
- - Y_001   Цитата(VELZEVUL)Для газовой защиты выбирается толь...   8.5.2007, 23:28
- - VELZEVUL   А как насчет РГТ-50 и РГТ-80? Есть какой-нибудь оп...   9.5.2007, 18:51
- - Лёха   ЦитатаДля газовой защиты выбирается только тип рел...   16.5.2007, 16:26