Всем доброго времени суток!
Знающие люди, подскажите пожалуйста. Прислали схему на ячейку с выключателем ВБМ-10, где в цепи отключения последовательно с электромагнитом YAT стоит указательное реле РЭУ-11 и все бы ничего, вот только в опросном листе на выключатель ток электромагнита отключения - 1,5 А, а РЭУ по спецификации выбрали отчего-то на номинальный ток 1 А.(Опер ток постоянка 220) Покопавшись в интернетах, понял что действительно РЭУ на такой номинальный ток не производят. Ближайшие значения 1А или 2,5А. Выходит, что тут явная ошибка и при работе защиты обмотка указательного реле может выйти из строя, разорвав тем самым цепь отключения. Хочу написать требование проектировщикам чуть изменить схему, и поставит реле параллельного включения (реле напряжения) Прав ли я в данном случае ? Или чего-то не понимаю ? |
|
|
![]() |
5.3.2013, 16:13
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.12.2011 Пользователь №: 25369 |
Это понятно, что если блинкер на 2,5 А поставить, электромагнит отработает в любом случае.
Я боюсь того, что если оставить на 1А, он при работе защиты сгорит. Хотя превышение всего в полампера. Для РУ в описании написано, что обмотка реле последовательного включения может длительно держать 3 Iном. В описании РЭУ такого нет. |
|
|
ВАЛЕНОК Реле указательное РЭУ 5.3.2013, 13:09
Topmo3 Цитата(ВАЛЕНОК @ 5.3.2013, 14:09) ... в ц... 5.3.2013, 15:12
mic61 Не сгорит. Ток, хоть и больше в 1.5 раза, но проте... 5.3.2013, 17:37
Topmo3 Цитата(ВАЛЕНОК @ 5.3.2013, 16:13) ... Я б... 5.3.2013, 21:26
uvk2 ЦитатаРеле с управляющим сигналом «напряжение» ... 5.3.2013, 21:18![]() ![]() ![]() |
|