Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Реле указательное РЭУ , выбор по току

ВАЛЕНОК
сообщение 5.3.2013, 13:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 25369



Всем доброго времени суток!
Знающие люди, подскажите пожалуйста.
Прислали схему на ячейку с выключателем ВБМ-10, где в цепи отключения последовательно с электромагнитом YAT стоит указательное реле РЭУ-11 и все бы ничего, вот только в опросном листе на выключатель ток электромагнита отключения - 1,5 А, а РЭУ по спецификации выбрали отчего-то на номинальный ток 1 А.(Опер ток постоянка 220)
Покопавшись в интернетах, понял что действительно РЭУ на такой номинальный ток не производят. Ближайшие значения 1А или 2,5А.
Выходит, что тут явная ошибка и при работе защиты обмотка указательного реле может выйти из строя, разорвав тем самым цепь отключения.
Хочу написать требование проектировщикам чуть изменить схему, и поставит реле параллельного включения (реле напряжения)
Прав ли я в данном случае ? Или чего-то не понимаю ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ВАЛЕНОК
сообщение 5.3.2013, 16:13
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 25369



Это понятно, что если блинкер на 2,5 А поставить, электромагнит отработает в любом случае.
Я боюсь того, что если оставить на 1А, он при работе защиты сгорит.
Хотя превышение всего в полампера.
Для РУ в описании написано, что обмотка реле последовательного включения может длительно держать 3 Iном.
В описании РЭУ такого нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 6:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены