Длина/сечение кабеля.

{ADA}
сообщение 15.7.2008, 11:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 14.12.2006
Из: Уфа
Пользователь №: 7890



Так и не смог найти ответ на форуме.
Имеются потребители - асинхронные двигатели, расстояние до ЩСУ порядка 1 км. Программа "Электрик" с учетом длины кабеля рекомендует сечение в разы большее, чем сечение по длительному току. Чем чреват выбор сечения по длительному току при большой длине кабеля? Сильно не пинайте - видел множество проектов, где пренебрегали длинами кабелей в несколько сот метров. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 3.3.2013, 20:00
Сообщение #2





Гости






День добрый, у меня такой вопрос...у нас на работе, собираются проложить два новых кабеля по воздуху, открыто в лотке по кирпичной стене (мощности растут, выкупили несколько помещений)длина этих кабелей, от источника до потребителей(нарузки) будет порядка 100 метров, каждый....Эти два кабеля никак не будут друг от друга зависеть, один идет на компьютерную группу, поряка 20-30 компьтеров(10-15 кВт), второй на бытовые нужды(розетки, освещение, туалеты, чайники, куллеры и.тд) которые на текущий момент и 30 кВт потребялемой мощности,в сумме не набирают) но возник такой вопрос, над которым я мучайюсь, а мучает меня вот как раз эта длина 100 метром и то. какое сечение всетаки нужно лоя этих целей предусмотреть, я наставиаю на ВВГ нг 4х10 или 5х10 кв. мм, для каждого случая, но дирктор, просит обосновать, почему, скажем, это не ввг нг 5х6....у меня не получается это связать с длиной кабелей(.....хотя. я уже много где побывал, и в ПУЭ смотрел, но опять же вариант с длиной нигде открыто не прописан..а если и есть что то то с трехметрывими формулами, может быть и я не прав. прдлагая такое сечение, но сомтрю все-таки вперед..это щас больше ничего не будет, а потом , как часто оказывается, новые нагрузки пойдут))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- {ADA}   Длина/сечение кабеля.   15.7.2008, 11:53
- - yur   пренебрежение длиной линии может сказаться (точнее...   15.7.2008, 13:27
- - VELZEVUL   Действительно, как сказал yur, на падение напряжен...   15.7.2008, 17:06
- - savelij   Цитата({ADA} @ 15.7.2008, 11:53) Программ...   15.7.2008, 17:39
- - {ADA}   Спасибо за помощь, будем увеличивать сечение!   16.7.2008, 7:48
- - andrey357   А какая моща? В принципе - есть правило: экономиче...   16.7.2008, 13:25
- - {ADA}   Мощности от 1,5 до 5,5 кВт. Но проблема уже решена...   16.7.2008, 13:49
- - Гость_Сергей_*   День добрый, у меня такой вопрос...у нас на работе...   3.3.2013, 20:00
- - savelij®   Если Вы отписались в этой теме, то вероятно встрет...   3.3.2013, 20:21
- - Гость_Сергей_*   Цитата(savelij® @ 3.3.2013, 20:21) Если В...   3.3.2013, 20:37
- - savelij®   Цитатаили я такой невнимательныйВозможно... Для м...   3.3.2013, 20:44
- - 100778   Вот всем нужно что то придумать, есть ПУЭ в которо...   3.3.2013, 21:06
- - shpinel   Выбор сечения кабеля производится по двум основным...   3.3.2013, 21:50
- - Roman_12   Да, сечение кабеля и его длинна - тема актуальная....   3.3.2013, 22:46
|- - shpinel   Цитата(Roman_12 @ 3.3.2013, 22:46) Да, се...   4.3.2013, 12:27
- - savelij®   100778, чему Вы не верите? В этом году в теме пошл...   4.3.2013, 9:18