![]() "Коэффициент" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() "Коэффициент" |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 ![]() |
Кто пользовался сим чудом отечественного производства?
![]() Что-то мелкие трансформаторы (10/0,4 ТСН)не можем померить, если 220 подавать (т.е. возбужнаем высокую сторону фазным напряжением) то разбег коэффициента по фазам получается около 7%, а если подавать линейное 380 сразу на три фазы то более приемлемая картина получается, но суть в том, что не на всех подстанциях можно взять 380. Короче как то так. Сообщение отредактировал KypaTop - 17.8.2010, 18:58 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 ![]() |
Цитата Электропитание прибора
От сети 220/110 В, 50/60 Гц; От бортовой сети постоянного напряжения 12 В |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Спасибо, я уже почитал повнимательнее. Просто инвестпредложения делал на очень скорую руку и показалось что есть внутрений источник питания. Может в этом году и получим.
А можете пожалуйста несколько полезных советов по СА610? Может ньюансы при измерениях или других эксплуатационных моментах? Как у него с внутренней защитой? Может чего вспомните чего в инструкциях не пишут? Очень буду благодарен за полезную инфу. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |