На фасаде здания ставится ящик учета электроэнергии (вводной автомат и счётчик прямого включения 380В).Дальше кабелем в подвале запитуются три стабилизатора по 11 кВт после которых через АВР идёт к потребителям двух груп (1- только от основной сети, 2- от основной сети и генератора).С табилизаторы довольно-таки дорогостоящие. отелось бы их защитить от перенапряжений (хотя защита у них встроенная есть). icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anatoli
сообщение 6.5.2007, 11:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ОПН защищает не только от грозовых перенапряжений но и от комутационных также от банального повышения напряжения с фазного до линейного, ОПН рекомендуетса устанавливать не далее 10 м от защищаемого оборудования. В вашем случае как можно ближе к стабилизаторам, Можна установить ОПН фирмы АВВ типа OVR-275. Учитывая стоимость оборудования, а в Вашем случае при такой мощности не малая) стоимость ОПН- мелочь.