автоматический выключатель и выключатель нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
автоматический выключатель и выключатель нагрузки |
17.12.2012, 13:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.11.2012 Пользователь №: 29249 |
В чем отличие между автоматическим выключателем и выключателем-разъеденителем нагрузки? что лучше использовать в качестве вводного автомата шкафа управления при нагрузке 300-400 А?
|
|
|
![]() |
18.12.2012, 20:19
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Цитата(100778 @ 17.12.2012, 20:32)
Основное (главное) отличие выключателя нагрузки от автоматического выключателя - это то, что автоматический выключатель может отключать токи короткого замыкания. Выключатель нагрузки отключает только номинальный ток. Зачем же людям голову морочить?Теперь автор темы будет думать,что у выключателя нагрузки внутри стоит тепловой расцепитель.Выключатель нагрузки в отличии от автомата не имеет внутри ни каких расцепителей.Выключатель нагрузки отличается от разъединителя тем,что может отключить линию которая находится под нагрузкой(ну народ совсем с ума сошел,порой бесит незнание таких элементарных вещей,все таки находимся в разделе "вопросы профессионалов"). Алиев И.И. "Электрические аппараты" Справочник. 2004 год. Выключатели нагрузки - это электрические аппараты предназначенные в основном для включения и отключения нагрузочных токов цепей вплоть до номинальных (до 1000 А, 10 кВ). Эти аппараты не способны отключать токи КЗ, которые отключаются либо предохранителями, либо другими выключателями, включенными последовательно с выключателями нагрузки. Что я написал не так, не пойму? Вы и сами пишете, что он может отключить линию которая находится под нагрузкой ?! Я уж не стал конечно описывать все устройство выключателя нагрузки. Извините. Тогда давайте дополню и скажу больше, что отключать и включать нагрузку в цепи ВН-ом можно только вручную. |
|
|
25.2.2013, 17:01
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Цитата(100778 @ 17.12.2012, 20:32) Выключатели нагрузки - это электрические аппараты предназначенные в основном для включения и отключения нагрузочных токов цепей вплоть до номинальных (до 1000 А, 10 кВ). Эти аппараты не способны отключать токи КЗ, которые отключаются либо предохранителями, либо другими выключателями, включенными последовательно с выключателями нагрузки. Насколько мне известно в Ленэнерго выключатели нагрузки отключают токи к.з. У них на приводах установлены эл. магнитные катушки связанные с защитой. Но включать ВН уже нужно будет только вручную. Сообщение отредактировал KVA - 25.2.2013, 17:03 |
|
|
25.2.2013, 21:41
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
|
|
|
service автоматический выключатель и выключатель нагрузки 17.12.2012, 13:55
Shturman1 Цитатавыключателем-разъеденителем нагрузки
Предназ... 17.12.2012, 14:01
100778 Основное (главное) отличие выключателя нагрузки от... 17.12.2012, 20:32
Алексей. Цитата(100778 @ 17.12.2012, 20:32) Основн... 18.12.2012, 8:57
savelij® Цитата(Алексей. @ 18.12.2012, 9:57) ну на... 18.12.2012, 15:03
belok5 очевидно, коллега имел ввиду то, что автоматически... 19.12.2012, 1:05
Сергей Г Люди, может человек имеет виду ставить, грубо г... 25.2.2013, 13:40
savelij® Цитата(Сергей Г @ 25.2.2013, 14:40) Кто н... 25.2.2013, 15:35
Гость_Александр_* У меня вопрос! Можно ли рассматривать этот вык... 27.3.2014, 11:05
shpinel Автоматы в литом корпусе в бытовых условиях не при... 27.3.2014, 11:16
Работник Можно в быту, если у Вас действительно токи в сети... 27.3.2014, 12:38
haramamburu Рубильник, Выключатель нагрузки, Автоматический Вы... 27.3.2014, 16:40
Работник haramamburu, вопрос уже другой. Сообщение 14, там ... 28.3.2014, 8:11![]() ![]() ![]() |
|