Физика измерения петли "фаза-ноль" , Объясните путь прохождения измерительного тока. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Физика измерения петли "фаза-ноль" , Объясните путь прохождения измерительного тока. |
24.4.2012, 11:29
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.9.2009 Пользователь №: 15640 |
Как я понимаю, измерительный ток проходит полную петлю от розетки групповой линии до самого трансформатора ТП проходя все контактные соединения всех автоматов защиты и коммутации.
В протоколе измерения проверяется каждая групповая линия и так дальше от входящих контактов автоматов (вводных) дальше и дальше до зоны эксплуатационной ответственности или ТП. Вопрос: как прибор (Sonel MZC300 или другой) определяет значения сопротивления и тока короткого замыкания до конкретного группового автомата, если все дальнейшие автоматы и рубильники замкнуты вплоть до трансформатора ТП??? Почему он, допустим, не показывает измеренные значения линии от розетки до вводного автомата щита, а показывает измеренные значения до группового автомата?? А так ли он вообще показывает? Мне не понятна физика измерения. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Костя_*_* |
24.2.2013, 18:51
Сообщение
#2
|
|
Гости |
скажите господа электрики а как проверить сопротивление цепи Ф-0 в ТП для вводного автомата? или оно не проверяется, т.к. получится замер на шине в дальнем углу секции и соответственно ток кз будет меньше тока уставки на 10ки раз
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
25.2.2013, 18:36
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Что-то не улавливаю сути вопроса: "т.к. получится замер на шине в дальнем углу секции и соответственно ток кз будет меньше тока уставки на 10ки раз", у Вас что, шины километровой длины?
|
|
|
manyuki Физика измерения петли "фаза-ноль" 24.4.2012, 11:29
Работник Измерительный ток проходит через прибор. Его велич... 24.4.2012, 15:01
manyuki Так. Стоп. ) Что-то начинаю понимать. Давайте снач... 24.4.2012, 15:55
Roman D Цитата(manyuki @ 24.4.2012, 15:55) что ду... 24.4.2012, 19:00
manyuki Цитата(Roman D @ 24.4.2012, 19:00) Прибор... 24.4.2012, 19:05
Roman D Цитата(manyuki @ 24.4.2012, 18:05) Падени... 24.4.2012, 19:13
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 24.4.2012, 19:13) Я ещё ... 24.4.2012, 20:48
Работник Думаю все таки предпочтительнее прибор который не ... 25.4.2012, 7:58
manyuki Господа, приятно, что тема вызывает живую дискусси... 25.4.2012, 12:36
Работник Ничего ему не мешает, он видит и тот участок. Види... 25.4.2012, 13:25
Sinus Полностью согласен с Работник. MZC видит всю сеть ... 25.4.2012, 15:44
_Евгений_* Будьте добры, подскажите, где найти максимально до... 11.9.2012, 23:33
Гость сочувствующий Цитата(_Евгений_* @ 11.9.2012, 23:33) Буд... 12.9.2012, 21:20
Работник ЦитатаБудьте добры, подскажите, где найти максимал... 12.9.2012, 8:42
Работник Цитатацепь защищена автоматом на 16 А, допускающим... 13.9.2012, 9:37
Гость сочувствующий Цитата(Работник @ 13.9.2012, 9:37) Видимо... 13.9.2012, 13:35
Гость_Александр_* Составте схему замещения измеряемой Вами цепи, в т... 13.9.2012, 17:57
Работник Для вводного автомата замер делать нужно. В дальне... 26.2.2013, 8:11![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 1:00 |
|
|
|
|