|   Заземление в TN-C , величина сопротивления заземлителя | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   Заземление в TN-C , величина сопротивления заземлителя | 
|  16.2.2013, 13:45 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098  | 
				Здравствуйте уважаемые коллеги. К модераторам, прошу прощения за то что создал тему повторно. Вопросом заземления заинтересовался много лет назад (6 лет). Сначала всё было непонятно, но постепенно картинка сложилась, и для меня здесь вопросов не осталось. Только я до сих пор не нашёл поддержки коллег. Я не такой уж упёртый, я опираюсь только на серьёзные аргументы и факты. Я утверждаю в TN-C на источнике заземлитель не более 30 Ом 1.7.101. часть вторая. У потребителя заземляющее устройство не более 4 Ом 1.7.101 часть первая. само повторное не нормируется, но чем меньше тем лучше. Почитайте внимательно, этот документ, а после обсудим: Сообщение отредактировал Transformator - 16.2.2013, 13:47 
	Прикрепленные файлы
	
 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать. | 
|   | |
|  | 
|  21.2.2013, 16:25 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
				Да что бы Вы не имели в виду... Речь шла о суммарном сопротивлении заземлителей, а они, как правило   , включены параллельно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  21.2.2013, 18:41 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098  | Да что бы Вы не имели в виду... Речь шла о суммарном сопротивлении заземлителей, а они, как правило   , включены параллельно. Или мы говорим опять о разном: а я об этом. Паралельны только штыри. да то только в своём контуре. 1)Не изменил. Как было параллельное соединение заземлителей, так и осталось. 2)Не закинул, а сказал о том, что когда говорим о суммарном сопротивлении заземления в 4 Ома, то и подразумеваются все заземлители. 1).............................................................................. ................................................................................ . ...??? 2)Я тоже говорю когда говорим о суммарном подразумеваем все заземлители (в том числе и находящийся в непосредственной близости который 30 Ом) и это суммарное сопротивление должно быть не более 4 Ом. А я всю тему говорю о заземлителе который в непосредственной близости, и именно о нём одном и единственным без естественных. Раз такое дело, я заявляю для всех. мой ответ 2) для меня закон и не оспаривается мной, я на протяжении всей темы говорил о другом. Сообщение отредактировал Transformator - 21.2.2013, 18:44 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать. | 
|   | |
| Гость_Гость_Андрей_*_* |  21.2.2013, 19:21 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | 
| Гости  | Я тоже говорю когда говорим о суммарном подразумеваем все заземлители (в том числе и находящийся в непосредственной близости который 30 Ом) и это суммарное сопротивление должно быть не более 4 Ом. Вы согласны с тем, что у источника питания сопротивление ЗУ должно быть не более 4Ом.......... или от 4Ом до 30 Ом при условии, что с учетом повторок не менее чем двух ВЛ (И ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ЭТИХ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВЛ) в сумме будет не более 4 Ом? | 
|   | |
|  21.2.2013, 19:59 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098  | Вы согласны с тем, что у источника питания сопротивление ЗУ должно быть не более 4Ом.......... или от 4Ом до 30 Ом при условии, что с учетом повторок не менее чем двух ВЛ (И ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ЭТИХ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ВЛ) в сумме будет не более 4 Ом? Да согласен, вы пишите от4 до 30,но если при этом брать эти же 4 Ом, то условие 30 Ом вообще теряет смысл, поэтому раз в ПУЭ сказано не более 30 Ом. На этом и соглашусь. Конечно в итоге и 4 Ом это не более 30 Ом, и 1 Ом это не более 30 Ом, и 0,5 Ом, тоже не более 30 Ом. Но опять же должно выполнятся условие Rn во много больше Ra, для снижения напряжения косвенного прикосновения у потребителя, для этого это заземление и служит. А на ТП защита только за счет зануления и СУП, и это не только мое мнение, уже ктото писал, что на ТП величина ЗУ на источнике не играет особого значения. Общее сопротивление т.е. этот заземлитель и ПЕН будут в общем контуре не более 4Ом, когда они окажутся под одной гайкой. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать. | 
|   | |
|  21.2.2013, 20:56 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | Но опять же должно выполнятся условие Rn во много больше Ra, для снижения  напряжения косвенного прикосновения у потребителя, для этого это заземление и служит.Ошибаетесь. Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током 411.4 Системы TN 411.4.1 В системах TN целостность заземления установки зависит от надежного и эффективного присоединения PEN или PE проводников к земле. В тех случаях, когда заземление предусмотрено от общественной или другой системы питания, соответствие с необходимыми условиями, внешними к установке, являются ответственностью оператора сети питания. Примечание 1 - Примеры условий включают: - PEN-проводник присоединен к земле в нескольких точках и смонтирован таким способом, чтобы минимизировать риск разрыва в PEN-проводнике; Rb/Re<=50/(U0-50) где Rb- сопротивление всех заземлителей, соединенных параллельно, Ом; Re- минимальное контактное сопротивление с землей сторонних проводящих частей, не присоединенных к защитному проводнику, через которые может произойти повреждение между линией и землей, Ом; U0 - номинальное напряжение переменного тока действующее значение относительно земли, В. Или старая формулировка Гост 50571.3-94 Защита от поражения электрическим током 413.1.3.7 В случаях замыкания фазного проводника на землю, например в воздушных линиях электропередачи, для того, чтобы потенциал защитного проводника и связанных с ним открытых проводящих частей не превышал установленного значения 50 В, должно выполняться следующее соотношение: Rb/Re<=50/(U0-50) где Rb- суммарное сопротивление всех заземлителей, соединенных параллельно; Re- минимальное сопротивление заземлителя сторонних проводящих частей, не присоединенных к защитному проводнику и оказавшихся в цепи замыкания фазы на землю; U0- номинальное действующее значение фазного напряжения. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. | 
|   | |
 Transformator   Заземление в TN-C   16.2.2013, 13:45
 Transformator   Заземление в TN-C   16.2.2013, 13:45 
  Rezo   С Вами всё это уже обсуждали, но тогда Вы были под...   16.2.2013, 14:24
 Rezo   С Вами всё это уже обсуждали, но тогда Вы были под...   16.2.2013, 14:24
 
  Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:24) С Вами вс...   16.2.2013, 14:28
 Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:24) С Вами вс...   16.2.2013, 14:28

 
  с2н5он   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 15:28) ...   16.2.2013, 15:40
 с2н5он   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 15:28) ...   16.2.2013, 15:40 
  Rezo   Цитата(Transformator)проходит время и люди могут п...   16.2.2013, 14:41
 Rezo   Цитата(Transformator)проходит время и люди могут п...   16.2.2013, 14:41
 
  Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:41) Как поним...   16.2.2013, 14:50
 Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:41) Как поним...   16.2.2013, 14:50 
  Rezo   Понятно!
Ну поэтому наверное и нет сторонников...   16.2.2013, 14:58
 Rezo   Понятно!
Ну поэтому наверное и нет сторонников...   16.2.2013, 14:58
 
  Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:58) Понятно...   16.2.2013, 15:27
 Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:58) Понятно...   16.2.2013, 15:27 
  Гость_Алексей_*   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 13:45) ...   16.2.2013, 18:53
 Гость_Алексей_*   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 13:45) ...   16.2.2013, 18:53
 
  Transformator   Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.2.2013, 19:53...   16.2.2013, 19:17
 Transformator   Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.2.2013, 19:53...   16.2.2013, 19:17 
  Rezo   Вы правы и не правы одновременно!
Ну мы же уже...   16.2.2013, 20:30
 Rezo   Вы правы и не правы одновременно!
Ну мы же уже...   16.2.2013, 20:30
 
  Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 21:30) Вы правы ...   18.2.2013, 1:04
 Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 21:30) Вы правы ...   18.2.2013, 1:04

 
  Олега   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 2:04) 3...   18.2.2013, 10:23
 Олега   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 2:04) 3...   18.2.2013, 10:23

 
  Алексей.   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 1:04) И...   18.2.2013, 15:50
 Алексей.   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 1:04) И...   18.2.2013, 15:50


 
  Transformator   Цитата(Алексей. @ 18.2.2013, 16:50) Рассм...   18.2.2013, 17:17
 Transformator   Цитата(Алексей. @ 18.2.2013, 16:50) Рассм...   18.2.2013, 17:17



 
  Олега   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 17:17) ...   18.2.2013, 21:14
 Олега   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 17:17) ...   18.2.2013, 21:14


 
  viktor_   Цитата(Алексей. @ 18.2.2013, 18:50) ...бы...   18.2.2013, 17:50
 viktor_   Цитата(Алексей. @ 18.2.2013, 18:50) ...бы...   18.2.2013, 17:50 
  savelij®   ЦитатаТеперь давайте произведём не хитрый расчёт: ...   18.2.2013, 9:30
 savelij®   ЦитатаТеперь давайте произведём не хитрый расчёт: ...   18.2.2013, 9:30 
  Rezo   Цитата(Transformator)Чето я много написал, но вы п...   18.2.2013, 10:42
 Rezo   Цитата(Transformator)Чето я много написал, но вы п...   18.2.2013, 10:42
 
  Олега   Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 10:42) равно 0 О...   18.2.2013, 13:40
 Олега   Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 10:42) равно 0 О...   18.2.2013, 13:40 
  ez81   З\у это совокупность заземлителя и заземляющи...   18.2.2013, 16:17
 ez81   З\у это совокупность заземлителя и заземляющи...   18.2.2013, 16:17 
  ink_elec   Transformator, При всем уважении, вы не в том напр...   18.2.2013, 19:24
 ink_elec   Transformator, При всем уважении, вы не в том напр...   18.2.2013, 19:24 
  Rezo   Цитата(viktor_)Я долго ломал голову(младшая дочь, ...   18.2.2013, 19:52
 Rezo   Цитата(viktor_)Я долго ломал голову(младшая дочь, ...   18.2.2013, 19:52
 
  viktor_   Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 22:52) И что Вы ...   18.2.2013, 20:02
 viktor_   Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 22:52) И что Вы ...   18.2.2013, 20:02 
  Transformator   Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 20:52) И что Вы ...   18.2.2013, 20:00
 Transformator   Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 20:52) И что Вы ...   18.2.2013, 20:00
 
  ink_elec   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:00) ...   18.2.2013, 20:04
 ink_elec   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:00) ...   18.2.2013, 20:04

 
  Transformator   Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 21:04) Хотя ...   18.2.2013, 20:06
 Transformator   Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 21:04) Хотя ...   18.2.2013, 20:06


 
  ink_elec   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:06) ...   18.2.2013, 20:10
 ink_elec   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:06) ...   18.2.2013, 20:10



 
  Transformator   Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 21:10) 1)Пов...   18.2.2013, 20:38
 Transformator   Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 21:10) 1)Пов...   18.2.2013, 20:38




 
  ink_elec   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:38) ...   18.2.2013, 21:04
 ink_elec   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:38) ...   18.2.2013, 21:04





 
  Transformator   Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 22:04) 1)С т...   18.2.2013, 21:45
 Transformator   Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 22:04) 1)С т...   18.2.2013, 21:45






 
  Олега   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 21:45) ...   18.2.2013, 22:37
 Олега   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 21:45) ...   18.2.2013, 22:37






 
  ink_elec   Цитата(Transformator @ 19.2.2013, 0:45) 2...   19.2.2013, 6:06
 ink_elec   Цитата(Transformator @ 19.2.2013, 0:45) 2...   19.2.2013, 6:06







 
  Transformator   Цитата(ink_elec @ 19.2.2013, 7:06) 1) Это...   19.2.2013, 15:31
 Transformator   Цитата(ink_elec @ 19.2.2013, 7:06) 1) Это...   19.2.2013, 15:31 
  Rezo   Цитата(Transformator)Я утверждаю в TN-C на источни...   18.2.2013, 22:20
 Rezo   Цитата(Transformator)Я утверждаю в TN-C на источни...   18.2.2013, 22:20
 
  Transformator   Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 23:20) Вы не нах...   18.2.2013, 22:52
 Transformator   Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 23:20) Вы не нах...   18.2.2013, 22:52

 
  Олега   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 22:41) ...   18.2.2013, 23:00
 Олега   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 22:41) ...   18.2.2013, 23:00


 
  Transformator   Цитата(Олега @ 19.2.2013, 0:00) 1)А в ТТ ...   18.2.2013, 23:21
 Transformator   Цитата(Олега @ 19.2.2013, 0:00) 1)А в ТТ ...   18.2.2013, 23:21 
  Rezo   Цитата(Transformator)Я не сказал бы что противореч...   18.2.2013, 23:32
 Rezo   Цитата(Transformator)Я не сказал бы что противореч...   18.2.2013, 23:32
 
  Transformator   Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 0:32) 1)Я полага...   19.2.2013, 18:36
 Transformator   Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 0:32) 1)Я полага...   19.2.2013, 18:36 
  Rezo   Цитата(ink_elec)Для снижения уровня напряжения вып...   19.2.2013, 16:04
 Rezo   Цитата(ink_elec)Для снижения уровня напряжения вып...   19.2.2013, 16:04
 
  ink_elec   Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 19:04) Хотелось ...   19.2.2013, 17:41
 ink_elec   Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 19:04) Хотелось ...   19.2.2013, 17:41 
  Rezo   Вы здесь так расписали (правда... не совсем удобно...   19.2.2013, 19:50
 Rezo   Вы здесь так расписали (правда... не совсем удобно...   19.2.2013, 19:50
 
  Transformator   Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 20:50) 1)Я рад, ...   19.2.2013, 21:38
 Transformator   Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 20:50) 1)Я рад, ...   19.2.2013, 21:38 
  ez81   Внесу пять копеек. Защитное уравнивание потенциало...   19.2.2013, 20:12
 ez81   Внесу пять копеек. Защитное уравнивание потенциало...   19.2.2013, 20:12 
  Rezo   Не будем акцентировать своё внимание на мелочах, к...   19.2.2013, 23:13
 Rezo   Не будем акцентировать своё внимание на мелочах, к...   19.2.2013, 23:13
 
  Transformator   Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 23:13) 1)Не буде...   20.2.2013, 1:13
 Transformator   Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 23:13) 1)Не буде...   20.2.2013, 1:13 
  Rezo   ЦитатаНу как же требования первой части могут имет...   20.2.2013, 2:56
 Rezo   ЦитатаНу как же требования первой части могут имет...   20.2.2013, 2:56 
  Transformator   Да я и сам уже подумал, что тему нужно закрыть, по...   20.2.2013, 15:40
 Transformator   Да я и сам уже подумал, что тему нужно закрыть, по...   20.2.2013, 15:40 
  Алексей.   Совершенно верно Резо,Ваш пост 43 четко дает разъя...   20.2.2013, 15:51
 Алексей.   Совершенно верно Резо,Ваш пост 43 четко дает разъя...   20.2.2013, 15:51
 
  Transformator   Цитата(Алексей. @ 20.2.2013, 16:51) получ...   20.2.2013, 16:45
 Transformator   Цитата(Алексей. @ 20.2.2013, 16:51) получ...   20.2.2013, 16:45 
  Rezo   Практически во всём, что Вы сегодня написали, есть...   20.2.2013, 16:40
 Rezo   Практически во всём, что Вы сегодня написали, есть...   20.2.2013, 16:40
 
  Transformator   Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 17:40) 1) основн...   20.2.2013, 17:58
 Transformator   Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 17:40) 1) основн...   20.2.2013, 17:58 
  savelij®   Цитатачитаем 30 Ом, а делаем 4 Ом. по таким правил...   20.2.2013, 18:11
 savelij®   Цитатачитаем 30 Ом, а делаем 4 Ом. по таким правил...   20.2.2013, 18:11
 
  Transformator   Цитата(savelij® @ 20.2.2013, 19:11) Жду о...   20.2.2013, 18:24
 Transformator   Цитата(savelij® @ 20.2.2013, 19:11) Жду о...   20.2.2013, 18:24 
  ink_elec   Цитата(Transformator @ 20.2.2013, 18:40) ...   20.2.2013, 19:34
 ink_elec   Цитата(Transformator @ 20.2.2013, 18:40) ...   20.2.2013, 19:34 
  Transformator   Ладно, давайте подводить итоги. (давайте Савелий з...   20.2.2013, 20:08
 Transformator   Ладно, давайте подводить итоги. (давайте Савелий з...   20.2.2013, 20:08
 
  Sist   заземлителя 30 общее 4 Ома   20.2.2013, 20:29
 Sist   заземлителя 30 общее 4 Ома   20.2.2013, 20:29

 
  Transformator   Цитата(Sist @ 20.2.2013, 21:29) заземлите...   20.2.2013, 20:33
 Transformator   Цитата(Sist @ 20.2.2013, 21:29) заземлите...   20.2.2013, 20:33 
  ink_elec   При 1 линии не более 4 Ом возле ИП.
При 2 и более ...   20.2.2013, 20:22
 ink_elec   При 1 линии не более 4 Ом возле ИП.
При 2 и более ...   20.2.2013, 20:22
 
  Transformator   Цитата(ink_elec @ 20.2.2013, 21:22) При 1...   20.2.2013, 20:24
 Transformator   Цитата(ink_elec @ 20.2.2013, 21:22) При 1...   20.2.2013, 20:24 
  Rezo   ЦитатаЯ вас понял, читаем 30 Ом, а делаем 4 Ом. по...   20.2.2013, 21:13
 Rezo   ЦитатаЯ вас понял, читаем 30 Ом, а делаем 4 Ом. по...   20.2.2013, 21:13
 
  Алексей.   Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 21:13) Мой ответ...   20.2.2013, 21:46
 Алексей.   Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 21:13) Мой ответ...   20.2.2013, 21:46
 
  Transformator   Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 22:13) Мой ответ...   20.2.2013, 22:58
 Transformator   Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 22:13) Мой ответ...   20.2.2013, 22:58 
  ez81   Прежде всего нужно знать назначение заземляющего у...   20.2.2013, 21:33
 ez81   Прежде всего нужно знать назначение заземляющего у...   20.2.2013, 21:33
 
  Transformator   Цитата(ez81 @ 20.2.2013, 22:33) Прежде вс...   20.2.2013, 22:42
 Transformator   Цитата(ez81 @ 20.2.2013, 22:33) Прежде вс...   20.2.2013, 22:42

 
  ez81   Цитата(Transformator @ 20.2.2013, 22:42) ...   20.2.2013, 23:08
 ez81   Цитата(Transformator @ 20.2.2013, 22:42) ...   20.2.2013, 23:08 
  ink_elec   Что произойдет в системе низкого напряжения 0,4кВ ...   20.2.2013, 22:01
 ink_elec   Что произойдет в системе низкого напряжения 0,4кВ ...   20.2.2013, 22:01 
  Rezo   Цитата(ink_elec)...сдается мне, что безопасностью ...   20.2.2013, 22:18
 Rezo   Цитата(ink_elec)...сдается мне, что безопасностью ...   20.2.2013, 22:18
 
  Гость_Андрей_*   1.7.101. ...................... Это сопротивление ...   20.2.2013, 22:41
 Гость_Андрей_*   1.7.101. ...................... Это сопротивление ...   20.2.2013, 22:41

 
  Гость_Андрей_*   И пусть при повреждении ОДНОЙ из ДВУХ ВЛ до 1 кВ о...   20.2.2013, 22:50
 Гость_Андрей_*   И пусть при повреждении ОДНОЙ из ДВУХ ВЛ до 1 кВ о...   20.2.2013, 22:50

 
  Transformator   Цитата(Гость_Андрей_* @ 20.2.2013, 23:41)...   20.2.2013, 23:33
 Transformator   Цитата(Гость_Андрей_* @ 20.2.2013, 23:41)...   20.2.2013, 23:33
 
  ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 1:18) Это уже не...   21.2.2013, 7:24
 ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 1:18) Это уже не...   21.2.2013, 7:24 
  savelij®   Цитатавроде в сумме должно 41 ОмА разве это не пар...   21.2.2013, 0:26
 savelij®   Цитатавроде в сумме должно 41 ОмА разве это не пар...   21.2.2013, 0:26
 
  ez81   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 0:26) А разв...   21.2.2013, 7:53
 ez81   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 0:26) А разв...   21.2.2013, 7:53
 
  Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 1:26) А разв...   21.2.2013, 16:11
 Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 1:26) А разв...   21.2.2013, 16:11

 
  ez81   Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 17:11) ...   21.2.2013, 16:28
 ez81   Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 17:11) ...   21.2.2013, 16:28
 
  Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 1:26) А разв...   21.2.2013, 18:12
 Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 1:26) А разв...   21.2.2013, 18:12 
  Rezo   ЦитатаТак я изначально писал, что требования 4-30 ...   21.2.2013, 11:29
 Rezo   ЦитатаТак я изначально писал, что требования 4-30 ...   21.2.2013, 11:29
 
  ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 14:29) Почему дл...   21.2.2013, 13:06
 ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 14:29) Почему дл...   21.2.2013, 13:06



 
  Гость_Андрей_*   Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 19:59) ...   21.2.2013, 21:56
 Гость_Андрей_*   Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 19:59) ...   21.2.2013, 21:56 
  Rezo   Цитата(ink_elec)Вы об этом что ли?
1.7.103. Нет...   21.2.2013, 16:42
 Rezo   Цитата(ink_elec)Вы об этом что ли?
1.7.103. Нет...   21.2.2013, 16:42 
  Transformator   От чего пришёл на том и стою. Я понимаю так:   21.2.2013, 16:51
 Transformator   От чего пришёл на том и стою. Я понимаю так:   21.2.2013, 16:51 
  savelij®   Там где в рамочке (пунктиром) с циферкой "4 О...   21.2.2013, 16:54
 savelij®   Там где в рамочке (пунктиром) с циферкой "4 О...   21.2.2013, 16:54
 
  Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 17:54) Там г...   21.2.2013, 17:30
 Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 17:54) Там г...   21.2.2013, 17:30 
  Transformator   Резо, наше серьёзное разногласие произошло по неле...   21.2.2013, 17:19
 Transformator   Резо, наше серьёзное разногласие произошло по неле...   21.2.2013, 17:19 
  savelij®   Ну сколько можно переливать из пустого в порожнее?...   21.2.2013, 17:27
 savelij®   Ну сколько можно переливать из пустого в порожнее?...   21.2.2013, 17:27
 
  Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 18:27) Ну ск...   21.2.2013, 17:53
 Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 18:27) Ну ск...   21.2.2013, 17:53 
  savelij®   Я уже всё сказал.
Повторять всё по кругу утомитель...   21.2.2013, 17:36
 savelij®   Я уже всё сказал.
Повторять всё по кругу утомитель...   21.2.2013, 17:36 
  savelij®   ЦитатаНу всеже Савелий удивлён вам. Вы в левой рук...   21.2.2013, 17:57
 savelij®   ЦитатаНу всеже Савелий удивлён вам. Вы в левой рук...   21.2.2013, 17:57 
  savelij®   Цитатаи конечно мне интересно изменили ли , вы отн...   21.2.2013, 18:24
 savelij®   Цитатаи конечно мне интересно изменили ли , вы отн...   21.2.2013, 18:24 
  ez81   Трансформатор Вы никак не можете понять ЗАЗЕМЛЕНИЕ...   21.2.2013, 20:43
 ez81   Трансформатор Вы никак не можете понять ЗАЗЕМЛЕНИЕ...   21.2.2013, 20:43 
  Rezo   Цитата(Олега)Tr-r, представьте фразу из 1.7.101 пр...   21.2.2013, 22:29
 Rezo   Цитата(Олега)Tr-r, представьте фразу из 1.7.101 пр...   21.2.2013, 22:29|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 23:04 | 
|  | 
|   |