				Здравствуйте уважаемые коллеги. К модераторам, прошу прощения за то что создал тему повторно. 
			
			Вопросом заземления заинтересовался много лет назад (6 лет). Сначала всё было непонятно, но постепенно картинка сложилась, и для меня здесь вопросов не осталось. Только я до сих пор не нашёл поддержки коллег. Я не такой уж упёртый, я опираюсь только на серьёзные аргументы и факты. Я утверждаю в TN-C на источнике заземлитель не более 30 Ом 1.7.101. часть вторая. У потребителя заземляющее устройство не более 4 Ом 1.7.101 часть первая. само повторное не нормируется, но чем меньше тем лучше. Почитайте внимательно, этот документ, а после обсудим: Сообщение отредактировал Transformator - 16.2.2013, 13:47 
	Прикрепленные файлы
	
 
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
![]()  | 
	
			
			  20.2.2013, 20:08
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098  | 
       
			
			 
				Ладно, давайте подводить итоги. (давайте Савелий закроем тему, но только после опроса). 
			
			Вот мой случай: ТП Металический корпус, на металических сваях. Имеется вокруг контур ЗУ, его вывод шиной закреплен на нулевой шпильке транса. Больше ничего нет, никаких естественных заземлителей нет. Это и есть один единственный искуственный заземлитель в непосредственной близости (надеюсь это аксиома (не требующая доказательств)). Я считаю (и ради этого создал тему) должно быть не более 30 Ом. Последний вопрос ко всем, а скорее опрос: Как вы считаете, в этом случае, каким должно быть в реальности сопротивление заземлителя находящегося в непосредственной близости от нейтрали трансформатора(конечно по всем правилам 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Просто напишите: не более 30 Ом, или не более 4 Ом (можно поставить просто цифры 30 или 4) Можно даже без коментарий. Это обращение ко всем, кто хоть как то отметился в этой теме. А именно Резо, Инк_элек, ез81, Алексей, Савелий. я первый: 30. Сообщение отредактировал Transformator - 20.2.2013, 20:29 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  20.2.2013, 20:29
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712  | 
       
			
			 
				заземлителя 30 общее 4 Ома 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  20.2.2013, 20:33
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098  | 
       
			
			
			
			 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
 Transformator   Заземление в TN-C   16.2.2013, 13:45
 
 Rezo   С Вами всё это уже обсуждали, но тогда Вы были под...   16.2.2013, 14:24
 
 Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:24) С Вами вс...   16.2.2013, 14:28
 
 с2н5он   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 15:28) ...   16.2.2013, 15:40
 
 Rezo   Цитата(Transformator)проходит время и люди могут п...   16.2.2013, 14:41
 
 Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:41) Как поним...   16.2.2013, 14:50
 
 Rezo   Понятно!
Ну поэтому наверное и нет сторонников...   16.2.2013, 14:58
 
 Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:58) Понятно...   16.2.2013, 15:27
 
 Гость_Алексей_*   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 13:45) ...   16.2.2013, 18:53
 
 Transformator   Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.2.2013, 19:53...   16.2.2013, 19:17
 
 Rezo   Вы правы и не правы одновременно!
Ну мы же уже...   16.2.2013, 20:30
 
 Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 21:30) Вы правы ...   18.2.2013, 1:04
 
 Олега   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 2:04) 3...   18.2.2013, 10:23
 
 Алексей.   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 1:04) И...   18.2.2013, 15:50
 
 Transformator   Цитата(Алексей. @ 18.2.2013, 16:50) Рассм...   18.2.2013, 17:17

 
 Олега   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 17:17) ...   18.2.2013, 21:14
 
 viktor_   Цитата(Алексей. @ 18.2.2013, 18:50) ...бы...   18.2.2013, 17:50
 
 savelij®   ЦитатаТеперь давайте произведём не хитрый расчёт: ...   18.2.2013, 9:30
 
 Rezo   Цитата(Transformator)Чето я много написал, но вы п...   18.2.2013, 10:42
 
 Олега   Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 10:42) равно 0 О...   18.2.2013, 13:40
 
 ez81   З\у это совокупность заземлителя и заземляющи...   18.2.2013, 16:17
 
 ink_elec   Transformator, При всем уважении, вы не в том напр...   18.2.2013, 19:24
 
 Rezo   Цитата(viktor_)Я долго ломал голову(младшая дочь, ...   18.2.2013, 19:52
 
 viktor_   Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 22:52) И что Вы ...   18.2.2013, 20:02
 
 Transformator   Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 20:52) И что Вы ...   18.2.2013, 20:00
 
 ink_elec   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:00) ...   18.2.2013, 20:04
 
 Transformator   Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 21:04) Хотя ...   18.2.2013, 20:06
 
 ink_elec   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:06) ...   18.2.2013, 20:10
 
 Transformator   Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 21:10) 1)Пов...   18.2.2013, 20:38
 
 ink_elec   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:38) ...   18.2.2013, 21:04
 
 Transformator   Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 22:04) 1)С т...   18.2.2013, 21:45
 
 Олега   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 21:45) ...   18.2.2013, 22:37
 
 ink_elec   Цитата(Transformator @ 19.2.2013, 0:45) 2...   19.2.2013, 6:06
 
 Transformator   Цитата(ink_elec @ 19.2.2013, 7:06) 1) Это...   19.2.2013, 15:31
 
 Rezo   Цитата(Transformator)Я утверждаю в TN-C на источни...   18.2.2013, 22:20
 
 Transformator   Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 23:20) Вы не нах...   18.2.2013, 22:52
 
 Олега   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 22:41) ...   18.2.2013, 23:00
 
 Transformator   Цитата(Олега @ 19.2.2013, 0:00) 1)А в ТТ ...   18.2.2013, 23:21
 
 Rezo   Цитата(Transformator)Я не сказал бы что противореч...   18.2.2013, 23:32
 
 Transformator   Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 0:32) 1)Я полага...   19.2.2013, 18:36
 
 Rezo   Цитата(ink_elec)Для снижения уровня напряжения вып...   19.2.2013, 16:04
 
 ink_elec   Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 19:04) Хотелось ...   19.2.2013, 17:41
 
 Rezo   Вы здесь так расписали (правда... не совсем удобно...   19.2.2013, 19:50
 
 Transformator   Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 20:50) 1)Я рад, ...   19.2.2013, 21:38
 
 ez81   Внесу пять копеек. Защитное уравнивание потенциало...   19.2.2013, 20:12
 
 Rezo   Не будем акцентировать своё внимание на мелочах, к...   19.2.2013, 23:13
 
 Transformator   Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 23:13) 1)Не буде...   20.2.2013, 1:13
 
 Rezo   ЦитатаНу как же требования первой части могут имет...   20.2.2013, 2:56
 
 Transformator   Да я и сам уже подумал, что тему нужно закрыть, по...   20.2.2013, 15:40
 
 Алексей.   Совершенно верно Резо,Ваш пост 43 четко дает разъя...   20.2.2013, 15:51
 
 Transformator   Цитата(Алексей. @ 20.2.2013, 16:51) получ...   20.2.2013, 16:45
 
 Rezo   Практически во всём, что Вы сегодня написали, есть...   20.2.2013, 16:40
 
 Transformator   Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 17:40) 1) основн...   20.2.2013, 17:58
 
 savelij®   Цитатачитаем 30 Ом, а делаем 4 Ом. по таким правил...   20.2.2013, 18:11
 
 Transformator   Цитата(savelij® @ 20.2.2013, 19:11) Жду о...   20.2.2013, 18:24
 
 ink_elec   Цитата(Transformator @ 20.2.2013, 18:40) ...   20.2.2013, 19:34
 
 ink_elec   При 1 линии не более 4 Ом возле ИП.
При 2 и более ...   20.2.2013, 20:22
 
 Transformator   Цитата(ink_elec @ 20.2.2013, 21:22) При 1...   20.2.2013, 20:24
 
 Rezo   ЦитатаЯ вас понял, читаем 30 Ом, а делаем 4 Ом. по...   20.2.2013, 21:13
 
 Алексей.   Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 21:13) Мой ответ...   20.2.2013, 21:46
 
 Transformator   Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 22:13) Мой ответ...   20.2.2013, 22:58
 
 ez81   Прежде всего нужно знать назначение заземляющего у...   20.2.2013, 21:33
 
 Transformator   Цитата(ez81 @ 20.2.2013, 22:33) Прежде вс...   20.2.2013, 22:42
 
 ez81   Цитата(Transformator @ 20.2.2013, 22:42) ...   20.2.2013, 23:08
 
 ink_elec   Что произойдет в системе низкого напряжения 0,4кВ ...   20.2.2013, 22:01
 
 Rezo   Цитата(ink_elec)...сдается мне, что безопасностью ...   20.2.2013, 22:18
 
 Гость_Андрей_*   1.7.101. ...................... Это сопротивление ...   20.2.2013, 22:41

 
 Гость_Андрей_*   И пусть при повреждении ОДНОЙ из ДВУХ ВЛ до 1 кВ о...   20.2.2013, 22:50

 
 Transformator   Цитата(Гость_Андрей_* @ 20.2.2013, 23:41)...   20.2.2013, 23:33
 
 ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 1:18) Это уже не...   21.2.2013, 7:24
 
 savelij®   Цитатавроде в сумме должно 41 ОмА разве это не пар...   21.2.2013, 0:26
 
 ez81   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 0:26) А разв...   21.2.2013, 7:53
 
 Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 1:26) А разв...   21.2.2013, 16:11

 
 ez81   Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 17:11) ...   21.2.2013, 16:28
 
 Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 1:26) А разв...   21.2.2013, 18:12
 
 Rezo   ЦитатаТак я изначально писал, что требования 4-30 ...   21.2.2013, 11:29
 
 ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 14:29) Почему дл...   21.2.2013, 13:06
 
 savelij®   Да что бы Вы не имели в виду... Речь шла о суммарн...   21.2.2013, 16:25
 
 Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 17:25) Да чт...   21.2.2013, 18:41
 
 Гость_Андрей_*   Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 18:41) ...   21.2.2013, 19:21
 
 Transformator   Цитата(Гость_Андрей_* @ 21.2.2013, 20:21)...   21.2.2013, 19:59
 
 ink_elec   Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 22:59) ...   21.2.2013, 20:56
 
 Гость_Андрей_*   Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 19:59) ...   21.2.2013, 21:56
 
 Rezo   Цитата(ink_elec)Вы об этом что ли?
1.7.103. Нет...   21.2.2013, 16:42
 
 Transformator   От чего пришёл на том и стою. Я понимаю так:   21.2.2013, 16:51
 
 savelij®   Там где в рамочке (пунктиром) с циферкой "4 О...   21.2.2013, 16:54
 
 Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 17:54) Там г...   21.2.2013, 17:30
 
 Transformator   Резо, наше серьёзное разногласие произошло по неле...   21.2.2013, 17:19
 
 savelij®   Ну сколько можно переливать из пустого в порожнее?...   21.2.2013, 17:27
 
 Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 18:27) Ну ск...   21.2.2013, 17:53
 
 savelij®   Я уже всё сказал.
Повторять всё по кругу утомитель...   21.2.2013, 17:36
 
 savelij®   ЦитатаНу всеже Савелий удивлён вам. Вы в левой рук...   21.2.2013, 17:57
 
 savelij®   Цитатаи конечно мне интересно изменили ли , вы отн...   21.2.2013, 18:24
 
 ez81   Трансформатор Вы никак не можете понять ЗАЗЕМЛЕНИЕ...   21.2.2013, 20:43
 
 Rezo   Цитата(Олега)Tr-r, представьте фразу из 1.7.101 пр...   21.2.2013, 22:29![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 