электропроводка на чердаке , какой способ прокладки выбрать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
электропроводка на чердаке , какой способ прокладки выбрать |
20.2.2013, 14:41
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Добрый всем день! Коллеги, не могу однозначно определиться по способу прокладки линий в чердачном помещении. Имеем 2 чердака. 1. деревянные стропила, шифер. Необходимо освещение. 2. То же только стропила подшиты металлическим листом и помимо освещения, вент установки. Главу ПУЭ 2.1.69 - 2.1.74 перечитал несколько раз, но вот чет однозначно ответить не могу. Кабель ВВГнгLS (не поддерживает горение! ) относится ли он к трудносгораемым мвтериалам? От стальных труб нужно уйти. Пока выход вижу один - металлический короб, ответвления в пластиковых коробках, которые прячутся в короб. Чем сделать спуски к вент.установкам (металлорукав землить геморно), гофра, вроде горит. У кого какие мысли? Основное в чем ложить и как опуски сделать?
|
|
|
![]() |
20.2.2013, 15:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата ...Коллеги, не могу однозначно определиться по способу прокладки линий в чердачном помещении....Главу ПУЭ 2.1.69 - 2.1.74 перечитал несколько раз, но вот чет однозначно ответить не могу.... Странно читать такое от Вас!Пока выход вижу один - металлический короб,....Чем сделать спуски к вент.установкам (металлорукав землить геморно) Значит читаете главы ПУЭ чтобы выполнить как требуется и в то же самое время нет желания металлорукав заземлять, не смотря на то, что то же самое ПУЭ это просто требует! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
push электропроводка на чердаке 20.2.2013, 14:41
Работник Не давно была тема на форуме, про то что нгLS можн... 20.2.2013, 15:13
Из России 'push'
гофра, вроде горит.
Возьмите элек... 20.2.2013, 17:24
с2н5он Цитата(push @ 20.2.2013, 15:41) От стальн... 20.2.2013, 17:38
haramamburu Цитата(с2н5он @ 20.2.2013, 17:38) а с чег... 20.2.2013, 19:27
с2н5он а в ПУЭ сталь только при алюминии 20.2.2013, 22:38
haramamburu Цитата(с2н5он @ 20.2.2013, 22:38) а в ПУЭ... 21.2.2013, 1:49
с2н5он Цитата(haramamburu @ 21.2.2013, 2:49) Нап... 21.2.2013, 8:40
push 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещ... 21.2.2013, 7:10
push Освещение, да, согласен. А вент.установки с подогр... 21.2.2013, 10:11
с2н5он а кто запрещает коробку размером 20х20 см.? 21.2.2013, 12:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 11:40 |
|
|
|
|