Здравствуйте уважаемые коллеги. К модераторам, прошу прощения за то что создал тему повторно.
Вопросом заземления заинтересовался много лет назад (6 лет). Сначала всё было непонятно, но постепенно картинка сложилась, и для меня здесь вопросов не осталось. Только я до сих пор не нашёл поддержки коллег. Я не такой уж упёртый, я опираюсь только на серьёзные аргументы и факты. Я утверждаю в TN-C на источнике заземлитель не более 30 Ом 1.7.101. часть вторая. У потребителя заземляющее устройство не более 4 Ом 1.7.101 часть первая. само повторное не нормируется, но чем меньше тем лучше. Почитайте внимательно, этот документ, а после обсудим: Сообщение отредактировал Transformator - 16.2.2013, 13:47
Прикрепленные файлы
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
19.2.2013, 19:50
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Вы здесь так расписали (правда... не совсем удобно читать), что нехотя откликнешься.
И начну вот с чего.... Цитата Знаете Rezo, у меня сложилось мнение, что вы предвзяты ко мне Нисколько!И даже напротив! Просто до своего выражения по этому поводу мы (как я полагал) ещё не дошли, но если уж затронуто и существует у Вас такое мнение, тогда придётся это мне сказать сейчас. Я рад, что находятся люди, которые имеют своё, доказанное самому себе, личное мнение и выводы. Пока не важно, правильные эти выводы или нет - важно то, что человек имея свою "раскладку" не побоялся совершенно никаких ПРАВИЛ и титулов утвердивших эти Правила, пытается показать где то или иное не совсем верно. На это нужно иметь мужество, а с учётом общения не в научной среде, а среде всеобщего интернета - и тем более! Примерно таким образом и вводяться впоследстиии те или иные корректировки и поправки. Думаю достаточно! Пару слов об отношении участников дискуссии - Вы ошибаетесь, когда считаете, что Вас уже "по умолчанию" принимают "в штыки" и всегда и в любом случае только против Вас. Это не так! Я анализировал это и вижу, что много Вы просто "накручиваете" сами на себя и вижу, что не совсем правильно и последовательно связываете вопросы, относящиеся так или иначе к Вашей же теме. Вы в очень трудной форме приподносите материал. Он тяжело читается и воспринимается. Поэтомы и получается, что видитья это как метание от одного к другому, потом по кругу и так далее... Отсюда и возникают (как я выразился) противоречия. Вижу Вашу ошибку здесь в следующем - Вы начинаете "автономный" разговор своей темы и тут же связываете с теми или иными пунктами скажем того же ПУЭ. В Вашем случае видимо (это моё личное мнение) нужно было начать примерно так: "..... отбрасываем сейчас временно все Правила и не ставя их в основу, давайте рассуждать о том, что сейчас будет предложено и какие выводы исходя из этого получаются...." В этом случае вряд ли нашёлся кто-то, кто бы поставил под сомнения Ваш пример, расчёты и выводы. Только что дальше? А дальше нам пришлось бы расширить вопрос и рассматривать абсолютно всю цепь и защиту ОПЧ во всех точках, начиная от источника (на ТП) и закаанчивая локально на стороне потребителя. И даже не одного потребителя, а нескольких (скажем источник - потребители). Вот только после расчётов со всех сторон, на всех локальным местах и сетях, обсуждений и выводов, можно было бы попытаться понять почему в ПУЭ написали всё же имено так как есть и почему в ПУЭ так и не рискнули нормировать повторные заземлители, а оставить только как рекомендательные величины. Но увы!.... Ничего этого и близко не было, а Ваш верный пример и расчёты (и только) постоянно "смешивается" то с одним, то с другим нормативом и требованием - этим и связываются свободные дискуссии! Вот пожалуй и всё! А теперь в качестве примера того, что я только что сказал: Цитата Со стороны потребителя я не настаиваю на 4 Ом Да?... А это что? Цитата Я утверждаю в TN-C на источнике заземлитель не более 30 Ом 1.7.101. часть вторая. Ну это Вы писали!У потребителя заземляющее устройство не более 4 Ом Скажите.... сравнивая эти два Ваших предложения, я могу сделать вывод о том, что сами себе противоречите? Цитата я так понял вы имеете в виду КЗ на ТП, на ТП защита происходит за счёт уравнивания и выравнивания потенциала, как раз на ТП величина заземления не имеет никакого значения. Да?... Вот это Ваше заключение мне совсем непонятно.И зачем тогда его вообще делать? Может в таком случае предложите его вообще на источнике не выполнять? Глядишь и на стороне потребителя напряжение на ОПЧ не будет иметь какого-либо значения, по отношению к земле. И если теперь (в таком случае) брать за основу Ваш пример и расчёты, то получается вообще "красота", поскольку на источнике величина земли равна бесконечности, а на потребителе будь-то 4 или 4000 ом. Ведь в Вашу основная концепция как раз и утверждает, что на приёмной должно быть сопротивление меньше по сравнению с источником и чем эта разница больше, тем лучше! Но почему тогда так не делают или к этому не додумались? Видите какие сразу "непонятки" возникают? И это не отрицание моего Вашему и вовсе не противостояние любой ценой. В общем..... надеюсь Вы меня поняли.... Сообщение отредактировал Rezo - 19.2.2013, 19:53 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
19.2.2013, 21:38
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1)Я рад, что находятся люди, которые имеют своё, доказанное самому себе, личное мнение и выводы. 2) Вы просто "накручиваете" сами на себя 3)Вы в очень трудной форме приподносите материал. 4)"..... отбрасываем сейчас временно все Правила и не ставя их в основу," 5)Может в таком случае предложите его вообще на источнике не выполнять? 6)И если теперь (в таком случае) брать за основу Ваш пример и расчёты, то получается вообще "красота", поскольку на источнике величина земли равна бесконечности, а на потребителе будь-то 4 или 4000 ом. Ведь в Вашу основная концепция как раз и утверждает, что на приёмной должно быть сопротивление меньше по сравнению с источником и чем эта разница больше, тем лучше! 7)Но почему тогда так не делают или к этому не додумались? 9)И это не отрицание моего Вашему и вовсе не противостояние любой ценой. 10)В общем..... надеюсь Вы меня поняли.... 1)Да,... Rezo, я не ожидал, такого грамотного и тактичного подхода, я бы так красиво точно не смог бы написать, я всё внимательно прочитал, ну и вобщем я вас понял, я понял, что ошибался в вашей предвзятости. Наверно этот ваш ответ можно занести в учебники по психологии (Дейлу Корнеги и не снилось), как нужно грамотно донести оппоненту свою точку зрения. Конечно после такого ответа проникаешся к вам уважением. 2) Возможно 3) Я стараюсь быть понятным, но вы же понимаете выше головы не прыгнешь (здесь с самоиронией 4) Не могу я отказаться от правил, все мои выводы для 1.7.101. и мне трудно не ссылаться на этот пункт. Хотя я попробовал и расмотрел схему КЗ и расчёт. 5) Для TN этот вопрос звучит с ноткой насмешки, а для IT он звучит как то по другому. Не находите? 6) Ну зачем же так, это уж вы сами хотите так видеть мои доводы, но это совсем не так, будьте справидливы. Да я действительно говорил у источника должно быть в разы больше сопротивление, но давайте не будем доходить до абсурда, в 1.7.101 указано не более 30 Ом. Конечно я бы даже хотел чтобы сдедали поправку " и не менее 10 Ом", а то для русского человека 1 Ом подходит также под пункт не более 30 Ом. 7) Позвольте я не буду отвечать на этот вопрос. Возможно в предыдущих пунктах можно найти ответ на него. 9) знаете когда я вижу, что вы придумываете такие вещи как с бесконечным сопротивлением у источника, закрадывается сомнение. 10) Да я вас понял, мне нравится наша дискуссия. Может и я когда нибудь дорасту до понятного выражения своих мыслей. Особо хотелось бы услышать ваш коментарий к 5)и 6) ответу. Внесу пять копеек. Защитное уравнивание потенциалов (выравнивание практикуется на п\с свыше 10кВ).И остаюсь солидарен с Резо. 4 ома у источника, в нашем случае ТП пусть 6/0,4кВ с глухозаземленной нейтралью. Да ну и я не особо против, 4 Ом пусть, так и будет, тем более в протоколах так и пишу, ну вот не даёт мне покоя вторая часть 1.7.101 у источника не более 30 Ом, ну как так в правилах есть, но вот не используется никак. Да?... А это что? Ну это Вы писали! Rezo, я уже признал, что я выразился не правильно ещё в 12 посту., и по ходу темы уже несколько раз признавал, это, и это напоминание с вашей стороны уже становится не красивым. (ну что мне теперь исправить, тот пост, где я накосячил, или пусть останется для истории. Скажите.... сравнивая эти два Ваших предложения, я могу сделать вывод о том, что сами себе противоречите? Да можете, но это я уверяю вас не будет отражать действительности, поскольку я сам так не считаю, и написал так, потому что не ожидал что меня не правильно поймут. Надеюсь теперь вы наконец то поймёте, что я так не считаю, а то это полное не соответствие моим реальным мыслям, которые я не раз уже приводил. Если вы и дальше будете считать, что я утверждаю у потребителя 4 Ом, то это уже ваше желание. А теперь свою схему и расчёт примените так же локально, но уже к человеку на ТП и проведите расчёты с сопротивлением 30 и 4 Ом. Я по этому вопросу выразил свою точку зрения, и был вами опять же раскритикован, ну или скажем мягче, вы со мной не согласились. Тогда вы вкраце, обрисуйте ситуацию, нарисуйте схему КЗ на ТП, расчёты думаю не нужно из схемы мы всё увидим. И это уже серьёзно, дело в том, что на ТП я сам не уверен тому чего высказал, и мнение специалиста для меня дорого. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Transformator Заземление в TN-C 16.2.2013, 13:45
Rezo С Вами всё это уже обсуждали, но тогда Вы были под... 16.2.2013, 14:24
Transformator Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:24) С Вами вс... 16.2.2013, 14:28
с2н5он Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 15:28) ... 16.2.2013, 15:40
Rezo Цитата(Transformator)проходит время и люди могут п... 16.2.2013, 14:41
Transformator Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:41) Как поним... 16.2.2013, 14:50
Rezo Понятно!
Ну поэтому наверное и нет сторонников... 16.2.2013, 14:58
Transformator Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:58) Понятно... 16.2.2013, 15:27
Гость_Алексей_* Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 13:45) ... 16.2.2013, 18:53
Transformator Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.2.2013, 19:53... 16.2.2013, 19:17
Rezo Вы правы и не правы одновременно!
Ну мы же уже... 16.2.2013, 20:30
Transformator Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 21:30) Вы правы ... 18.2.2013, 1:04
Олега Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 2:04) 3... 18.2.2013, 10:23
Алексей. Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 1:04) И... 18.2.2013, 15:50
Transformator Цитата(Алексей. @ 18.2.2013, 16:50) Рассм... 18.2.2013, 17:17

Олега Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 17:17) ... 18.2.2013, 21:14
viktor_ Цитата(Алексей. @ 18.2.2013, 18:50) ...бы... 18.2.2013, 17:50
savelij® ЦитатаТеперь давайте произведём не хитрый расчёт: ... 18.2.2013, 9:30
Rezo Цитата(Transformator)Чето я много написал, но вы п... 18.2.2013, 10:42
Олега Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 10:42) равно 0 О... 18.2.2013, 13:40
ez81 З\у это совокупность заземлителя и заземляющи... 18.2.2013, 16:17
ink_elec Transformator, При всем уважении, вы не в том напр... 18.2.2013, 19:24
Rezo Цитата(viktor_)Я долго ломал голову(младшая дочь, ... 18.2.2013, 19:52
viktor_ Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 22:52) И что Вы ... 18.2.2013, 20:02
Transformator Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 20:52) И что Вы ... 18.2.2013, 20:00
ink_elec Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:00) ... 18.2.2013, 20:04
Transformator Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 21:04) Хотя ... 18.2.2013, 20:06
ink_elec Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:06) ... 18.2.2013, 20:10
Transformator Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 21:10) 1)Пов... 18.2.2013, 20:38
ink_elec Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:38) ... 18.2.2013, 21:04
Transformator Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 22:04) 1)С т... 18.2.2013, 21:45
Олега Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 21:45) ... 18.2.2013, 22:37
ink_elec Цитата(Transformator @ 19.2.2013, 0:45) 2... 19.2.2013, 6:06
Transformator Цитата(ink_elec @ 19.2.2013, 7:06) 1) Это... 19.2.2013, 15:31
Rezo Цитата(Transformator)Я утверждаю в TN-C на источни... 18.2.2013, 22:20
Transformator Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 23:20) Вы не нах... 18.2.2013, 22:52
Олега Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 22:41) ... 18.2.2013, 23:00
Transformator Цитата(Олега @ 19.2.2013, 0:00) 1)А в ТТ ... 18.2.2013, 23:21
Rezo Цитата(Transformator)Я не сказал бы что противореч... 18.2.2013, 23:32
Transformator Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 0:32) 1)Я полага... 19.2.2013, 18:36
Rezo Цитата(ink_elec)Для снижения уровня напряжения вып... 19.2.2013, 16:04
ink_elec Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 19:04) Хотелось ... 19.2.2013, 17:41
ez81 Внесу пять копеек. Защитное уравнивание потенциало... 19.2.2013, 20:12
Rezo Не будем акцентировать своё внимание на мелочах, к... 19.2.2013, 23:13
Transformator Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 23:13) 1)Не буде... 20.2.2013, 1:13
Rezo ЦитатаНу как же требования первой части могут имет... 20.2.2013, 2:56
Transformator Да я и сам уже подумал, что тему нужно закрыть, по... 20.2.2013, 15:40
Алексей. Совершенно верно Резо,Ваш пост 43 четко дает разъя... 20.2.2013, 15:51
Transformator Цитата(Алексей. @ 20.2.2013, 16:51) получ... 20.2.2013, 16:45
Rezo Практически во всём, что Вы сегодня написали, есть... 20.2.2013, 16:40
Transformator Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 17:40) 1) основн... 20.2.2013, 17:58
savelij® Цитатачитаем 30 Ом, а делаем 4 Ом. по таким правил... 20.2.2013, 18:11
Transformator Цитата(savelij® @ 20.2.2013, 19:11) Жду о... 20.2.2013, 18:24
ink_elec Цитата(Transformator @ 20.2.2013, 18:40) ... 20.2.2013, 19:34
Transformator Ладно, давайте подводить итоги. (давайте Савелий з... 20.2.2013, 20:08
Sist заземлителя 30 общее 4 Ома 20.2.2013, 20:29
Transformator Цитата(Sist @ 20.2.2013, 21:29) заземлите... 20.2.2013, 20:33
ink_elec При 1 линии не более 4 Ом возле ИП.
При 2 и более ... 20.2.2013, 20:22
Transformator Цитата(ink_elec @ 20.2.2013, 21:22) При 1... 20.2.2013, 20:24
Rezo ЦитатаЯ вас понял, читаем 30 Ом, а делаем 4 Ом. по... 20.2.2013, 21:13
Алексей. Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 21:13) Мой ответ... 20.2.2013, 21:46
Transformator Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 22:13) Мой ответ... 20.2.2013, 22:58
ez81 Прежде всего нужно знать назначение заземляющего у... 20.2.2013, 21:33
Transformator Цитата(ez81 @ 20.2.2013, 22:33) Прежде вс... 20.2.2013, 22:42
ez81 Цитата(Transformator @ 20.2.2013, 22:42) ... 20.2.2013, 23:08
ink_elec Что произойдет в системе низкого напряжения 0,4кВ ... 20.2.2013, 22:01
Rezo Цитата(ink_elec)...сдается мне, что безопасностью ... 20.2.2013, 22:18
Гость_Андрей_* 1.7.101. ...................... Это сопротивление ... 20.2.2013, 22:41

Гость_Андрей_* И пусть при повреждении ОДНОЙ из ДВУХ ВЛ до 1 кВ о... 20.2.2013, 22:50

Transformator Цитата(Гость_Андрей_* @ 20.2.2013, 23:41)... 20.2.2013, 23:33
ink_elec Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 1:18) Это уже не... 21.2.2013, 7:24
savelij® Цитатавроде в сумме должно 41 ОмА разве это не пар... 21.2.2013, 0:26
ez81 Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 0:26) А разв... 21.2.2013, 7:53
Transformator Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 1:26) А разв... 21.2.2013, 16:11

ez81 Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 17:11) ... 21.2.2013, 16:28
Transformator Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 1:26) А разв... 21.2.2013, 18:12
Rezo ЦитатаТак я изначально писал, что требования 4-30 ... 21.2.2013, 11:29
ink_elec Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 14:29) Почему дл... 21.2.2013, 13:06
savelij® Да что бы Вы не имели в виду... Речь шла о суммарн... 21.2.2013, 16:25
Transformator Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 17:25) Да чт... 21.2.2013, 18:41
Гость_Андрей_* Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 18:41) ... 21.2.2013, 19:21
Transformator Цитата(Гость_Андрей_* @ 21.2.2013, 20:21)... 21.2.2013, 19:59
ink_elec Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 22:59) ... 21.2.2013, 20:56
Гость_Андрей_* Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 19:59) ... 21.2.2013, 21:56
Rezo Цитата(ink_elec)Вы об этом что ли?
1.7.103. Нет... 21.2.2013, 16:42
Transformator От чего пришёл на том и стою. Я понимаю так: 21.2.2013, 16:51
savelij® Там где в рамочке (пунктиром) с циферкой "4 О... 21.2.2013, 16:54
Transformator Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 17:54) Там г... 21.2.2013, 17:30
Transformator Резо, наше серьёзное разногласие произошло по неле... 21.2.2013, 17:19
savelij® Ну сколько можно переливать из пустого в порожнее?... 21.2.2013, 17:27
Transformator Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 18:27) Ну ск... 21.2.2013, 17:53
savelij® Я уже всё сказал.
Повторять всё по кругу утомитель... 21.2.2013, 17:36
savelij® ЦитатаНу всеже Савелий удивлён вам. Вы в левой рук... 21.2.2013, 17:57
savelij® Цитатаи конечно мне интересно изменили ли , вы отн... 21.2.2013, 18:24
ez81 Трансформатор Вы никак не можете понять ЗАЗЕМЛЕНИЕ... 21.2.2013, 20:43
Rezo Цитата(Олега)Tr-r, представьте фразу из 1.7.101 пр... 21.2.2013, 22:29![]() ![]() ![]() |
|