Здравствуйте уважаемые коллеги. К модераторам, прошу прощения за то что создал тему повторно.
Вопросом заземления заинтересовался много лет назад (6 лет). Сначала всё было непонятно, но постепенно картинка сложилась, и для меня здесь вопросов не осталось. Только я до сих пор не нашёл поддержки коллег. Я не такой уж упёртый, я опираюсь только на серьёзные аргументы и факты.
Я утверждаю в TN-C на источнике заземлитель не более 30 Ом 1.7.101. часть вторая.
У потребителя заземляющее устройство не более 4 Ом 1.7.101 часть первая. само повторное не нормируется, но чем меньше тем лучше.
Почитайте внимательно, этот документ, а после обсудим:

Сообщение отредактировал Transformator - 16.2.2013, 13:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________TN________________.doc ( 80.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 574
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nail
сообщение 18.2.2013, 20:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098





Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 20:52) *
И что Вы этим намерены сказать - где выводы?
Попытаюсь, насколько это возможно (если возможно в принципе).
Через час-полтора сделаю некоторую очередную попытку....

Спасибо Rezo а то я уже растроился icon_sad.gif

Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 20:24) *
Transformator,
Что произойдет в системе низкого напряжения 0,4кВ при токе замыкания, равном 25А, в системе среднего напряжения 6кВ?

Что это такое я вообще ничего не понял?

Сообщение отредактировал Transformator - 18.2.2013, 19:57


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.2.2013, 20:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:00) *
Что это такое я вообще ничего не понял?
Хотя бы первую часть, про TN и ТТ вы уяснили?



--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.2.2013, 20:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 21:04) *
Хотя бы первую часть, про TN и ТТ вы уяснили?

Если я вам отвечу уяснил. Вы мне поверите? (заранее уверен, что не поверите)

Сообщение отредактировал Transformator - 18.2.2013, 20:07


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.2.2013, 20:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:06) *
Если я вам отвечу уяснил. Вы мне поверите? (заранее уверен, что не поверите)

Поверю, но тогда придется говорить совсем о другом, потому как R ЗУ в вашем контексте особой роли не играют.
В системе TN есть РЕ, в ТТ R ЗУ тоже с 4 Омами и близко не стояло.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.2.2013, 20:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 21:10) *
1)Поверю, но тогда придется говорить совсем о другом, потому как R ЗУ в вашем контексте особой роли не играют.
2)В системе TN есть РЕ, в ТТ R ЗУ тоже с 4 Омами и близко не стояло.

1) Здесь я с вами абсолютно согласен, я тоже так считаю, что в TN сопротивление ЗУ, что у источника, что у потребителя особой роли не играет (в краце объясню почему: потому что в TN нужно обязательно занулять и при КЗ ток очень большой (зависит от сопротивления цепи фаза-ноль) электромагнитный расцепителя сработает почти мгновенно примерно 0,005...0,02с) и поэтому в TN можно занулять без заземления, но нельзя заземлять без заземления. Поэтому я в соседней ветке и писал, что нет особой нужды предъявлять строгие требования к заземлению, а более важные требования предъявить к ОСУП ДСУП и занулению. меня и там за это раскритиковали хотя я думаю вы то сейчас со мной с этим согласитесь.
2) В ТТ требования к заземлению не такие как в TN, т.к. УЗО уверенно сработает и при 100 Ом., но опять таки важно ОСУП и ДСУП.
Только не понял для чего вы написали в ТН есть РЕ, а что в ТТ РЕ разве нет?
Немного жаль что мы сейчас говорим об этом, при этом уходим от основной темы.
О заземлениях я похоже могу говорить часами о всех системах, но здесь мы говорим о TN и сейчас похоже получится каша.
'ink_elec' прошу вас не поленитесь нарисуйте схему КЗ в TN и попытайтесь зделать расчёт, извините за настырность, я здесь на правах ТС.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.2.2013, 21:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:38) *
В ТТ требования к заземлению не такие как в TN, т.к. УЗО уверенно сработает и при 100 Ом.
С точки зрения обеспечения безопасности TN и ТТ при соблюдении всех требований - равноценны. В TN и TT для автоматического отключения питания могут применяться как УЗО так и АВ, в ТТ для срабатывания АВ требуется низкое R обоих заземлителей.

Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:38) *
Только не понял для чего вы написали в ТН есть РЕ, а что в ТТ РЕ разве нет?
Коротко обозначил по средствам чего происходит соединение ОПЧ с нейтралью ИП. В TN это проводник, в ТТ это ЗУ.

Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:38) *
Немного жаль что мы сейчас говорим об этом, при этом уходим от основной темы.
Я предупреждал.


Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:38) *
'ink_elec' прошу вас не поленитесь нарисуйте схему КЗ в TN и попытайтесь зделать расчёт, извините за настырность, я здесь на правах ТС.
В системе TN нет требования для заземления, потому как применяется зануление, поэтому R всех ЗУ можно опустить в виду их малозначимости. При КЗ на ОПЧ оборудования, при при равных сечениях проводников L-PEN(PE) начиная от ИП, будет половина фазного напряжения (110В) относительно земли. Это напряжение является опасным для человека.

Сообщение отредактировал ink_elec - 18.2.2013, 21:06


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.2.2013, 21:45
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 22:04) *
1)С точки зрения обеспечения безопасности TN и ТТ при соблюдении всех требований - равноценны.
2)В TN и TT для автоматического отключения питания могут применяться как УЗО так и АВ, в ТТ для срабатывания АВ требуется низкое R обоих заземлителей.



3)В системе TN нет требования для заземления, начиная от ИП, будет половина фазного напряжения (110В) относительно земли. Это напряжение является опасным для человека.

1) У каждой системы несмотря на это есть свои плюсы и минусы, я скорее соглашусь с вами здесь по равноценности, но всетаки это далеко не одно и тоже.
2) Здесь я с вами не соглашусь. считаю в ТТ нет требований низкое сопрот обоих ЗУ, а защита происходит только за счет УЗО, а для него низкое сопротивление не главное. Информация 3 строчки по ТТ здесь.
3) согласен с вами, но всёже защитное заземление в TN такое понятие существует и к нему есть определённые требования (ну не я это придумал, оно существует на бумаге и в ПУЭ) так что совсем про него забыть не получается. а требования к нему такие чтоб при косвенном прикосновении напряжение прикосновения было не более 50В позвольте не указывать пункты, вы и так знаете об этом. Вот вы сами же написали будет 110В, вот мы надеемся на автомат, а вот возьми он да не сработай, и что человеку помирать чтоли, вот для этого всё это и придумали защитное заземление и определённые значения, а конкретней 30 Ом на источнике и 4 Ом у потребителя (знаю что не нормируется), можно даже меньше, только тогда человеку достанется меньше 12 В, а если у источника будет наоборот меньше, то человеку достанется больше. Из за этого я и начал весь этот сыр бор. Надеюсь вы верите мне что эту схему КЗ в первом посте не я придумал и расчёты делал не я, они существуют в правилах.




Цитата(Олега @ 18.2.2013, 22:14) *
1)Г-н проверяющий.
2)Не зазорно ли вам самому, на правах вопрошающего (ТС), отрисовать токи КЗ, и сформулировать возникшие у вас вопросы по данной тематике. Я что-то кроме "готовности говорить часами", ничего в вашем сумбуре не отфильтровал, извините.

1) Что то мне прям неловко. Я тут немного попытался съюморить извините если неудачно.
2)Можете считать что уже предоставил. В первом посте документ, там есть и схема токов КЗ и расчёты. Всё просто и понятно. Я с этой схемой и расчётами абсолютно согласен, поэтому считайте что это я нарисовал и расчитал. Вы с этим не согласны, поэтому и попросил вас нарисовать свою схему. Я понимаю так если настоящий профессионал говорит это не правильно, то он должен предъявить правильный вариант, но это только в том случае если он действительно профессионал.

Сообщение отредактировал Transformator - 18.2.2013, 21:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.doc ( 27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.2.2013, 22:37
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 21:45) *
В первом посте документ, там есть и схема токов КЗ и расчёты. ..Вы с этим не согласны..

С чего это вы взяли, что не согласен? Наоборот в параллельной теме я Вам ответил, что чем меньше сопротивление повторного ЗУ, тем меньше напряжение прикосновения. Все по Лыкову Ю.Ф. icon_biggrin.gif Помните? "это и ежу понятно".. без расчетов.
Только из сказанного совсем не следует, что есть норматив в 4 Ома или менее со стороны потребителя. В ПУЭ есть норма только со стороны ИП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Transformator   Заземление в TN-C   16.2.2013, 13:45
- - Rezo   С Вами всё это уже обсуждали, но тогда Вы были под...   16.2.2013, 14:24
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:24) С Вами вс...   16.2.2013, 14:28
|- - с2н5он   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 15:28) ...   16.2.2013, 15:40
- - Rezo   Цитата(Transformator)проходит время и люди могут п...   16.2.2013, 14:41
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:41) Как поним...   16.2.2013, 14:50
- - Rezo   Понятно! Ну поэтому наверное и нет сторонников...   16.2.2013, 14:58
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 15:58) Понятно...   16.2.2013, 15:27
- - Гость_Алексей_*   Цитата(Transformator @ 16.2.2013, 13:45) ...   16.2.2013, 18:53
|- - Transformator   Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.2.2013, 19:53...   16.2.2013, 19:17
- - Rezo   Вы правы и не правы одновременно! Ну мы же уже...   16.2.2013, 20:30
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 16.2.2013, 21:30) Вы правы ...   18.2.2013, 1:04
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 2:04) 3...   18.2.2013, 10:23
|- - Алексей.   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 1:04) И...   18.2.2013, 15:50
|- - Transformator   Цитата(Алексей. @ 18.2.2013, 16:50) Рассм...   18.2.2013, 17:17
||- - Олега   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 17:17) ...   18.2.2013, 21:14
|- - viktor_   Цитата(Алексей. @ 18.2.2013, 18:50) ...бы...   18.2.2013, 17:50
- - savelij®   ЦитатаТеперь давайте произведём не хитрый расчёт: ...   18.2.2013, 9:30
- - Rezo   Цитата(Transformator)Чето я много написал, но вы п...   18.2.2013, 10:42
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 10:42) равно 0 О...   18.2.2013, 13:40
- - ez81   З\у это совокупность заземлителя и заземляющи...   18.2.2013, 16:17
- - ink_elec   Transformator, При всем уважении, вы не в том напр...   18.2.2013, 19:24
- - Rezo   Цитата(viktor_)Я долго ломал голову(младшая дочь, ...   18.2.2013, 19:52
|- - viktor_   Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 22:52) И что Вы ...   18.2.2013, 20:02
- - Transformator   Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 20:52) И что Вы ...   18.2.2013, 20:00
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:00) ...   18.2.2013, 20:04
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 21:04) Хотя ...   18.2.2013, 20:06
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:06) ...   18.2.2013, 20:10
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 21:10) 1)Пов...   18.2.2013, 20:38
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 23:38) ...   18.2.2013, 21:04
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 18.2.2013, 22:04) 1)С т...   18.2.2013, 21:45
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 21:45) ...   18.2.2013, 22:37
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 19.2.2013, 0:45) 2...   19.2.2013, 6:06
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 19.2.2013, 7:06) 1) Это...   19.2.2013, 15:31
- - Rezo   Цитата(Transformator)Я утверждаю в TN-C на источни...   18.2.2013, 22:20
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 18.2.2013, 23:20) Вы не нах...   18.2.2013, 22:52
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 18.2.2013, 22:41) ...   18.2.2013, 23:00
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 19.2.2013, 0:00) 1)А в ТТ ...   18.2.2013, 23:21
- - Rezo   Цитата(Transformator)Я не сказал бы что противореч...   18.2.2013, 23:32
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 0:32) 1)Я полага...   19.2.2013, 18:36
- - Rezo   Цитата(ink_elec)Для снижения уровня напряжения вып...   19.2.2013, 16:04
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 19:04) Хотелось ...   19.2.2013, 17:41
- - Rezo   Вы здесь так расписали (правда... не совсем удобно...   19.2.2013, 19:50
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 20:50) 1)Я рад, ...   19.2.2013, 21:38
- - ez81   Внесу пять копеек. Защитное уравнивание потенциало...   19.2.2013, 20:12
- - Rezo   Не будем акцентировать своё внимание на мелочах, к...   19.2.2013, 23:13
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 19.2.2013, 23:13) 1)Не буде...   20.2.2013, 1:13
- - Rezo   ЦитатаНу как же требования первой части могут имет...   20.2.2013, 2:56
- - Transformator   Да я и сам уже подумал, что тему нужно закрыть, по...   20.2.2013, 15:40
- - Алексей.   Совершенно верно Резо,Ваш пост 43 четко дает разъя...   20.2.2013, 15:51
|- - Transformator   Цитата(Алексей. @ 20.2.2013, 16:51) получ...   20.2.2013, 16:45
- - Rezo   Практически во всём, что Вы сегодня написали, есть...   20.2.2013, 16:40
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 17:40) 1) основн...   20.2.2013, 17:58
- - savelij®   Цитатачитаем 30 Ом, а делаем 4 Ом. по таким правил...   20.2.2013, 18:11
|- - Transformator   Цитата(savelij® @ 20.2.2013, 19:11) Жду о...   20.2.2013, 18:24
- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 20.2.2013, 18:40) ...   20.2.2013, 19:34
- - Transformator   Ладно, давайте подводить итоги. (давайте Савелий з...   20.2.2013, 20:08
|- - Sist   заземлителя 30 общее 4 Ома   20.2.2013, 20:29
|- - Transformator   Цитата(Sist @ 20.2.2013, 21:29) заземлите...   20.2.2013, 20:33
- - ink_elec   При 1 линии не более 4 Ом возле ИП. При 2 и более ...   20.2.2013, 20:22
|- - Transformator   Цитата(ink_elec @ 20.2.2013, 21:22) При 1...   20.2.2013, 20:24
- - Rezo   ЦитатаЯ вас понял, читаем 30 Ом, а делаем 4 Ом. по...   20.2.2013, 21:13
|- - Алексей.   Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 21:13) Мой ответ...   20.2.2013, 21:46
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 20.2.2013, 22:13) Мой ответ...   20.2.2013, 22:58
- - ez81   Прежде всего нужно знать назначение заземляющего у...   20.2.2013, 21:33
|- - Transformator   Цитата(ez81 @ 20.2.2013, 22:33) Прежде вс...   20.2.2013, 22:42
|- - ez81   Цитата(Transformator @ 20.2.2013, 22:42) ...   20.2.2013, 23:08
- - ink_elec   Что произойдет в системе низкого напряжения 0,4кВ ...   20.2.2013, 22:01
- - Rezo   Цитата(ink_elec)...сдается мне, что безопасностью ...   20.2.2013, 22:18
|- - Гость_Андрей_*   1.7.101. ...................... Это сопротивление ...   20.2.2013, 22:41
||- - Гость_Андрей_*   И пусть при повреждении ОДНОЙ из ДВУХ ВЛ до 1 кВ о...   20.2.2013, 22:50
||- - Transformator   Цитата(Гость_Андрей_* @ 20.2.2013, 23:41)...   20.2.2013, 23:33
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 1:18) Это уже не...   21.2.2013, 7:24
- - savelij®   Цитатавроде в сумме должно 41 ОмА разве это не пар...   21.2.2013, 0:26
|- - ez81   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 0:26) А разв...   21.2.2013, 7:53
|- - Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 1:26) А разв...   21.2.2013, 16:11
||- - ez81   Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 17:11) ...   21.2.2013, 16:28
|- - Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 1:26) А разв...   21.2.2013, 18:12
- - Rezo   ЦитатаТак я изначально писал, что требования 4-30 ...   21.2.2013, 11:29
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.2.2013, 14:29) Почему дл...   21.2.2013, 13:06
- - savelij®   Да что бы Вы не имели в виду... Речь шла о суммарн...   21.2.2013, 16:25
|- - Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 17:25) Да чт...   21.2.2013, 18:41
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 18:41) ...   21.2.2013, 19:21
|- - Transformator   Цитата(Гость_Андрей_* @ 21.2.2013, 20:21)...   21.2.2013, 19:59
|- - ink_elec   Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 22:59) ...   21.2.2013, 20:56
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Transformator @ 21.2.2013, 19:59) ...   21.2.2013, 21:56
- - Rezo   Цитата(ink_elec)Вы об этом что ли? 1.7.103. Нет...   21.2.2013, 16:42
- - Transformator   От чего пришёл на том и стою. Я понимаю так:   21.2.2013, 16:51
- - savelij®   Там где в рамочке (пунктиром) с циферкой "4 О...   21.2.2013, 16:54
|- - Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 17:54) Там г...   21.2.2013, 17:30
- - Transformator   Резо, наше серьёзное разногласие произошло по неле...   21.2.2013, 17:19
- - savelij®   Ну сколько можно переливать из пустого в порожнее?...   21.2.2013, 17:27
|- - Transformator   Цитата(savelij® @ 21.2.2013, 18:27) Ну ск...   21.2.2013, 17:53
- - savelij®   Я уже всё сказал. Повторять всё по кругу утомитель...   21.2.2013, 17:36
- - savelij®   ЦитатаНу всеже Савелий удивлён вам. Вы в левой рук...   21.2.2013, 17:57
- - savelij®   Цитатаи конечно мне интересно изменили ли , вы отн...   21.2.2013, 18:24
- - ez81   Трансформатор Вы никак не можете понять ЗАЗЕМЛЕНИЕ...   21.2.2013, 20:43
- - Rezo   Цитата(Олега)Tr-r, представьте фразу из 1.7.101 пр...   21.2.2013, 22:29