Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

как обеспечить селективность?

Гость_qwertyu_*
сообщение 2.5.2007, 16:19
Сообщение #1





Гости






У меня на вводе автомат (постоянный ток) 20А за ним автоматы по 6А.
Мне нужно обеспечить селлективность при токе к.з. 1,4кА за автоматом 6А!
Оба автомата Schneider Electric. В Schneider Electric я звонил... они говорят, что при таком раскладе может вырубиться и 6А и 20А ... как карта ляжет... а меня это не устраивает!
Что делать???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_qwertyu_*
сообщение 3.5.2007, 10:12
Сообщение #2





Гости






У них характеристика только U ... но это не имеет особого значения.
Шнайдеровцы предлагают поставить вместо вводного автомата выключатель нагрузки с предохранителем... а вот моему начальству такая идея не нравится..

У ABB есть 2 серии автоматов, которые обеспечивают селлективность между собой ... но тогда придётся заменять уже установленные автоматы после ввода, да и вообще ABB в шнайдеровский шкаф ставить не хотят ... вобщем пока нормального решения не нашел