как обеспечить селективность? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как обеспечить селективность? |
| Гость_qwertyu_* |
2.5.2007, 16:19
Сообщение
#1
|
|
Гости |
У меня на вводе автомат (постоянный ток) 20А за ним автоматы по 6А.
Мне нужно обеспечить селлективность при токе к.з. 1,4кА за автоматом 6А! Оба автомата Schneider Electric. В Schneider Electric я звонил... они говорят, что при таком раскладе может вырубиться и 6А и 20А ... как карта ляжет... а меня это не устраивает! Что делать??? |
|
|
![]() |
| Гость_qwertyu_* |
3.5.2007, 10:12
Сообщение
#2
|
|
Гости |
У них характеристика только U ... но это не имеет особого значения.
Шнайдеровцы предлагают поставить вместо вводного автомата выключатель нагрузки с предохранителем... а вот моему начальству такая идея не нравится.. У ABB есть 2 серии автоматов, которые обеспечивают селлективность между собой ... но тогда придётся заменять уже установленные автоматы после ввода, да и вообще ABB в шнайдеровский шкаф ставить не хотят ... вобщем пока нормального решения не нашел |
|
|
qwertyu как обеспечить селективность? 2.5.2007, 16:19
Гость Попробуйте уточнить у производителя будут ли работ... 2.5.2007, 22:48
SergAn У установленных автоматов разный номинальный ток, ... 3.5.2007, 17:11
"Влад"ик" Жалко Вас огорчать, но, думаю, ничего у Вас не вый... 4.5.2007, 3:13![]() ![]() ![]() |
|