Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Раскажите как на самом деле ставится счётчик в модуль щиток?

K.Anton.A.
сообщение 1.4.2005, 12:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 1.4.2005
Пользователь №: 2857



Раскажите как на самом деле ставится счётчик в какой-нибудь стандартный (или нужен НЕ стандартный) щиток предназначеный для установки модульных автоматов.И как там поставить трансформатор тока.
И ещё, если вводной автомат ставится до счётчика обязательно ли до щита ставить какое либо вводное устройство, например силовой ящик с рубильником.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 1.4.2005, 20:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Для однофазных счетчиков есть специальные щиты с посадочной панелью. Вам их покажут в любом электротехническом магазине. Имеются также отдельные пластмассовые основания для крепления счетчиков. На эти панели и основания можно также закрепить и прямоточный трехфазный счетчик. А для счетчиков с трансформаторами тока надо использовать подходящий по габаритам щит. Трансформаторы тока устанавливаются горизонтально или вертикально в один ряд. Все зависит от удобства присоединения шин или подвода кабеля. Счетчик обычно размещается выше трансформаторов на уровне глаз. Соединяется такой счетчик с трансформаторами проводами расчитанными на ток 5 А.
Ответ на вопрос 2 - не обязательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 12:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены