гипсокартон и деревянный каркас |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
гипсокартон и деревянный каркас |
2.5.2007, 15:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.5.2007 Пользователь №: 8641 |
Добрый день!
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией: потолок из гипсокартона, а каркас деревянный; необходимо подвести проводку к точечным светильникам (20 шт и м/у ними расстояние 1 м). По ПУЭ и СП получается надо в стальных трубах делать.....но это ж не реально. Может есть какой нить выход? Спасибо |
|
|
![]() |
| Гость_gomed12_* |
2.5.2007, 15:48
Сообщение
#2
|
|
Гости |
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Этот вариант, когда видна проводка. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. Это, когда проводка за гипсокартоном. |
|
|
Ксюшка гипсокартон и деревянный каркас 2.5.2007, 15:04
Tasha Вообще то, деревянный каркас- это не желательно, н... 2.5.2007, 15:14
Victor195002 Хорошо бы еще посмотреть расстояние между гипсокар... 4.5.2007, 15:31
Л.Ю.К. Если отступать на 10мм от деревянного каркаса, то ... 14.5.2007, 22:32
Л.Ю.К. ...кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной... 14.5.2007, 22:44
Л.Ю.К. Электропроводка должна быть сменяемой. Сумма площа... 14.5.2007, 22:58
Л.Ю.К. Настоящий циркуляр действует до внесения изменений... 14.5.2007, 23:13
Шквал Кто знает,металлорукав является хренью обладающей ... 16.5.2007, 23:31
Л.Ю.К. Металлорукав не является локализующим горение и кр... 17.5.2007, 5:29
alekseivasilev NYM кабелем можно без гофры прокладывать и или нел... 30.5.2007, 11:02
Л.Ю.К. Ни в циркулярах ни в ПУЭ не упоминаются NYM как не... 30.5.2007, 22:08
LZ При прокладке кабеля NYM за непроходными подшивным... 31.5.2007, 15:33![]() ![]() |
|