Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

КЗ(1)зм

Гость_DS2007_*
сообщение 28.4.2007, 10:33
Сообщение #1





Гости






Что-то никак не могу понять, что с происходит при однофазном КЗ на землю, в сетях с изолированной нейтралью.
В частности, как меняются напряжения. Мне конечно известно, что
1. фазные напряжения неповрежденных фаз (по отношению к земле) возрастут до линейных.
2. нулевая точка нейтрали сдвинется на фазное напряжение замкнувшей фазы.
3. сама поврежденная фаза относительно земли будет иметь напряжение 0В.

Но почему так происходит и как это все показать на РИСУНКЕ, а не на векторной диаграмме.
Вот как бы я ответил на вопросы выше.
1) ХЗ
2) возможно потому, что нарушается симметрия звезды образованная несовершенством изоляции, т.к. одна одна из ее ветвей(поврежденная фаза) теперь имеет малое сопротивление. Опять же тут тоже все мутно...
3)Нет разности потенциалов

Пожалуйста, объясните, что на самом деле происходит?

Вот рисунок.
http://fog2001.narod.ru/k3.JPG
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Roman D_*
сообщение 2.5.2007, 13:07
Сообщение #2





Гости






Цитата(Евгений)
Только в сетях с изолированной нейтралью принято говорить просто "замыкание на землю" или "режим замыкания наземлю", коротким его не называют.

Согласен - для первого замыкания. Замыкание второй фазы (совсем даже в другом местена землю уже будет короче icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 0:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены