День добрый! Кто занимается ликвидацией повреждений на ВЛ, подскажите!
Пример: имеется длинная разветлённая труднопроходимая ВЛ 0,4кВ в сельской местности, защита линии имеется только на ТП, потребители - жилые дома. Поступают сигналы о отсутствии напряжении, по приезду аварийная бригада констатирует короткое на линии. как заключается поиск повреждения? Обход линии? А если линия очень длинная или обойдя повреждения не было найдено? Какие методы существуют? |
![]() |
|
![]() |
Гость_byte_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Цитата в первую очередь отключаем потребителей. Тогда остаётся только линия на линии куча абонентов с вводом на трубостойку, вы предлагаете потратить полдня чтобы только отключить потребителей?Цитата снятие перемычек на ответвления и в линии (если они есть) как мне кажется, это уже ближе к правдеЦитата раз диагностируют, то видят на какой фазе(ах) - им уделять более пристальное внимание с поднятием на опору или бинокль опять же если расплелась жилка, то в бинокль такое не увидешь, на каждую опору подыматься тоже долго. Знаю, что ищут место повреждения при помощи "удочек", но физику работы понять не могу. Есть приборы такого типа: http://www.techct.ru/product/poick.html Кто-то имел опыт работы? Цитата Помните боян, когда программисту предложили задачу о поимке льва в пустыне? Это тот прикол о мышлении программистов? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Есть приборы такого типа: http://www.techct.ru/product/poick.html Кто-то имел опыт работы? а как он отреагирует на неотключенных потребителей? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_byte_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
а как он отреагирует на неотключенных потребителей? Никак! Поговорил с ребятами (они используют похожий аппарат), говорят здорово помогает! Но дорогой, поэтому аварийка свободного доступа не имеет (чтобы не сломать ![]() Есть ли способ определения тока короткого замыкания для отключившийся линии скажем при замене предохранителей? Клещами например? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
По второму вопросу КА с соответствующим шунтом измерение фаза ру-0,4кВ-фаза ВЛ-0,4кВ (поврежденная. Такое применяют на кл 6 -10кв (смотрять кз или ток утечки mА перед подачей напруги в кл.дабы подстраховаться от неприятных последующих событий).
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |