cosф электрощита , подсчет общего cosф нескольких потребителей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
cosф электрощита , подсчет общего cosф нескольких потребителей |
| Гость_Валентин_* |
12.2.2013, 12:00
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Как надо считать cos ф для всего электрощита (чтобы посчитать Iрасч щита), если у каждой группы потребителей он разный?
|
|
|
![]() |
12.2.2013, 12:06
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Составляем таблицу установленных нагрузок с расчётным или паспортным значением для каждой группы.
Рассчитываем суммарную полную, активную и реактивную мощность щита, отсюда уже получаем косинус суммарной нагрузки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Валентин cosф электрощита 12.2.2013, 12:00
RomanNV Суммарную реактивную мощность делим на суммарную а... 12.2.2013, 12:55
Валентин 2savelij® & RomanNV
Большое спасибо за ответ.... 12.2.2013, 14:53
Roman D Токи ведь без всяких косинусов считаются? а сумма,... 12.2.2013, 16:03
Сергей Г Люди, а цель расчета, выбор вводного автомата или ... 13.2.2013, 20:51![]() ![]() ![]() |
|