![]() Перекос фаз в КТП, вроде как отсутствует ноль. , В чём конретно причина |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Перекос фаз в КТП, вроде как отсутствует ноль. , В чём конретно причина |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Ситуация следующия МТП с трнсформатором 100/6. Отходящие два фидера по деревне выполнены СИП 3х50+54,6+16, повторные спуски присутствуют. Нагрузка: ф.1 А-8А; B-8А; С-17А; 0-12А; ф.2 А-10А; B-9А; С-33А; 0-20А. Напряжение Uа-228В; Ub-245В; Uc-211В. На холостом ходу Uа-231В; Ub-230В; Uc-231В. При включение любого из фидеров резкий перекос напряжениея по фазам особенно между В и С достигает Ub-252В; Uc-206В. Сопротивление по линии хорошее мерилось прибором петли-фаза ноль в конце линии R=0,8 Ом. Так что грещить на плохие контакты в линии нет смысла. Сам трансформатор проверяла служба ИЗП померили омики и сопротивление изоляции всё в норме. Котанкты в МТП осмотрены все затянуты намертво не где не видно что грелось. Проверить металосвязь контура заземления пока не представляется возможным, но видимой коррозии на поверхности не наблюдается да и само МТП установили 4 года назад. Всё таки не думаю что отсутствие контура (если он сгнил) так может сильно влиять на перекос напряжений, может не исправность трнсформатора которое не выявилось в результате проверки ИЗП, кто с таким стлкивался? возможные причины?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20677 ![]() |
Попробуйте загрузить только одну фазу и сразу увидите перекос по напряжению. Есть даже документ не рекомендующий ставить две звезды на бытовую нагрузку. любят симметрию.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23175 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Попробуйте загрузить только одну фазу и сразу увидите перекос по напряжению. Есть даже документ не рекомендующий ставить две звезды на бытовую нагрузку. любят симметрию. ![]() у нас кстати все трансы зв/зв-0, даже на ТП где одно население -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |