Перекос фаз в КТП, вроде как отсутствует ноль. , В чём конретно причина

Михаил Ник...
сообщение 7.2.2013, 8:39
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Ситуация следующия МТП с трнсформатором 100/6. Отходящие два фидера по деревне выполнены СИП 3х50+54,6+16, повторные спуски присутствуют. Нагрузка: ф.1 А-8А; B-8А; С-17А; 0-12А; ф.2 А-10А; B-9А; С-33А; 0-20А. Напряжение Uа-228В; Ub-245В; Uc-211В. На холостом ходу Uа-231В; Ub-230В; Uc-231В. При включение любого из фидеров резкий перекос напряжениея по фазам особенно между В и С достигает Ub-252В; Uc-206В. Сопротивление по линии хорошее мерилось прибором петли-фаза ноль в конце линии R=0,8 Ом. Так что грещить на плохие контакты в линии нет смысла. Сам трансформатор проверяла служба ИЗП померили омики и сопротивление изоляции всё в норме. Котанкты в МТП осмотрены все затянуты намертво не где не видно что грелось. Проверить металосвязь контура заземления пока не представляется возможным, но видимой коррозии на поверхности не наблюдается да и само МТП установили 4 года назад. Всё таки не думаю что отсутствие контура (если он сгнил) так может сильно влиять на перекос напряжений, может не исправность трнсформатора которое не выявилось в результате проверки ИЗП, кто с таким стлкивался? возможные причины?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Михаил Ник...
сообщение 8.2.2013, 12:29
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Попробуйте загрузить только одну фазу и сразу увидите перекос по напряжению.

Интересно у скольких человек при таком эксперементе погорят эл.приборы или остальных без света держать.
Цитата
Есть даже документ не рекомендующий ставить две звезды на бытовую нагрузку. любят симметрию.

Это сейчас о чём было?

Спрашивается в чём причина и у кого был такой случай. Эксперементировать не буду, планирую пока транс заменить. После этого только рассматривать дальнейшие действия.


Сейчас зделал анализ за два года по данному фидеру 6кВ. Фактически везде присутствует перекос по фазам (вне зависимости от равномерности нагрузки) при чём где транс меньшей мощности тем перекос напряжения между фазами сельнее. Может ли перкос напряжения вызван быть проблемами по 6кВ например перекосом по высокой но почему тогда на холостом ходу напряжение почти ровно и меняется только при включение нагрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михаил Ник...   Перекос фаз в КТП, вроде как отсутствует ноль.   7.2.2013, 8:39
- - KVA   Попробуйте на рубильнике (автомате) №2 поменять ме...   7.2.2013, 12:37
- - Cеpгeй   Трансформатор, наверное, "звезда"-...   7.2.2013, 12:42
- - Михаил Ник...   Перераспределение нагрузок не чего не даст. летние...   7.2.2013, 13:12
- - KVA   У нас тоже такое было, нагрузка вроде маленькая по...   7.2.2013, 13:28
- - Михаил Ник...   ЦитатаМожет быть еще обрыв нейтрали в баке трансфо...   7.2.2013, 13:38
- - Roman D   Протокольчик на транс надо глянуть: омическое втор...   7.2.2013, 15:06
- - Михаил Ник...   ЦитатаПротокольчик на транс надо глянуть: омическо...   8.2.2013, 8:38
- - Cеpгeй   Попробуйте загрузить только одну фазу и сразу уви...   8.2.2013, 10:33
|- - с2н5он   Цитата(Cеpгeй @ 8.2.2013, 11:33) Попробуй...   8.2.2013, 14:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 8.2.2013, 14:43) у нас кс...   8.2.2013, 17:00
- - с2н5он   какой документ?   8.2.2013, 11:30
- - Cеpгeй   Когда была тема, разбирались с похожей ситуацией, ...   8.2.2013, 11:42
- - Михаил Ник...   ЦитатаПопробуйте загрузить только одну фазу и сраз...   8.2.2013, 12:29
- - ЛЕША   Уважаемый Михаил Ник.... А как организован контакт...   8.2.2013, 12:31
- - Михаил Ник...   Нулевая шпилька тр-ра и нулевая шина соедеденена м...   8.2.2013, 12:47
- - Cеpгeй   Уважаемый, Михаил Ник... Никто Вам не советует до...   8.2.2013, 12:58
- - Михаил Ник...   Цитатаэто специфика у тр-ов со схемой звезда- звез...   8.2.2013, 14:02
|- - KVA   Цитата(Михаил Ник... @ 8.2.2013, 14:02) Н...   8.2.2013, 18:46
- - Cеpгeй   Для мелких т-ров - это болезнь... Сами помучали...   8.2.2013, 15:12
- - с2н5он   ну проблемы то не могут не быть, но не про то что ...   8.2.2013, 18:47
- - OVB2012   Проблемы могут быть: недостаточная мощность тр-ра,...   9.2.2013, 17:47
- - Cеpгeй   Мы тоже этим летом мучились с такой проблемой. В и...   11.2.2013, 9:06
|- - KVA   Цитата(Cеpгeй @ 11.2.2013, 9:06) Да это в...   11.2.2013, 9:26
- - Cеpгeй   Цитата(KVA @ 11.2.2013, 10:26) Насчет это...   11.2.2013, 13:10
- - Михаил Ник...   Вообщем установили трансформатор ТМГСУ-250/6, ника...   18.2.2013, 12:43
- - KVA   Вообще в сетях с несимметричной нагрузкой рекоменд...   19.2.2013, 16:22
- - Михаил Ник...   ЦитатаВообще в сетях с несимметричной нагрузкой ре...   20.2.2013, 9:52
- - KVA   Интересно, у кого нибудь есть опыт эксплуатации тр...   20.2.2013, 19:43