Перекос фаз в КТП, вроде как отсутствует ноль. , В чём конретно причина |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перекос фаз в КТП, вроде как отсутствует ноль. , В чём конретно причина |
7.2.2013, 8:39
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Ситуация следующия МТП с трнсформатором 100/6. Отходящие два фидера по деревне выполнены СИП 3х50+54,6+16, повторные спуски присутствуют. Нагрузка: ф.1 А-8А; B-8А; С-17А; 0-12А; ф.2 А-10А; B-9А; С-33А; 0-20А. Напряжение Uа-228В; Ub-245В; Uc-211В. На холостом ходу Uа-231В; Ub-230В; Uc-231В. При включение любого из фидеров резкий перекос напряжениея по фазам особенно между В и С достигает Ub-252В; Uc-206В. Сопротивление по линии хорошее мерилось прибором петли-фаза ноль в конце линии R=0,8 Ом. Так что грещить на плохие контакты в линии нет смысла. Сам трансформатор проверяла служба ИЗП померили омики и сопротивление изоляции всё в норме. Котанкты в МТП осмотрены все затянуты намертво не где не видно что грелось. Проверить металосвязь контура заземления пока не представляется возможным, но видимой коррозии на поверхности не наблюдается да и само МТП установили 4 года назад. Всё таки не думаю что отсутствие контура (если он сгнил) так может сильно влиять на перекос напряжений, может не исправность трнсформатора которое не выявилось в результате проверки ИЗП, кто с таким стлкивался? возможные причины?
|
|
|
![]() |
7.2.2013, 12:42
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20677 |
Трансформатор, наверное, "звезда"-"звезда", они очень не любят перекоса нагрузок, особенно маленькие. Распределяйте нагрузки. Такое часто встречается.
|
|
|
Михаил Ник... Перекос фаз в КТП, вроде как отсутствует ноль. 7.2.2013, 8:39
KVA Попробуйте на рубильнике (автомате) №2 поменять ме... 7.2.2013, 12:37
Михаил Ник... Перераспределение нагрузок не чего не даст. летние... 7.2.2013, 13:12
KVA У нас тоже такое было, нагрузка вроде маленькая по... 7.2.2013, 13:28
Михаил Ник... ЦитатаМожет быть еще обрыв нейтрали в баке трансфо... 7.2.2013, 13:38
Roman D Протокольчик на транс надо глянуть: омическое втор... 7.2.2013, 15:06
Михаил Ник... ЦитатаПротокольчик на транс надо глянуть: омическо... 8.2.2013, 8:38
Cеpгeй Попробуйте загрузить только одну фазу и сразу уви... 8.2.2013, 10:33
с2н5он Цитата(Cеpгeй @ 8.2.2013, 11:33) Попробуй... 8.2.2013, 14:43
Гость сочувствующий Цитата(с2н5он @ 8.2.2013, 14:43) у нас кс... 8.2.2013, 17:00
с2н5он какой документ? 8.2.2013, 11:30
Cеpгeй Когда была тема, разбирались с похожей ситуацией, ... 8.2.2013, 11:42
Михаил Ник... ЦитатаПопробуйте загрузить только одну фазу и сраз... 8.2.2013, 12:29
ЛЕША Уважаемый Михаил Ник.... А как организован контакт... 8.2.2013, 12:31
Михаил Ник... Нулевая шпилька тр-ра и нулевая шина соедеденена м... 8.2.2013, 12:47
Cеpгeй Уважаемый, Михаил Ник... Никто Вам не советует до... 8.2.2013, 12:58
Михаил Ник... Цитатаэто специфика у тр-ов со схемой звезда- звез... 8.2.2013, 14:02
KVA Цитата(Михаил Ник... @ 8.2.2013, 14:02) Н... 8.2.2013, 18:46
Cеpгeй Для мелких т-ров - это болезнь... Сами помучали... 8.2.2013, 15:12
с2н5он ну проблемы то не могут не быть, но не про то что ... 8.2.2013, 18:47
OVB2012 Проблемы могут быть: недостаточная мощность тр-ра,... 9.2.2013, 17:47
Cеpгeй Мы тоже этим летом мучились с такой проблемой. В и... 11.2.2013, 9:06
KVA Цитата(Cеpгeй @ 11.2.2013, 9:06) Да это в... 11.2.2013, 9:26
Cеpгeй Цитата(KVA @ 11.2.2013, 10:26) Насчет это... 11.2.2013, 13:10
Михаил Ник... Вообщем установили трансформатор ТМГСУ-250/6, ника... 18.2.2013, 12:43
KVA Вообще в сетях с несимметричной нагрузкой рекоменд... 19.2.2013, 16:22
Михаил Ник... ЦитатаВообще в сетях с несимметричной нагрузкой ре... 20.2.2013, 9:52
KVA Интересно, у кого нибудь есть опыт эксплуатации тр... 20.2.2013, 19:43![]() ![]() ![]() |
|