Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Влияние промежуточного трансформатора на величину КЗ.

Гость_ElektroZombie_*
сообщение 5.2.2013, 12:23
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!

Как учитывается сопротвление промежуточного трансформатора при вычислении сопротивления петли "фаза-ноль"?

Допустим, что есть длинная линия 0,4 кВ. При номинальной нагрузке в конце линии слишком низкое напряжение, поэтому в середине линии предусмотрен промежуточный трансформатор 0,4/0,4 кВ, поднимающий напряжение до нормального уровня. Нейтрали промежуточного трансформатора заземлены.
Как учитывать жтот трансформатор в расчетах КЗ? Считать кз относительно него или относительно питающего тр-ра? Как считать сопротивление петли фаза-ноль? До ближайшего заземления или до заземления питающего тр-ра?

Кто-нибудь может пояснить?

E
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ElektroZombie_*
сообщение 5.2.2013, 16:44
Сообщение #2





Гости






я несколько плаваю в этом вопросе, поэтому хочу уяснить принцип расчета. Правильно ли я понимаю, что:

1. в данном случае расчет токов КЗ надо проводить относительно согласующего трансформатора

2. ток 3х фазного кз можно посчитать по формуле: Ik3=Un/((sqrt(3)*(Ztr.+Zl+Zs)), Zs - сопротивление системы до согласующего тр-ра, Ztr сопротивл. согласующего тр-ра, Zl - сопротивл. линии после тр-ра.

3. ток однофазного КЗ в конце линии упрощенно могу определить по формуле Ik1 = Un/(sqrt(3)*(Ztr/3 + Zf-0)) , где Zf-0 сопротивление петли фаза-ноль линии после согласующего тр-ра, Ztr. сопротивление согласующего тр-ра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 20:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены