У меня вот такая вот ситуация возникла. Помимо торгового центра, заказчик захотел построить бизнес-центр. Согласно первоначальных техусловий подстанция была сделана 2х-трансформаторной. При постройке БЦ на территории выделяется очень мало места и предполагается постройка 2х-этажной подстанции с 4-мя трансформаторами по 1600кВА каждый с установкой на 2-м этаже
Правильно ли я считаю, что трансы всё таки нужно устанавливать на 1-м этаже, а всё остальное на 2-м. Установку 2-х трансов по 3200кВА заказчик не приемлет. Где бы типовой проект такой найти или не могли бы вы поделится таким проектом в электронном виде. Здесь http://tipovoy-proekt.narod.ru/ktp.html таких не нашёл. |
|
|
![]() |
28.4.2007, 14:14
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 12.7.2006 Из: Казахстан Пользователь №: 6063 |
Устанавливать силовые трансформаторы на уровне выше 1-го этажа допускается, с соблюдение некоторых тех. условий, скажу только про основные:
1. Силовой трансформатор должен быть сухого исполнения!!! 2. Должен быть обеспечены условия для его замены, ремонта 3. Конструктив здания должен предусматривать весовую нагрузку Из личного опыта: налаживал ТП СН для ГТС, находится она на уровне примерно 17 метров от уровня пола, 4-й этаж здания!!! |
|
|