![]() Измерение заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Измерение заземления |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Коллеги, такой вопрос: На севере грунт влажный песок, Сопротивление заземления тем меньше чем ближе потенциальный электрод. Токовый электрод на 50м, а потенциальный 25м, так вот чем ближе потенциальный двигаю к заземлителю, тем меньше показывает сопротивление. Вроде бы должно быть наоборот.
Провёл такой экспиримент: забил 2 электрода на 20м, и измерял по 2х полюсной схеме. и чем ближе сдвигал их тем меньше становилось сопротивление, самое малое сопротивление получил, когда растояние м/у штырями стало 5см. Хотел провести такой же экспиремент здесь на земле, но пока зима, дождусь лета. Я считал, наоборот должно быть, т.е. чем больше растояние м/у штырями, тем меньше сопротивление должно быть, т.е штырь должен быть в зоне нулевого потенциала. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Провёл такой экспиримент: забил 2 электрода на 20м, и измерял по 2х полюсной схеме. и чем ближе сдвигал их тем меньше становилось сопротивление, самое малое сопротивление получил, когда растояние м/у штырями стало 5см. Я считал, наоборот должно быть, т.е. чем больше растояние м/у штырями, тем меньше сопротивление должно быть, т.е штырь должен быть в зоне нулевого потенциала. А не похожа Ваша схема на измерение сопротивления отрезка провода? Где будет максимум сопротивления, на концах провода, или, хотя бы, на середине? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А не похожа Ваша схема на измерение сопротивления отрезка провода? Где будет максимум сопротивления, на концах провода, или, хотя бы, на середине? Вы пологаете, что сопротивление земли и отрезка провода одно и тоже? А что можете сказать о зоне нулевого потенциала? Сообщение отредактировал Transformator - 3.2.2013, 1:11 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Вы пологаете, что сопротивление земли и отрезка провода одно и тоже? А что можете сказать о зоне нулевого потенциала? Электрическое сопротивление (активное) хоть земли, хоть воды, хоть провода оно и есть сопротивление, и единца у него одна - Ом. О зоне нулевого потенциала могу сказать тоже, что и ПУЭ, "1.7.20. Зона нулевого потенциала (относительная земля) - часть земли, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |