Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Измерение заземления

Nail
сообщение 13.1.2013, 12:58
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Коллеги, такой вопрос: На севере грунт влажный песок, Сопротивление заземления тем меньше чем ближе потенциальный электрод. Токовый электрод на 50м, а потенциальный 25м, так вот чем ближе потенциальный двигаю к заземлителю, тем меньше показывает сопротивление. Вроде бы должно быть наоборот.
Провёл такой экспиримент: забил 2 электрода на 20м, и измерял по 2х полюсной схеме. и чем ближе сдвигал их тем меньше становилось сопротивление, самое малое сопротивление получил, когда растояние м/у штырями стало 5см.
Хотел провести такой же экспиремент здесь на земле, но пока зима, дождусь лета.
Я считал, наоборот должно быть, т.е. чем больше растояние м/у штырями, тем меньше сопротивление должно быть, т.е штырь должен быть в зоне нулевого потенциала.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.2.2013, 19:03
Сообщение #2





Гости






Цитата(Transformator @ 13.1.2013, 12:58) *
Провёл такой экспиримент: забил 2 электрода на 20м, и измерял по 2х полюсной схеме. и чем ближе сдвигал их тем меньше становилось сопротивление, самое малое сопротивление получил, когда растояние м/у штырями стало 5см.
Я считал, наоборот должно быть, т.е. чем больше растояние м/у штырями, тем меньше сопротивление должно быть, т.е штырь должен быть в зоне нулевого потенциала.

А не похожа Ваша схема на измерение сопротивления отрезка провода? Где будет максимум сопротивления, на концах провода, или, хотя бы, на середине?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.2.2013, 1:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость сочувствующий @ 2.2.2013, 19:03) *
А не похожа Ваша схема на измерение сопротивления отрезка провода? Где будет максимум сопротивления, на концах провода, или, хотя бы, на середине?

Вы пологаете, что сопротивление земли и отрезка провода одно и тоже? А что можете сказать о зоне нулевого потенциала?

Сообщение отредактировал Transformator - 3.2.2013, 1:11


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.2.2013, 2:29
Сообщение #4





Гости






Цитата(Transformator @ 3.2.2013, 1:10) *
Вы пологаете, что сопротивление земли и отрезка провода одно и тоже? А что можете сказать о зоне нулевого потенциала?

Электрическое сопротивление (активное) хоть земли, хоть воды, хоть провода оно и есть сопротивление, и единца у него одна - Ом. О зоне нулевого потенциала могу сказать тоже, что и ПУЭ, "1.7.20. Зона нулевого потенциала (относительная земля) - часть земли, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю.
Вернуться в начало страницы