Доброго времени суток господа! Будьте добры, помогите с решением проблемы. Суть такова : монтирую освещение по периметру, с лицевой части дома приходит первый кабель 3*2,5 ( 10 ламп по 40 Вт будет), с остального периметра приходит второй кабель 3*2,5 ( также 10 ламп по 40 Вт), на питание из дома выведен 1 кабель 3*2,5 . Перед окончательным монтажем жестяных коробов ( держатели плафонов на столбах) прозванивал все кабеля на наличие короткого замыкания, а также поочередно подключал в сеть. Было все нормально, но через некоторое время стало выбивать общий автомат, выяснил что выбивает именно при подлючении питания на лицевую часть дома. Остальной периметр работает нормально. ( Лампы еще не смонтированы на свои места ). Мультиметр короткого замыкания нигде не показывает...незнаю в чем проблема..Заранее благодарю за суету.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
зелёный желторот...
сообщение 1.2.2013, 7:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цешки - до 2,5А. Правда, чтоб не спалить прибор, я бы сначала амперметром с большим пределом (Ампер на 20) влез, а уж потом - Ц.

Да и потом, амперметр нужен тут не для того, чтоб детишкам физику объяснять - "ловить" им 0,18А ни к чему. Влезли с тем же 20-ти амперным - показал он 10 - значит, вот он, диверсант!

ЗЫ: Выбивает, как пишет ТС, вводной автомат. Осмелюсь предположить, что на вводе - диф, а на линии освещения - простой АВ. А это уже об утечке говорит! Тем более, лампы не вкручены.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.2.2013, 19:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(зелёный желторотик @ 1.2.2013, 7:47) *
Цешки - до 2,5А. Правда, чтоб не спалить прибор, я бы сначала амперметром с большим пределом (Ампер на 20) влез, а уж потом - Ц.

Да и потом, амперметр нужен тут не для того, чтоб детишкам физику объяснять - "ловить" им 0,18А ни к чему. Влезли с тем же 20-ти амперным - показал он 10 - значит, вот он, диверсант!

ЗЫ: Выбивает, как пишет ТС, вводной автомат. Осмелюсь предположить, что на вводе - диф, а на линии освещения - простой АВ. А это уже об утечке говорит! Тем более, лампы не вкручены.

Ищем утечку.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 4:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены