Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 18940 |
Уважаемые форумчане. в моей практике возникла следующая ситуация. Есть кабельная линия(кабель ААБ 3*120) в земле находится под напряжением 6кВ и нагрузкой. Кабельной линии лет 20. Сейчас ее хотим законсервировать. На какое время можно обесточить кабель или все-таки стоить оставить линию под сохранным напряжением? Перерыл кучу документов но точных нормативных ссылок не нашел. Также как вводить в эксплуатацию кабельную линию после консервации. Если кто нибудь сталкивался с таким вопросом прошу помочь.
Сообщение отредактировал Виктор Васильевич - 31.1.2013, 16:03 |
|
|
![]() |
31.1.2013, 16:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23202 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лучше оставьте под напряжением, хотя если муфты термоусад и сделаны не криво, думается ничего кроме коррозии ей не будет, а перед конс-ей испытайте с шагом 5 или 10 кВ. с записью токов утечки, сопротивления померяйте
если консервация на долгий срок и есть стоимость линии. дайте информацию в бухгалтерию - амортизацию не будут начислять, если это вам конечно нужно кстати чем вызвана консервация? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Виктор Васильевич Кабельные линии 31.1.2013, 15:54
Виктор Васильевич Цитата(с2н5он @ 31.1.2013, 17:04) лучше о... 1.2.2013, 13:07
100778 Желательно оставить под напругой, т.к. муфты не бу... 31.1.2013, 18:26
с2н5он на ХХ потери мизерны и какая обслуга - обходы и ос... 1.2.2013, 23:14![]() ![]() ![]() |
|