Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Кабельные линии , кабеля и не только

Виктор Васильеви...
сообщение 31.1.2013, 15:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.7.2010
Пользователь №: 18940



Уважаемые форумчане. в моей практике возникла следующая ситуация. Есть кабельная линия(кабель ААБ 3*120) в земле находится под напряжением 6кВ и нагрузкой. Кабельной линии лет 20. Сейчас ее хотим законсервировать. На какое время можно обесточить кабель или все-таки стоить оставить линию под сохранным напряжением? Перерыл кучу документов но точных нормативных ссылок не нашел. Также как вводить в эксплуатацию кабельную линию после консервации. Если кто нибудь сталкивался с таким вопросом прошу помочь.

Сообщение отредактировал Виктор Васильевич - 31.1.2013, 16:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 31.1.2013, 16:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23202
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лучше оставьте под напряжением, хотя если муфты термоусад и сделаны не криво, думается ничего кроме коррозии ей не будет, а перед конс-ей испытайте с шагом 5 или 10 кВ. с записью токов утечки, сопротивления померяйте
если консервация на долгий срок и есть стоимость линии. дайте информацию в бухгалтерию - амортизацию не будут начислять, если это вам конечно нужно
кстати чем вызвана консервация?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 21:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены