![]() Подключение генератора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение генератора |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Люди подскажите может кто сталкивался. Имеется щит с трехфазным питанием на 24 группы собран и уже эксплуатируется требуется подключить к нему генератор но питать он будет только 6 групп с этого щита, защиту от дурака выполню реверсивным рубильником от абб а вот как исключить 18 групп сообразить не могу голова даже заболела
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
об этом и говорили изначально
1. можно оставить 6 групп в щите кинул между ними перемычки и если влезет и рубильник в шкаф и завести на него 2. поставить рубильник в отдельном шкафу рядом 3. 6 групп + рубильник в отдельном шкафу -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |