Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение генератора

Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 28.1.2013, 15:32
Сообщение #1





Гости






Люди подскажите может кто сталкивался. Имеется щит с трехфазным питанием на 24 группы собран и уже эксплуатируется требуется подключить к нему генератор но питать он будет только 6 групп с этого щита, защиту от дурака выполню реверсивным рубильником от абб а вот как исключить 18 групп сообразить не могу голова даже заболела
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uvk2
сообщение 31.1.2013, 6:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Подключите эти 6 групп через перекидной рубильник. В одном положении оного 6 групп питаются от сети, в другом от гена.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 16:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены