Меняю дома проводку. Использую провода марки ПУГНП 3*2.5. Нужно сделать розетки в ванной и туалете.
Как обезопасить проводку от воды? Какие розетки использовать?Можно ли использовать розетку с крышкой? Можно ли делать распределитьную коробку в влажном помещении и как? |
![]() |
|
![]() |
Гость_"Влад"ик"_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Г-н "gomed12" Вы плохо читаете? Повторить? Пожалуйста: «…В соответствии с ГОСТ Р 50571.11-96 «ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. Часть 7. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Раздел 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ»…» Добавлю выписку: В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они: … или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА». По поводу 0,5м над умывальником: написал, потому, что так делал. Почему проектировщик дал такие координаты, не знаю. Считал, что это по ГОСТу, т.к. делал несколько раз. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |