Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Контроль качества э\э

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 25.1.2013, 8:51
Сообщение #1





Гости






Подскажите пжл, есть такая проблема. Установили в РУ-0,4 кВ на ЗТП нам ПКЭ релейщики на сутки.
Дают заключение:качество не соответствует по установившемуся отклонению напряжения (нижнему).
Я смотрю приложение к протолу: мин. фазные напряжения за сутки Ua=220В, Ub=222В, Uc=220 В, т.е. в рамках -5%.
Естественно закономерный вопрос к ним: почемуне соответствует? Они дают ссылку на ГОСТ Р 53333-2008 и поясняют что они к нижнему порогу -5% прибавили 1,3% (потери U в линии до самого удаленного потребителя) и нижний порог для нашего ЗТП должен составлять -3,7%.
Теперь вопрос:
Насколько я понимаю, если мы учитываем потери в линии до самого удаленного потребителя, то соответственно мы приходим к качеству э/э не на ЗТП, а у приемника. И номинальным следует считать уже не 230 В, а 220В. Т.Е. относительно ЗТП: 220-3,7% или 230-5%. но никак не 230 - 3,7%.
Поясните пожалуйста.

З.Ы.
А сейчас мы получаем нонсенс: минимальное напряжение на фазах за сутки - 220,222,220 -в РУ. У самого удаленного потребителя минус 1,3% (ерунда - 3 В), но все равно не попадам в нормально допустимые отклонения за сутки, ни разу не выйдя за -5% по напряжению.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
scasi
сообщение 28.1.2013, 13:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Вопрос: Есть ли правовой документ говорящий о коэф-тах доплаты в случае не соблюдения договора по качеству электроснабжения. Ну к примеру такая ситуация: объект находится у черта на куличках, и падение напряжения составило 13% у потребителя. Существует ли коэф-т снижающий стоимость электроэнергии в этом случае????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 28.1.2013, 23:59
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Цитата(scasi @ 28.1.2013, 13:15) *
Вопрос: Есть ли правовой документ говорящий о коэф-тах доплаты в случае не соблюдения договора по качеству электроснабжения. Ну к примеру такая ситуация: объект находится у черта на куличках, и падение напряжения составило 13% у потребителя. Существует ли коэф-т снижающий стоимость электроэнергии в этом случае????



Постановление правительства РФ от 06.05.2011 354, п.5, п/п 33 - Потребитель имеет право:
 а) получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества.(см. Приложение N 1)

п.2, п/п 9 - электроснабжение должно быть круглосуточно (см. Приложение N 1)

п.9, п/п 98 - При предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом или нежилом помещении или на общедомовые нужды в многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.


п/п 101. При предоставлении в расчетном периоде коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам, подлежит уменьшению на размер платы, исчисленный суммарно за каждый период (день) предоставления такой коммунальной услуги ненадлежащего качества, в случаях, предусмотренных приложением N 1 к настоящим Правилам.


Сообщение отредактировал Эльдар05 - 29.1.2013, 0:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   Контроль качества э\э   25.1.2013, 8:51
- - Михаил Ник...   1. Для заключения качества эл.энергии должны были ...   25.1.2013, 11:29
|- - ez81   Цитата(Михаил Ник... @ 25.1.2013, 12:29) ...   25.1.2013, 14:18
- - с2н5он   зависит от того для чего ставили, а минимум - сутк...   25.1.2013, 15:29
|- - ez81   Цитата(с2н5он @ 25.1.2013, 15:29) зависит...   25.1.2013, 18:40
- - Гость_Алексей_*   Спасибо за ответы. Я и без замеров релейщиков зна...   25.1.2013, 23:39
- - ez81   номинал 400\1,73=231 вольт.Сказать можете сме...   25.1.2013, 23:47
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(ez81 @ 25.1.2013, 23:47) .Сказать ...   26.1.2013, 0:01
- - Гость_Алексей_*   Да, хочу добавить. По ответу Михаила Николаевича. ...   25.1.2013, 23:51
- - Эльдар05   Цитата(Гость_Алексей_* @ 25.1.2013, 8:51)...   26.1.2013, 23:06
- - ez81   Есть и новый гост видимо они на него ссылаются ГОС...   26.1.2013, 23:09
- - Эльдар05   ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИ...   26.1.2013, 23:16
|- - ez81   Не знал спасибо!   27.1.2013, 7:09
- - Эльдар05   Да не за что   27.1.2013, 8:28
- - scasi   Вопрос: Есть ли правовой документ говорящий о коэф...   28.1.2013, 13:15
|- - ez81   Цитата(scasi @ 28.1.2013, 14:15) Вопрос: ...   28.1.2013, 15:46
|- - Эльдар05   Цитата(scasi @ 28.1.2013, 13:15) Вопрос: ...   28.1.2013, 23:59
- - с2н5он   не слыхал, насколько помню из законодательства, по...   28.1.2013, 13:18
- - с2н5он   1. это все таки только для населения 2. написать л...   29.1.2013, 8:41
- - Эльдар05   1. Я подумал, что правила и на организации распрос...   29.1.2013, 17:35


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2025, 7:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены