ТМ 63/10-66у установлен в ячейке РП как трансформатор собственных нужд. Судя по табличке на корпусе вторичное напряжение 400 в, схема обмоток - звезда-звезда с нулем. Но на выходе имею 220 в линейное и соответственно 127 в фазное напряжение. Как может такое быть? Неверные данные на табличке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 28.1.2013, 13:35
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11211
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Обозначение на шильдике должно было примерно ТМ-63-10/0,4 У1 Y/Yн-0. А раз на шильдике 66 (а может, 0,66?), то транс перемотан.

Цитата(ez81 @ 28.1.2013, 6:37) *
или РПН ручной переключатель напряжения

Нет, это регулирование под нагрузкой.

Сообщение отредактировал Roman D - 28.1.2013, 19:43


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."