Вопрос по прокладке подземного кабля на растояние 500м... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по прокладке подземного кабля на растояние 500м... |
| Гость_Vlad_* |
19.2.2005, 17:42
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Привет всем !!!
Задача подключить условно говоря "сарайчик" в поле находящийся от ближайшего щита на растоянии 500 метров... Максимальная нашрузка в зимнии период порядка 20кВт... Оборудование которое планируется использовать: бытовые нагреватели, прожекторы и компьютеры. Очень интересует тип кабеля необходимый для реализации данного, тип подключения 1ф или 3ф, глубина и технология прокладки, а также вопрос о потерях если они присутствуют на подобных растояниях... Буду очень признателен за любую информацию потому как нахожусь за бугром а со спецами тут проблемы. С уважением Влад |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
31.3.2005, 15:15
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Спасибо за внимание к моей персоне
Яввляюсь инженером-проектировщиком энергетиком в проектной фирме, раньше работал монтажником, в годы своей институтской юности А дельное предложение сейчас: Если это не времянка, то проект по любому потребуется, для эксплуатации электроустановки! Почему-то никто не решается дом многоэтажный строить без проекта, а вот электрику пожалуйста - причём я не говорю о квартире - Рассея! теперь дельное: по НТД можно потерять с шин ТП 7,5% по напряжению итого по 2,5% на питающую,распред. и групповую сеть. т.к. данных нет, считаем, что 2,5% уже потеряно! при 25мм2 имеем потерю 5,25% - уже не идёт при 35мм2 - 3,81% пройдёт, если групповые сети не длинные, я думаю если сарайчик - то не длинные! при 50мм2 - 2,7% - всё вообще хорошо (это я про медь говорил)(про люмень потери ещё больше) ещё при такой длине нужно учесть величину токов короткого замыкания (а они точно буду маленькими - это я о выборе автоматического выключателя), но я боюсь тут уж точно надо к профессионалам обращаться теперь про кабель: кабель КГ не предназначен для прокладки под землёй! нужен бронированный - Pavel уже говорил марку ВБбШв, только 4х35 или 4х50 ну а уважаемый сергей_абрамов рассказал как его прокладывать (1-ый пост)(только глубина мин. 700мм, а не 50-70см) можно и по воздуху проложить, по столбам СИПом СИП - самонесущий изолированный провод! но он люминиевый - 50мм2 минимум сечение а конкретнее Торсада 3х50+54,6 или СИП-2А 3х50+1х70 ну или АМКА-Т, но вот тут уж точно не знаю как вы его прокладывать будете то: сергей_абрамов хотели конкретики - пожалуйста я так понял вы варитесь в нашей общей кухне, раз так подробно описали прокладку кабеля под землёй (альбомчик Тяжпрома А5-92) так вот подумайте как человек задающий такие вопросы будет это всё делать, и про муфты тоже, особенно про заземление и уравнивание потенциалов! однозначно необходимо обратиться в специализированную организацию - может сразу монтажную(они сами проектировщиков найдут) А вот в европейскую точно не следует! Видел как люди пытались сдать в Энергонадзоре проект сделанный по европейско-американским нормам(переведённый с анг. языка) вошли без стука - вылетели без звука! С уважением Пчельников Олег! |
|
|
Vlad Вопрос по прокладке подземного кабля на растояние 500м... 19.2.2005, 17:42
сергей_абрамов Привет всем !!!
Задача подключить условно говоря ... 19.2.2005, 20:50
Гость 500 метров это серьезно.
Для близкого расстояния ... 20.2.2005, 0:11
Гость Подпись выше Viktor2004 20.2.2005, 0:12
Гость Что за советчики?
Какой КГ? в землю? или вы хоте... 29.3.2005, 13:34
Pavel А лучше всего в специализированную Европейскую ком... 29.3.2005, 14:20
Viktor2004 Я уже 4 года закапываю КГ в землю и совесть меня п... 29.3.2005, 16:11
сергей_абрамов Что за советчики?
Какой КГ? в землю? или вы хоте... 29.3.2005, 19:38
сергей_абрамов Рад что мои подозрения не оправдались, приношу св... 31.3.2005, 18:32
Pavel А уж проектировщики наши зачастую такое выдают...
... 7.4.2005, 11:36
Гость то Pavel:
а что, человек из техникума не профессио... 7.4.2005, 15:24
Pavel Уважаемый Олег, лично к Вам у меня нет никаких пре... 8.4.2005, 9:39
Гость то Pavel:
И ваша правда! Энергонадзор берёт денег ... 8.4.2005, 12:26
сергей_абрамов Кстати о проектах. В моей практике был случай, в т... 8.4.2005, 20:00![]() ![]() ![]() |
|