ТМ 63/10-66у |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ТМ 63/10-66у |
25.1.2013, 11:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
ТМ 63/10-66у установлен в ячейке РП как трансформатор собственных нужд. Судя по табличке на корпусе вторичное напряжение 400 в, схема обмоток - звезда-звезда с нулем. Но на выходе имею 220 в линейное и соответственно 127 в фазное напряжение. Как может такое быть? Неверные данные на табличке?
|
|
|
![]() |
26.1.2013, 8:36
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Понятно, просто есть соединение обмоток Д\У и У\У первое в основном применимо к 10кВ второе к 6кВ. Иногда 10ку переключают на 6 ку только тогда ПБВ остается в одном положение.
-------------------- |
|
|
28.1.2013, 3:36
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 |
|
|
|
toyota ТМ 63/10-66у 25.1.2013, 11:04
Roman D Либо транс перемотан, либо на высокой 6 кВ. 25.1.2013, 11:31
uvk2 Кстати у нас на заводе есть тр-ры к примеру ТМЗ 63... 25.1.2013, 17:59
ez81 Цитата(uvk2 @ 25.1.2013, 18:59) Кстати у ... 25.1.2013, 23:33
uvk2 Ага, где бы его ещё взять паспорт! Трансформат... 26.1.2013, 8:06
Roman D Цитата(toyota @ 28.1.2013, 2:36) Вот на э... 28.1.2013, 7:35
ez81 Цитата(toyota @ 28.1.2013, 4:36) Вот на э... 28.1.2013, 7:37
Roman D Надо делать проверку коэффициента трансформации. Б... 26.1.2013, 11:29
toyota То есть ПБВ-переключатель в моем случае не причем.... 28.1.2013, 9:10
Roman D Обозначение на шильдике должно было примерно ТМ-63... 28.1.2013, 13:35
toyota Цитата(Roman D @ 28.1.2013, 19:35) А раз ... 29.1.2013, 6:53
Roman D Цитата(toyota @ 29.1.2013, 5:53) Именно 6... 29.1.2013, 7:29
ez81 Цитата(Roman D @ 28.1.2013, 13:35) Обозна... 29.1.2013, 6:56![]() ![]() ![]() |
|