Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите схемой , схема токовой защиты двигатель 55квт

Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 13.1.2013, 9:27
Сообщение #1





Гости






Очень нужна схема токовой защиты. Двигатель 55квт,2 реле РТ40 2,2 трансформатора тока 200\5,реле времени в наличии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 13.1.2013, 9:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



За дублирование тем - замечание.
При повторном нарушении Правил будете наказаны.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.1.2013, 20:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Прошу прощения у пользователя drmorgan
По ошибке удалил его сообщение вместе с чужим спамом.
Вот текст его сообщения:

Примерно такие расклады: Автомат на 25А , УЗО-40А (номинальный отключающий дифф. ток 30мА), пускатель ПА-532, тепловое реле ТРП-150 115 55, максимальное реле РТ40/50 12,5...50, при сечении 2,5 (медь), по длительному току 22А (это 55кВт).

Вопрос: на что действуют токовые реле, и какие у них уставки?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 27.1.2013, 20:45
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(mic61 @ 27.1.2013, 21:03) *
Вопрос: на что действуют токовые реле, и какие у них уставки?

Я же на писал, у этого реле , предел уставок 12,5...50. Ток срабатывания 12,5...25А, термостойкость 27А (длительно 500- в течении одной секунды). А на что это реле действует, так его применяют в схемах релейной защиты и автоматики, оно реагирует на повышение тока. А пределы уставок , это пределы регулирования тока срабатывания реле. Вот я не пойму этот вопрос был задан чтобы проверить мою квалификацию? icon_smile.gif . Тут важно ещё вот что , для чего этот движок, потому как я расчитывал коэффициент использования к примеру для металлорежущего станка (это 0,2), а может он будет использоваться для насоса котельной, тут уже коэффициент 1 , а это разные показатели при расчёте.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.1.2013, 21:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Уважаемый drmorgan!
Упаси Боже меня проверять чью-либо квалификацию на этом Форуме, кроме своей собственной.
Далее по делу. Что такое реле РТ-40 я, вобщем-то, знаю. Поэтому и спрашиваю (может, не понятно спросил, не в тех терминах...)
Еще раз: какую уставку Вы предлагаете выставить на этом (этих?) реле? В смысле сколько ампер (по шкале)? И второй вопрос: на что (на какой коммутационный аппарат) будут действовать контакты этого (этих) реле?
И почему автомат на 25 А, если Iн двигателя, мощностью 55 кВт около 80 А (при питании от 0,4 кВ), а при использовании ТТ с Ктт = 200/5 (так у топикстартера) номинальный ток во вторичной обмотке ТТ будет равен Iн втор. = 80/40 = 2 А.
Вы меня запутали icon_biggrin.gif.
А вообще, черте о чем спорим. Топикстартер исчез давно...



--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы