Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите схемой , схема токовой защиты двигатель 55квт

Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 13.1.2013, 9:27
Сообщение #1





Гости






Очень нужна схема токовой защиты. Двигатель 55квт,2 реле РТ40 2,2 трансформатора тока 200\5,реле времени в наличии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 13.1.2013, 9:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



За дублирование тем - замечание.
При повторном нарушении Правил будете наказаны.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.1.2013, 20:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Прошу прощения у пользователя drmorgan
По ошибке удалил его сообщение вместе с чужим спамом.
Вот текст его сообщения:

Примерно такие расклады: Автомат на 25А , УЗО-40А (номинальный отключающий дифф. ток 30мА), пускатель ПА-532, тепловое реле ТРП-150 115 55, максимальное реле РТ40/50 12,5...50, при сечении 2,5 (медь), по длительному току 22А (это 55кВт).

Вопрос: на что действуют токовые реле, и какие у них уставки?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 8:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены