![]() Зануление газопровода , как правильно сделать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Зануление газопровода , как правильно сделать? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Требуется сделать зануление внутреннего газопровода в доме.
Как правильно и грамотно сделать? Каково должно быть его сопротивление, как и чем его померить? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Внеся рекомендации Transformator и ez81, работы приобрели вид:
1. Зачищаем (барбоской ![]() 2. Привариваем на это место болт (скажеи шестёрку) с шайбами и гайкойю 2. Зачищаем и закрашиваем место сварки (сам болт не закрашиваем). 3. Прикручичаем к этому болту жилу - многожилку, медь, не менее 4 квадратов, желто-зелёного цвета изоляции и тянем её прямиком на ГЗШ на первом (основном электрошкафу в доме). Если шкаф металлический - сажаем жилу на корпус шкафа. Такое подключение делаем и со схемой TN-C и со схемой TN-S. Производим измерение и заполняем протокол. Применяемые измерительные приборы: Микроомметр MMR-600 или многофункциональный измеритель Metrel MI 3102H. 1. Измеряем сопротивление металлосвязи с ГЗШ. Для этого на месте касания щупа прибора на газопроводе зачищаем краску. Вторым концом касаемя непосредственно шины ГЗШ. Измеряем. Беря во внимание вычисленное теоретическое значение сопротивление из формулы R=(p*l/S), для медной жилы 4 квадрата (если длинна составляет 10 метров) у нас должно получиться значение 0,02190 Ом. Или что-то около этого. Если значение сильно отличается - искать проблемы в точках соединение. Далее в протоколе пишем что-то типа: Защитное зануление внутреннего газопровода соответствует техническим нормам. Всё. Цитата Первое после счетчика,второе насчет сварки (газопровод под давлением?) третье многожильным проводом типа ПВ3,и четвертое название измерений поменяйте местами а значения остаивте. ez81, почему после счетчика? Сам видел лично, что приваривались болты для зануления именно до счётчика. И почему многожилка, а не монолит? Газопровод естественно НЕ под давлением. И газ контора не подаст, пока не будет выполнено ряд требований. В том числе и заземление шкафа Домашнего Регулятора и непосредственно зануление внутреннего газопровода ( о чём ти тема). Кстати, может ли кто порекомендовать более дешевый микроомметр для этих измерений? Сообщение отредактировал Sergejs - 27.1.2013, 17:53 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 19:00 |
|
![]() |