Требуется сделать зануление внутреннего газопровода в доме.
Как правильно и грамотно сделать? Каково должно быть его сопротивление, как и чем его померить? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Итого, дабы не делать тему ''долгоиграющей'' подведем итог:
И так, (по требованию газовой конторы) производим зануление внутреннего газопровода. 1. Зачищаем (барбоской ![]() 2. Привариваем на это место болт (скажем шестёрку) с шайбами и гайкой. 2. Зачищаем и закрашиваем место сварки (сам болт не закрашиваем). 3. Прикручиваем к этому болту жилу - монолит, медь, не менее 4 квадратов, желто-зелёного цвета изоляции и тянем её прямиком на ГЗШ на первом (основном электро шкафу в доме). Если шкаф металлический - сажаем жилу на корпус шкафа. Это всё при случае с четырех проводной схемой TN-С, где нулевая и заземляющая шина объеденены. В случае, если в шкафу схема TN-S - пока не понятно. В форуме мнения противоположны! (истина не найдена). Производим два измерения и заполняем протокол. Применяемые измерительные приборы: Микроомметр MMR-600 или многофункциональный измеритель Metrel MI 3102H. 1. Измеряем сопротивление металлосвязи с ГЗШ. Для этого на месте касания щупа прибора на газопроводе зачищаем краску. Вторым концом касаемя непосредственно шины ГЗШ. Измеряем. Беря во внимание вычисленное теоретическое значение сопротивление из формулы R=(p*l/S), для медной жилы 4 квадрата (если длинна составляет 10 метров)б у нас должно получиться значение 0,02190 Ом. Или что-то около этого. Если значение сильно отличается -искать проблемы в точках соединение. 2. Измеряем непрерывность между заземляющим устройством и газопроводом. Для этого касаемся одним концом щума на зачищенной точке газопровода, другим -непосредственно на приваренный болт к нему. Значение должно быть не более 0,1 Ома. Далее в протоколе пишем что-то типа: Зануление внутреннего газопровода соответствует техническим нормам. Всё. Поправьте, что не так. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Итого, дабы не делать тему ''долгоиграющей'' подведем итог: И так, (по требованию газовой конторы) производим зануление внутреннего газопровода. . Первое после счетчика,второе насчет сварки (газопровод под давлением?) третье многожильным проводом типа ПВ3,и четвертое название измерений поменяйте местами а значения остаивте. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |