Гости ![]() |
в квартире будет установлен проточной водонагреватель . к сети подключается L1 L2 (две фазы) и земля( N -нет). как поведет себя четырехполюсное УЗО установленное при вводе в квартиру?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Ребята как Вы не можете понять на вводе N клеммы узо, что у Вас будет? ничего ? Или ввод N в воздухе у Вас будет? Куда потечет ток с поврежденного участка на что замкнётся цепь?. Трансформатор дифер-ый находится в корпусе узо в цепи L и N. А N до УЗО разделяется на рабочий N и защитный проводник РЕ который прикручен на корпус э\у. УЗО без N это рубильник. В довесок ПУЭ-7 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Сообщение отредактировал ez81 - 26.1.2013, 21:56 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
...Куда потечет ток с поврежденного участка на что замкнётся цепь?... Ток с повреждённого участка может "течь" хоть на "землю", хоть на Луну и замыкание цепи здесь не при делах. УЗО срабатывает именно от разности токов в обмотках дифференциального (разностного) трансформатора УЗО, а не от наличия тока утечки в РЕ проводнике. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Ток с повреждённого участка может "течь" хоть на "землю", хоть на Луну и замыкание цепи здесь не при делах. УЗО срабатывает именно от разности токов в обмотках дифференциального (разностного) трансформатора УЗО, а не от наличия тока утечки в РЕ проводнике.правильнее на РЕ проводник А ток в разомкнутой цепи ВОЩЩЕ то быть не может.Чтобы создать разность токов дифа нужно чтобы у одного из поврежденных проводников образовалась замкнутая цепь с неизвестной R которое и определяет значение тока срабатывания. и эта цепь только с проводником РЕ L-PE или N-PE (ну никак не между L1 и L2) АВДТ не рассматриваем только УЗО (без тепловой и отсечки). Ув.Тормо3 в вашей схеме приходящий РЕН приболчен на входную клемму УЗО и если система ТН то УЗО может и сработает, а может и нет все зависит от 3/у Но так не делают.ПУЭ гл.1.7.80 повторюсь. Сообщение отредактировал ez81 - 27.1.2013, 12:51 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А ток в разомкнутой цепи ВОЩЩЕ то быть не может.Чтобы создать разность токов дифа нужно чтобы у одного из поврежденных проводников образовалась замкнутая цепь с неизвестной R которое и определяет значение тока срабатывания. и эта цепь только с проводником РЕ L-PE или N-PE (ну никак не между L1 и L2) АВДТ не рассматриваем только УЗО (без тепловой и отсечки). "Чтобы создать разность токов дифа нужно чтобы у одного из поврежденных проводников образовалась замкнутая цепь с неизвестной R которое и определяет значение тока срабатывания" 1. С неизвестным R. 2. " которое и определяет значение тока срабатывания" - значение тока срабатывания закладывается в конструкции УЗО. 3. "и эта цепь только с проводником РЕ L-PE или N-PE" - повторюсь: как в двухпроводной цепи 220 В срабатывает УЗО, где нет проводника PE? Здесь УЗО срабатывает при утечке тока на "землю"! 4. Относительно терминов, в частности АВДТ, чисто для справки: В настоящее время действует международная классификация УЗО, разработанная международной электротехнической комиссией (МЭК). Принято общее название - RCD - residual current protective device. Точный перевод - защитное устройство по разностному (дифференциальному) току. Примечание. Очень часто, даже в стандартах, встречается перевод слова "residual" как "остаточный", что вызывает различные недоразумения, поскольку в отечественной электротехнической терминологии нет термина "остаточный ток". Другая неточность, также вкравшаяся в стандарты, это определение УЗО, как "устройства, управляемого остаточным током". Здесь нарушена элементарная причинно-следственная связь. Устройство не управляется этим током, а реагирует на него! В последних отечественных стандартах (серии ГОСТ Р 51326, 51327) также нарушена терминология: в отличие от принятого в основном стандарте (ГОСТ Р 50807-95) определения, УЗО называется то выключатель дифференциального тока - ВДТ, то автоматический выключатель дифференциального тока - АВДТ, что вводит в заблуждение специалистов. Часто применяется другое, не соответствующее стандартам название УЗО - "дифференциальный выключатель". Это название распространилось из переведенных не специалистами-электриками проспектов зарубежных фирм и относится к "УЗО со встроенной защитой от сверхтоков". |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |