Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор переключателя фаз в общий распределительный щиток , Выбор переключателя фаз в общий распределительный щиток

Гость_Гость_Макс_*_*
сообщение 27.1.2013, 12:36
Сообщение #1





Гости






Приветствую всех!


Имеем общий распределительный щиток на 15 квартир. Входные 3 фазы. Каждая квартира подключена к одной из фаз.

Задача установить переключатель фаз, автомат или ручной не принципиально. Какой лучше поставить в данном случае?

Или может лучше равномерно распределить нагрузку по 3 фазам? но как быть когда на одной из фаз пропадает напряжение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
tehno2
сообщение 27.1.2013, 12:44
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 28631



[quote name='Гость_Макс_*' date='27.1.2013, 13:36' post='267092']

Мне кажется если провести подобные манипуляции с переключением фаз, можно вызвать интерес энергонадзора, сбыта, или создать аварийную ситуацию. К чему такие сложности. У Вас фазы часто пропадают?

Сообщение отредактировал tehno2 - 27.1.2013, 12:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Макс_*   Выбор переключателя фаз в общий распределительный щиток   27.1.2013, 12:36
- - tehno2   [quote name='Гость_Макс_*' date='27.1....   27.1.2013, 12:44
- - Гость_Макс_*   Не так часто, но все таки бывает не приятно когда ...   27.1.2013, 13:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Макс_* @ 27.1.2013, 13:06) Н...   27.1.2013, 14:55
- - tehno2   Если у Вас часто пропадает фаза, надо видимо обрат...   27.1.2013, 15:20
- - uvk2   ЦитатаКак понял лучше все таки сделать равномерную...   28.1.2013, 17:55
- - savelij®   ЦитатаНо мы конечно и не хотим перегружать линию, ...   28.1.2013, 18:03
- - belok5   автору. полагаю, что, когда вы сделаете вводной щи...   29.1.2013, 12:48
- - Эльдар05   Доброго дня всем! Предлагаю продолжить тему 20...   24.1.2017, 11:34
- - с2н5он   мотивировать - уровнем напряжения (220) - качеств...   24.1.2017, 12:36
- - Эльдар05   Мотивировать отклонением параметров качества ЭЭ мо...   24.1.2017, 13:20
- - Сергей ДД   Оговоримся сразу, пропадание одной фазы , это нено...   24.1.2017, 13:42
- - Эльдар05   Рассмотрим 2 варианта. 1. Пропала 1 фаза. Потребит...   24.1.2017, 13:55
|- - Сергей ДД   Цитата(Эльдар05 @ 24.1.2017, 13:55) Будет...   24.1.2017, 14:41
|- - Эльдар05   Цитата(Сергей ДД @ 24.1.2017, 14:41) ... ...   24.1.2017, 15:11
- - Andre_san   Цитата(Гость_Макс_* @ 27.1.2013, 11:36) К...   24.1.2017, 21:20
- - Rezo   Цитата(Эльдар05)Цитата(Сергей ДД @ 24.1.2017, 13:4...   24.1.2017, 22:13
|- - Эльдар05   Цитата(Rezo @ 24.1.2017, 22:13) Всё давно...   25.1.2017, 0:13
- - Rezo   Цитата(Эльдар05)Требования ведь не с воздуха рисую...   25.1.2017, 1:55