Подскажите пжл, есть такая проблема. Установили в РУ-0,4 кВ на ЗТП нам ПКЭ релейщики на сутки.
Дают заключение:качество не соответствует по установившемуся отклонению напряжения (нижнему). Я смотрю приложение к протолу: мин. фазные напряжения за сутки Ua=220В, Ub=222В, Uc=220 В, т.е. в рамках -5%. Естественно закономерный вопрос к ним: почемуне соответствует? Они дают ссылку на ГОСТ Р 53333-2008 и поясняют что они к нижнему порогу -5% прибавили 1,3% (потери U в линии до самого удаленного потребителя) и нижний порог для нашего ЗТП должен составлять -3,7%. Теперь вопрос: Насколько я понимаю, если мы учитываем потери в линии до самого удаленного потребителя, то соответственно мы приходим к качеству э/э не на ЗТП, а у приемника. И номинальным следует считать уже не 230 В, а 220В. Т.Е. относительно ЗТП: 220-3,7% или 230-5%. но никак не 230 - 3,7%. Поясните пожалуйста. З.Ы. А сейчас мы получаем нонсенс: минимальное напряжение на фазах за сутки - 220,222,220 -в РУ. У самого удаленного потребителя минус 1,3% (ерунда - 3 В), но все равно не попадам в нормально допустимые отклонения за сутки, ни разу не выйдя за -5% по напряжению. |
|
|
![]() |
26.1.2013, 23:16
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ПРИКАЗ от 25 октября 2012 г. N 565-ст О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ 13109-97 В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" приказываю: 1. Продлить действие на территории Российской Федерации ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" до 1 июля 2014 г. 2. Решение о применении ГОСТ Р 54149-2010 или ГОСТ 13109-97 до 1 июля 2014 г. принимает организация, обеспечивающая поставки электрической энергии. |
|
|
27.1.2013, 7:09
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Не знал спасибо!
-------------------- |
|
|
Гость_Алексей_* Контроль качества э\э 25.1.2013, 8:51
Михаил Ник... 1. Для заключения качества эл.энергии должны были ... 25.1.2013, 11:29
ez81 Цитата(Михаил Ник... @ 25.1.2013, 12:29) ... 25.1.2013, 14:18
с2н5он зависит от того для чего ставили, а минимум - сутк... 25.1.2013, 15:29
ez81 Цитата(с2н5он @ 25.1.2013, 15:29) зависит... 25.1.2013, 18:40
Гость_Алексей_* Спасибо за ответы.
Я и без замеров релейщиков зна... 25.1.2013, 23:39
ez81 номинал 400\1,73=231 вольт.Сказать можете сме... 25.1.2013, 23:47
Гость_Алексей_* Цитата(ez81 @ 25.1.2013, 23:47) .Сказать ... 26.1.2013, 0:01
Гость_Алексей_* Да, хочу добавить. По ответу Михаила Николаевича.
... 25.1.2013, 23:51
Эльдар05 Цитата(Гость_Алексей_* @ 25.1.2013, 8:51)... 26.1.2013, 23:06
ez81 Есть и новый гост видимо они на него ссылаются ГОС... 26.1.2013, 23:09
Эльдар05 Да не за что 27.1.2013, 8:28
scasi Вопрос: Есть ли правовой документ говорящий о коэф... 28.1.2013, 13:15
ez81 Цитата(scasi @ 28.1.2013, 14:15) Вопрос: ... 28.1.2013, 15:46
Эльдар05 Цитата(scasi @ 28.1.2013, 13:15) Вопрос: ... 28.1.2013, 23:59
с2н5он не слыхал, насколько помню из законодательства, по... 28.1.2013, 13:18
с2н5он 1. это все таки только для населения
2. написать л... 29.1.2013, 8:41
Эльдар05 1. Я подумал, что правила и на организации распрос... 29.1.2013, 17:35![]() ![]() ![]() |
|