Зануление газопровода , как правильно сделать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Зануление газопровода , как правильно сделать? |
24.1.2013, 22:24
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 |
Требуется сделать зануление внутреннего газопровода в доме.
Как правильно и грамотно сделать? Каково должно быть его сопротивление, как и чем его померить? |
|
|
![]() |
25.1.2013, 21:49
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 |
Исправлю не каждого желающего. Речь идет не о сжижженом балонном газе, а о природном где на каждом вводе в домовладение устанавливается ИСО (изолирующее соединение ). И дабы каждый не навредил защите газопровода лучше обратиться в газовую службу. ez81, да причем здесь пропан или метан там... У вас называется ИСО, у нас называется изолирующий фланец... При чем здесь всё это? Вопрос у меня был какой? Как правильно сделать ЗАНУЛЕНИЕ внутреннего газопровода ! Цитата ИМХО, газопровод нужно заземлять, но не нужно занулять. Но т.к. в системе TN, которая применяется в россии ноль необходимо соединять с заземлением, поэтому заземлив газопровод мы автоматически его зануляем. У вас частный дом? Если да, то я посоветовал бы вам использовать систему заземления ТТ, расшифровываю: заземляем только заземляющим устройством, не садим ноль на землю. Важный момент при ТТ необходимо обязательно УЗО. Transformator, спасибо за ваше ИМХО, но я не живу в России. Повторяюсь, газовая кантора требует именно ЗАНУЛЕНИЕ, а не заземление. Фактически ( по работе) видел (на новостройках) что зануляют (заземляют) братья электрики газопровод кто как. Кто к нулевой его шине (синий провод) в электрошкафу, кто к земляной (желто-зелёной). Кто цепляет прямо к корпусу входного металлического электрощита (там где электросчётчик). Кто тянет многожилкой, кто монолитом, кто берёт 2,5 квадрата медь, кто-то говорит что надо не менее четырёх квадратов кабель... Кто говорит, что сопротивление должно быть менее 10 ом, кто про 3 ома говорит... Задал здесь вопрос именно потому: КАК ПРАВИЛЬНО? (а не что лучше) Цитата ]Если в дом входит 5-проводный кабель (TN-S), то упаси Вас Господь подключить газопровод к нулю (N), а не к защитному заземляющему проводнику (РЕ) Roman D, ну и почему же? Объясните чайнику. |
|
|
Sergejs Зануление газопровода 24.1.2013, 22:24
Roman D Некоторые южные народы зануляют газопроводы тортил... 24.1.2013, 23:12
Sergejs Цитата(Roman D @ 24.1.2013, 22:12) Некото... 24.1.2013, 23:25
Roman D Цитата(Sergejs @ 24.1.2013, 22:25) Latvis... 24.1.2013, 23:37
Sergejs Цитата(Roman D @ 24.1.2013, 22:37) ... 24.1.2013, 23:47
ez81 Газовая служба, это только ее пререгатива, а каждо... 24.1.2013, 23:48
Sergejs Цитата(ez81 @ 24.1.2013, 22:48) Газовая с... 24.1.2013, 23:59
ez81 Цитата(Sergejs @ 24.1.2013, 23:59) Что ка... 25.1.2013, 7:13
Transformator Цитата(Sergejs @ 24.1.2013, 22:24) Требуе... 25.1.2013, 13:23
Roman D Заземляющий проводник газопровода подключается к г... 25.1.2013, 13:52
ez81 [quote name='Sergejs' date='25.1.2013,... 25.1.2013, 22:49
Sergejs ЦитатаТеперь надеюсь ответил в полном объёме?
Нет.... 25.1.2013, 23:53
зелёный желторотик Есть такое явление, как обрыв нуля - в этом случае... 26.1.2013, 0:18
Sergejs ЦитатаЕсть такое явление, как обрыв нуля - в этом ... 26.1.2013, 0:44
зелёный желторотик Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 1:44) А на ак... 26.1.2013, 1:06
Sergejs Ясно.
ЦитатаСопротивление заземлителя растеканию т... 26.1.2013, 1:44
зелёный желторотик Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 2:44) А на па... 26.1.2013, 2:05
ez81 Sergies вы видимо не хотите оплатить данную услугу... 26.1.2013, 8:22
Sergejs ЦитатаЧестно говоря, только лишь ознакомлялся с ме... 26.1.2013, 15:08
Roman D Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 14:08) От мен... 26.1.2013, 16:40
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 17:40) Это по... 26.1.2013, 17:12

Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 26.1.2013, 16... 26.1.2013, 18:38
Sergejs Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 15:40) Это по... 26.1.2013, 18:44
Roman D Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 17:44) Пусть ... 26.1.2013, 19:06
шахтер Почитал ,подумал ,простите ребята хрень получается... 26.1.2013, 19:04
Sergejs ЦитатаМетодики рекомендую на янвикторе.
- там ссыл... 26.1.2013, 19:22
Roman D Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 18:22) - там ... 26.1.2013, 19:28
Sergejs Цитата- давно не заходил. Видать, народ.ру уже не ... 26.1.2013, 19:43
Roman D Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 18:43) Roman... 26.1.2013, 20:18
ez81 Цитата(Sergejs @ 24.1.2013, 22:24) Требуе... 26.1.2013, 20:23
Roman D Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 19:23) Мною при ... 26.1.2013, 21:01
ez81 Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 22:01) И не и... 26.1.2013, 21:27
Roman D Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 20:27) один крок... 26.1.2013, 22:21
Roman D Латвийские нормы ориентируются на IEC, на которые ... 26.1.2013, 20:31
ez81 Sergies не в обиду скажу но получив сертификат вы ... 26.1.2013, 20:34
Sergejs ЦитатаSergies как же вот ваш вопрос. Вопрос задава... 26.1.2013, 20:55
Sergejs ЦитатаМетодика проста устанавливаете прибор на изм... 26.1.2013, 22:18
ez81 Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 23:18) ez81, ... 26.1.2013, 22:38
Roman D Медяха 4 квадрата 4,3 мОм\м - или я неправиль... 26.1.2013, 22:45
ez81 Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 22:45) Медяха... 26.1.2013, 22:47
Roman D Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 21:47) 0,0178*10... 26.1.2013, 22:54
ez81 Его результат известен 0,0178 ом*10метров\4мм... 26.1.2013, 23:05
Sergejs ЦитатаВ одном протоколе пишем не более0,1 ом (не з... 26.1.2013, 23:47
зелёный желторотик Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 0:47) Стоим л... 27.1.2013, 0:53
Transformator Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 23:47) ez81, ... 27.1.2013, 2:20
ez81 Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 23:47) ez81, ... 27.1.2013, 7:56
protector Для ОСУП 6мм2 27.1.2013, 0:43
Sergejs Цитата(protector @ 26.1.2013, 23:43) Для ... 27.1.2013, 1:26
Transformator Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 1:26) Также с... 27.1.2013, 1:58
Sergejs Цитата(Transformator @ 27.1.2013, 0:58) Д... 27.1.2013, 2:03
зелёный желторотик Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 3:03) Какой с... 27.1.2013, 2:20

Sergejs Цитата(зелёный желторотик @ 27.1.2013, 1... 27.1.2013, 2:35

Transformator Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 2:35) 1)Как В... 27.1.2013, 3:01

зелёный желторотик Извиняюсь, что не по теме)
Цитата(Transformator ... 27.1.2013, 6:01
Transformator Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 2:03) Опять ж... 27.1.2013, 2:26
Roman D Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 1:03) Какой с... 27.1.2013, 10:09
Transformator Цитата(Roman D @ 27.1.2013, 10:09) Посчит... 27.1.2013, 10:39
Roman D Цитата(Transformator @ 27.1.2013, 9:39) с... 27.1.2013, 11:32

Transformator Цитата(Roman D @ 27.1.2013, 11:32) Только... 27.1.2013, 12:42
protector Цитата(Transformator @ 27.1.2013, 11:39) ... 27.1.2013, 14:58
protector ОСУП-ОСНОВНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ. 27.1.2013, 2:12
Sergejs Ясно.
ЦитатаЭта система заземления TN, при такой... 27.1.2013, 3:05
Transformator Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 3:05) Ясно.
... 27.1.2013, 3:14
Sergejs ЦитатаНет сажать нужно желто-зеленую жилу, дело в ... 27.1.2013, 3:22
Transformator Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 3:22) Это пон... 27.1.2013, 9:15
Sergejs Итого, дабы не делать тему ''долгоиграющей... 27.1.2013, 15:08
Transformator Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 15:08) Итого,... 27.1.2013, 15:58
ez81 Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 16:08) Итого,... 27.1.2013, 16:14
Sergejs Внеся рекомендации Transformator и ez81, работы пр... 27.1.2013, 17:53
ez81 Sergies монолитный провод более хрупок на излом,... 27.1.2013, 23:49![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 5:28 |
|
|
|
|