Подскажите пжл, есть такая проблема. Установили в РУ-0,4 кВ на ЗТП нам ПКЭ релейщики на сутки.
Дают заключение:качество не соответствует по установившемуся отклонению напряжения (нижнему). Я смотрю приложение к протолу: мин. фазные напряжения за сутки Ua=220В, Ub=222В, Uc=220 В, т.е. в рамках -5%. Естественно закономерный вопрос к ним: почемуне соответствует? Они дают ссылку на ГОСТ Р 53333-2008 и поясняют что они к нижнему порогу -5% прибавили 1,3% (потери U в линии до самого удаленного потребителя) и нижний порог для нашего ЗТП должен составлять -3,7%. Теперь вопрос: Насколько я понимаю, если мы учитываем потери в линии до самого удаленного потребителя, то соответственно мы приходим к качеству э/э не на ЗТП, а у приемника. И номинальным следует считать уже не 230 В, а 220В. Т.Е. относительно ЗТП: 220-3,7% или 230-5%. но никак не 230 - 3,7%. Поясните пожалуйста. З.Ы. А сейчас мы получаем нонсенс: минимальное напряжение на фазах за сутки - 220,222,220 -в РУ. У самого удаленного потребителя минус 1,3% (ерунда - 3 В), но все равно не попадам в нормально допустимые отклонения за сутки, ни разу не выйдя за -5% по напряжению. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
1. Для заключения качества эл.энергии должны были поставить два прибора первый в ЗТП второй у наиболее удалённого потребителя.
2. Выход с КТП может и 240 быть (например до 1 потребителя ещё метров 400 от ЗТП), но при этом у первого потребителя не может привышать 231. 3. Надо учитывать что качество эл.энргии учитываются у потребителя, а не в ЗТП. 4. И напряжение может быть +-10% не более 1,2 часа в сутки. Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 25.1.2013, 11:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
1. Для заключения качества эл.энергии должны были поставить два прибора первый в ЗТП второй у наиболее удалённого потребителя. 2. Выход с КТП может и 240 быть (например до 1 потребителя ещё метров 400 от ЗТП), но при этом у первого потребителя не может привышать 231. 3. Надо учитывать что качество эл.энргии учитываются у потребителя, а не в ЗТП. 4. И напряжение может быть +-10% не более 1,2 часа в сутки. Ответ Мих.Ник. правильный, а "замерщики" не правильные одни сутки ни о чем минимум двое суток. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |